《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
5.0.12 仅在走道设置洒水喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定。
【条文说明】仅在走道设置闭式系统时,系统的作用主要是防止火灾蔓延和保护疏散通道。对此类系统的作用面积,本条提出了按各楼层走道中最大疏散距离所对应的走道面积确定。
    美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13规定,当系统的保护范围为单排喷头时,系统作用面积为此管道上的所有喷头的保护面积,但最多不应超过7只。
    当走道的宽度为1.4m、长度为15m,喷水覆盖全部走道面积时的喷头布置及开放喷头数设置见图8。图中R为喷头有效保护半径。
ec8443a9f076c6a2018e71b146d60213_10-22111609525H08.jpg
图8 仅在走廊布置喷头的示意图
    例1:当喷头最低工作压力为0.05MPa时,喷水量为56.57L/min。为达到6.0L/(min·m2)平均喷水强度时,圆形保护面积为9.43 m2,故R=1.73m。则喷头间距S为:3.16米
9db7a39857545f168c7f42a3b76b4bbd_10-22111609533KU.jpg
    袋形走道内布置并开放的喷头数为:15/3.16=4.8,确定为5只
    例2:当袋形疏散走道按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 规定的最长疏散距离为22×1.25=27.5(m)确定时,若走道宽度仍为1.4m,则喷水覆盖全部走道面积时的开放喷头数为:,按本条规定确定为9只。

7.1.2 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不应小于1.8m。

注:1 设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定
       2 严重危险级或仓库危险级场所宜采用流量系数大于80的洒水喷头。
【条文说明】喷头的布置间距是自动喷水灭火系统设计的重要参数,其中设置场所的火灾危险等级对喷头布置起决定性因素。喷头间距过大会影响喷头的开放时间及系统的控、灭火效果,间距过小会造成作用面积内喷头布置过多,系统设计用水量偏大。为控制喷头与起火点之间的距离,保证喷头开放时间,又不致引起喷头开放数过多,本条提出了标准覆盖面积喷头的布置间距及喷头最大保护面积,其目的是确保喷头既能适时开放,又能使系统按设计选定的强度喷水。
    美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13规定,对于轻危险级场所,当采用水力计算法设计时,一只喷头的最大保护面积为20m2,喷头最大间距为4.6m;对于普通危险级场所,喷头的最大保护面积和最大间距分别为12 m2和4.6 m;对于严重危险级场所和堆垛仓库,当设计喷水强度大于10L/(min`m2)时,分别为9 m2和3.7 m,当设计喷水强度小于10L/(min`m2)时,其值分别为12 m2和4.6 m。
    喷头的布置间距可根据设计选定的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力计算。以喷头A、B、C、D为顶点的围合范围为正方形(见图10),每只喷头的25%水量喷洒在正方形ABCD内。根据喷头的流量系数、工作压力以及喷水强度,可以求出正方形ABCD的面积和喷头之间的距离。
    例如中危险级Ⅰ级场所,当选定喷水强度为6L/(min`m2),喷头工作压力为0.1MPa时,每只K等于80喷头的出水量为:q=80 L/min,其面积S(ABCD) =80/6=13.33 m2 ,正方形的边长为:L(AB)=3.65m
以此类推,当喷头工作压力不同时,喷头的出水量不同,因此,要达到同样的喷水强度,喷水间距也不同,例如:若喷头工作压力为0.05MPa,喷头的出水量q为:q=56.57 L/min
此时正方形保护面积为:其面积S(ABCD) =56.57/6=9.43 m2 ,正方形的边长为:L(AB)=3.07 m
fb4fce67356510f6148095947810654a_10-221116095H1244.jpg
    规定喷头与端墙的最大距离,是为了使喷头的洒水能够喷湿墙根地面并不留漏喷的空白点,而且能够喷湿一定范围的墙面,防止火灾沿墙面的可燃物蔓延。规定喷头与端墙的最小距离,是为了防止喷头洒水时受到墙面的遮挡。
    本条中的“注1”,对仅布置设置单排喷头的闭式系统,提出确定喷头间距的规定,其喷头间距的举例见本规范第5.0.12条条文说明;“注2”对喷水强度较大的系统,采用较大流量系数的喷头有利于降低系统的供水压力。


杨丙杰第45卷第7期 2019年《给水排水》论文
4  结论及建议
自动喷水灭火系统在单排布置喷头时,喷头的保护面积不同于4只喷头围合布置时保护面积,应以其保护半径下对应的圆形作为计算面积,再根据
喷水强度、喷头的流量系数确定工作压力。另外,还应考虑以下几点:
(1)对于房间内单排布置喷头时,考虑到房间面积较小,蓄烟纳热能力较强,喷头之间的距离应符合“规范”7.1.2条的规定,喷头与端墙的距离可根据
喷头的洒水分布曲线判断确定,并确保在洒水范围内不留漏喷空白点。
(2)对于走道内单排布置喷头时,如果该场所设置有自动喷水灭火系统,则可按照划分的作用面积进行整体计算;如果仅在走道内布置,除规范条文说明描述的方法外,还可以喷头的洒水分布性能曲线为基础,根据“喷规”的规定值进行布置,然后再根据喷水强度、喷头的流量系数等综合确定其工作压力。