浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 105|回复: 0

[经验总结] 消防管材壁厚与工作压力等相互关系

[复制链接]
发表于 2025-8-18 10:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防设施通用规范》GB55036-2022条文
2.0.6 消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道,在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014条文
8.2.1 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠 。
12.2 进场检验
12.2.5 管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求:
    1 镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管,钢管内外表面的镀锌层不应有脱落、锈蚀等现象,球墨铸铁管球墨铸铁内涂水泥层和外涂防腐涂层不应脱落,不应有锈蚀等现象,钢丝网骨架塑料复合管管道壁厚度均匀、内外壁应无划痕,各种管材管件应符合表12.2.5所列相应标准;
image.png
    2 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮;
    3 管材管件不应有妨碍使用的凹凸不平的缺陷,其尺寸公差应符合本规范表12.2.5的规定;
    4 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;
    5 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;
    6 法兰密封面应完整光洁,不应有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤;
    7 不圆度应符合本规范表12.2.5的规定;
    8 球墨铸铁管承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不应有影响接口密封性的缺陷;
    9 钢丝网骨架塑料(PE)复合管内外壁应光滑、无划痕,钢丝骨料与塑料应黏结牢固等。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观和尺量检查。

《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015内容
4 尺寸、外形和重量
4.1.1  外径(D)不大于219.1mm的钢管按公称口径(DN)和公称壁厚(t)交货,其公称口径和公称壁厚应符合表1的规定。其中管端用螺纹或沟槽连接的钢管尺寸参见附录A。

5 技术要求
5.9 镀锌层
5.9.1 镀锌方法      钢管镀锌应采用热浸镀锌法。

5.9.2 镀锌层的重量测定
5.9.2.1  镀锌钢管应测量锌层重量。钢管内外表面镀锌层单位面积总重量应不小于300g/㎡。
5.9.2.2  根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,供方可供应内外表面镀锌层单位面积总重量不小于500g/㎡的镀锌钢管。按镀锌层单位面积总重量500g/㎡交货时,允许其中一个试样的镀锌层总重量小于500g/㎡,但不小于480g/㎡。

附录A (资料性附录) 管端用螺纹和沟槽连接的钢管尺寸
附录A.1: 管端用螺纹和沟槽连接的钢管外径、壁厚
9f6fceb9-24ee-4ea3-a42e-81d39f48b0c1.png

《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T 21835-2008 内容
《直缝电焊管》GB/T13793-2016

无缝钢管
《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163【内容
《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 17395【内容