浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 7496|回复: 2

[经验总结] 消防和给排水系统试验压力

[复制链接]
发表于 2014-1-20 14:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防系统试验压力
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa

12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2 的规定。
钢管,系统工作压力P≤1.0 MPa,试验压力为1.5P,且不应小于1.4 MPa
钢管,系统工作压力P>1.0 MPa,试验压力为P+0.4 MPa
球墨铸铁管,系统工作压力P≤0.5 MPa,试验压力为2P
球墨铸铁管,系统工作压力P>0.5 MPa,试验压力为P+0.5 MPa
钢丝网骨架塑料管,系统工作压力P,试验压力为1.5P,且不应小于0.8 MPa

12.4.3 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05 MPa
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查。

12.4.4 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力稳压24h,应无泄漏
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005
6.2.1  当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa

《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》09JSCS-S
7.5.2条第5款(第278页)
5)水压试验
①水
②水压试验压力Pt要求:
a 系统设计工作压力P≤1.0 MPa时,Pt=1.5P且不小于1.4MPa;
b 系统设计工作压力P>1.0 MPa时,Pt=P+0.4MPa;
c 水压强度试验的测试点应设在系统管网最低点,对管网注水时,应将空气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测无泄漏、无变形、压降△P≤0.05 MPa为合格。

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
9.2.10 水压试验应按表9.2.10-1选择确定。
表9.2.10-1 压力管道水压试验的试验压力Pt(MPa)
钢管--工作压力P--试验压力Pt=P+0.5,且不小于0.9MPa;
球墨铸铁管--工作压力P≤0.5 MPa时--试验压力Pt=2P;
球墨铸铁管--工作压力P>0.5 MPa时--试验压力Pt=P+0.5MPa;
现浇钢筋混凝土管渠--工作压力P≥0.1 MPa时--试验压力Pt=1.5P;
化学建材管--工作压力P≥0.1 MPa时--试验压力Pt=1.5P,且不小于0.8MPa;
发表于 2021-9-18 10:31:22 | 显示全部楼层
给排水管道管件试压
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
8.3.2 给水管道应经水压试验合格后方可投入运行。水压试验应包括水压强度试验和严密性试验。
【条文说明】承压管道系统和设备的水压试验以及非承压管道系统和设备的灌水试验是验证管道和设备安装情况的最好判断方式,因此,提出此要求。
    当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于0.6MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该设计工作压力加0.5MPa,水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。达到试验压力后稳压30min,管网应无泄漏、无变形,且压力降低不应大于0.05MPa。
    水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
    生活排水管道应做灌水试验,隐蔽或埋地的排水管道必须在隐蔽前做灌水试验。
    屋面雨水系统雨水斗应进行密封性试验和雨水管道应进行灌水和通水试验。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
    检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa ,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa ,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa ,同时检查各连接处不得渗漏。

6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。

6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。
发表于 2021-9-18 10:32:38 | 显示全部楼层

给排水设备试压

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-13 16:02 , Processed in 0.070307 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表