浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 6519|回复: 0

[经验总结] 医院住院部小时耗热量计算

[复制链接]
发表于 2014-5-22 12:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、计算依据:
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(09版)

二、参数取值
1. 依据表5.1.1-1
医院住院部:设单独卫生间每床位每日110~160~200L医务人员:每人每班70~130L

2. 依据表5.3.1 热水小时变化系数Kh可采用内插法求得每床位定额取110 ~160 ~200L (60℃)
50床---Kh=3.63

200床---Kh=3.48
1.03kW  ~5342.61kJ/h=1.50kW  (qrh=23.2L/h  ~1.87kW


300床---Kh=3.32
0.98kW  ~5096.97 kJ/h=1.43kW  (qrh=22.13L/h)  ~1.78kW

500床---Kh=3.12
0.92kW  ~4789.93kJ/h=1.34kW  (qrh=20.80L/h   ~1.68kW

≥1000床---Kh=2.56
0.76kW  ~3930.20kJ/h=1.10kW qrh=17.07L/h   ~1.38kW


三、医院住院部小时耗热量计算:
50床:Qh=5573 kJ/h=1.56 KW(每床),qrh=24.2 L/h(每床)

100床:

300床:Qh=1.25 kw ×床位数(2.93:2.60-2.93)        qrh=0.0T/h [注4]

500床:Qh=4790 kJ/h=1.34 KW(每床),qrh=20.8L/h(每床)

800床:Qh=~1.95kw ×床位数       qrh=30.5 L/h

≥1000床:Qh=3930 kJ/h=1.10 KW(每床),qrh=17.1 L/h(每床)

常用参数:
1kJ/h=0.28W,1W=0.86千卡/h;  1千卡=4.18kJ , 1kJ=0.24千卡

根据09版规范:
定额取200L,时变化系数取3.63,得
每床位耗热量Qh=6966.121  kJ/h=1.95 kw,
每小时热水量qrh=30.25 L/h=0.03025  m3/h

计算依据《水规》GB50015-2003,qh=300L,tl=5℃,淋浴器的使用温度40℃
[注2]:依据《水规》GB50015-2003,qh=80L,  tl=5℃,淋浴器的使用温度35℃
[注3]:依据《水规》GB50015-2003,qr=150L,  tl=5℃,提供60℃,Kh值未使用内插法
[注4]:依据《水规》GB50015-2003,qr=160L,  tl=5℃,提供60℃,Kh值未使用内插法
[注5]:依据《水规》GB50015-2003,qr=8L,  tl=5℃,提供60℃,Kh取1.4,套全日制计算
  [注6]:Kh依据《节能专篇-2007》取3.33,定额取160L/床