4.1.2  建筑排水塑料管道管材与管件之间的连接应符合下列规定:
    1 硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和苯乙烯+聚氯乙烯共混(SAN+PVC)等排水管道,应采用胶粘剂承插粘接,立管也可采用橡胶密封圈连接;
    2 高密度聚乙烯(HDPE)排水管道各种连接方法均应采用热熔方式
    3 聚丙烯(PP)和聚丙烯静音排水管道应采用橡胶密封圈连接;
    4 室外沿墙敷设雨落水排水管空调凝结水排水管应采用插入式连接,承口不应涂胶粘剂或加橡胶密封圈;
    5 伸缩节伸缩部位应采用橡胶密封圈连接。

4.1.3   敷设在高层建筑室内的塑料排水管道,当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈
(1)明敷立管穿越楼层的贯穿部位;
(2)横管穿越防火区的隔墙和防火墙的两侧;
(3)横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。
(4)阻火圈应符合《硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈》GA304的规定

4.6.11-6 小便槽或连接3个及以上小便器的污水支管的管径,不得小于110mm
(GB50015-2003(2009)-4.4.15 -4 小便槽或连接3个及3个以上的小便器,其污水支管管径不宜小于
75mm



4.5.2 胶粘剂粘结连接的排水管道及通气管道系统应设置伸缩节,且伸缩节的最大允许伸缩量应符合表4.5.2的规定。

4.5.3 下列管道系统可不设伸缩节
    1 橡胶圈密封连接的管道系统;
    2 全部为固定支架的管道系统;
    3 埋地或墙体直埋管道系统。

4.5.4 胶粘剂粘结连接的管道系统中,横管伸缩节的设置应符合下列规定:
    1 当排水横支管、横干管管段无汇合管道接入,且与立管相连管段的直线长度大于2.2m时,应在靠近汇合管件的横管一侧设置伸缩节;
    2 当排水立管设置在管道井或管窿内时,应在靠近管道井井壁或管窿墙体的外侧设置伸缩节;
    3 不设伸缩节管段的直线长度不宜超过6.0m。

4.5.5 排水立管伸缩节的设置应符合下列规定:
    1 楼层内有横管接入,当汇合管件设在楼板下部时,应在汇合管件的下方设置伸缩节;当汇合管件设在楼板上部且靠近地面时,应在汇合管件上方设置伸缩节;
    2 在楼层内无横管接入,宜在距离地面1.0m~1.2m处设置伸缩节;
    3 高层建筑中,当排水立管穿越楼板部位为不封堵楼层时,伸缩节之间的最大间距应为4m,且伸缩节应设置固定支承。

4.5.6 当排水立管穿越楼板部位为固定支承,且层间立管长度大于4.0m时,伸缩节的数量应根据管道的计算变形量或伸缩节的允许伸缩量计算确定。

4.5.7 排水立管的伸缩节不得用于横管系统。横管的伸缩节承压性能应大于0.08MPa。

5.3.5  当生活排水管道系统敷设在外墙时,应采用硬聚氯乙烯承插式粘结连接管材。在横管与立管相连接的汇合管件处,应按设计文件规定在立管位置设固定支架和伸缩节。管道的安装宜在外墙饰面完工后、施工脚手架未拆除之前进行,并应符合本规程第 5.3.2条的有关规定。
【条文说明】5.3.4、5.3.5  室外设的管道自上而下自下而上的安装程序,与建筑物高度、外墙装饰材料品种及施工方法等因素有关,也可遵照各地的施工习惯。
    室外沿墙敷设的雨落水管,工程经常采用圆形管道,并采用管作为连接件(一般采用一端为承口、另一端为插口的专用管件,管件两侧带墙体固定件),若采用管箍作为插接件,管道安装时,管箍的下口应采用胶粘剂粘结,上口插入式连接。立管安装时不得插到承口底部,应留有8mm~10mm的伸缩余量
发表于 2015-1-16 10:12:07 | 显示全部楼层
4.6.6 当建筑物底层排水管未设通气管且单独排出时,其横管的最大设计排水能力可按表4.6.6确定。
dn50-1.0 L/s,dn75-1.7 L/s,dn110-2.5 L/s,dn125-3.5 L/s,dn160-4.8 L/s


用GB50015-2003(09版)公式4.4.5和公式4.4.6分析:
公式4.4.5:
发表于 2015-8-3 11:09:54 | 显示全部楼层
《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-98 第4.1.14条(废止)
高层建筑UPVC管明敷管道依据CJJ/T29-2010第4.1.14条作防火措施:
(1)立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管。
(2)管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm。
(3)横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管。