一、设计依据:
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084


《自动喷水灭火系统应用技术》(杨丙杰,2022-08)
《自动喷水灭火系统设计手册》(黄晓家,2002-07)

《自动喷水灭火喷水系统设计》19S910【内容
《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》S206内容



分隔水幕(剧院侧台)】【冷却水幕

 楼主| 发表于 2007-12-17 23:47:36 | 显示全部楼层

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2001(2005 年版)

2.1.4  水幕系统
    由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组成或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。
1. 防火分隔水幕:密集喷洒形成水墙或水帘的水幕。
2. 防护冷却水幕:冷却防火卷帘等分隔物的水幕。


4.2.10   防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。

5.0.10  水幕系统的设计基本参数应符合表5.0.10的规定:(详附图)
水幕类别喷水点高度(m)喷水强度(L/s·m)喷头工作压力(Mpa)
防火分隔水幕≤1220.1
防护冷却水幕≤40.50.1
注:防护冷却水幕的喷水点高度每增加1m,喷水强度应增加0.1L/s·m,但超过9m时喷水强度仍采用1.0L/s·m

5.0.11 除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于1h确定。

6.1.5 水幕系统的喷头选型应符合下列规定:
1 防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头;
2 防护冷却水幕应采用水幕喷头。

6.2.1 ...水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀。

6.4.1 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关。

7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。

9. 1. 8 雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定。多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量,应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定。
04.png
 楼主| 发表于 2007-12-18 00:03:38 | 显示全部楼层

《自动喷水灭火系统设计手册》(主编:黄晓家、姜文源,2002年7月)

3.2.5  水幕系统3.2.5.1 水幕系统的特点
3.2.5.2 水幕系统的大小和作用面积
3.2.5.3 水幕系统的使用范围

5.1.4.1 开式和闭式喷头

5.1.6 水幕喷头

6.2.7  开式洒水喷头的选用

6.3.8 开头洒水喷头的布置
6.3.9 水幕喷头的布置
6.3.9.1  防火分隔水幕的水幕喷头布置
6.3.9.2  冷却防护水幕的水幕喷头布置


8.1.7.2 水幕系统的计算
 楼主| 发表于 2007-12-18 00:13:48 | 显示全部楼层
厂房水幕防火分割

2.4.独立水幕与防火分区

  用独立的水幕作防火分隔,是我院经常采用的方案,作一条防火水幕带,区域宽5米,流量2升/秒米。这种分隔方式很灵活,不像防火墙要把车间截成两半,也没有大跨度防火卷帘的麻烦,理论上多大的跨度都行,一般正常生产时,就好像它不存在,一旦有火灾需要防火分隔时,它可以立即实现有效分隔。但是,单独水幕作防火分隔也有三大难题:

   <1>. 需水量太大,水池造价高。仍以跨度36米计算,水幕供水量为2升/秒米,按消防历时2小时考虑,则水幕贮水量应为518立方米,再加上室内外消火栓的贮水量,则消防水池的造价较高。

   <2>. 水幕启动时,大量的水突然喷泄而下,会对昂贵的生产设备造成较大的损失。如果车间内发生了局部较小的火灾,几支灭火器加一支水枪就能解决,此时冒然启动水幕防火分隔,则也许水幕的大水造成的损失会比局部火灾的损失更大。因此需严格掌握水幕的启动时机。它只适于火势烧了半个车间,并有蔓延之势时启动。为防止误动作造成损失,我院设计的车间水幕,大多采用人工手动启动,因为通常只依靠几个闭式喷头来启动水幕的方式在这里不可靠。

   <3>.有效维护麻烦,没有办法试水,来检验水幕系统可靠性。理论上,如果车间建造安装时,先安装消防设施,再安装生产设备,则有机会在水幕安装完毕,但生产设备还末安装时,让水幕试水。但是,在工程实践中,为早日投产,大多把生产设备当作第一重要,一到货立即安装,消防设施都排在了后面。那么,在水幕安装完毕后,大家将永不知道它的实际喷水情况如何(除非发生大火灾,才有机会一试),但如果平时无法试水维护,在关键时刻水幕工作不正常怎么办。

  试水的问题只好在技术上近似解决,在设计时,消防泵房水幕泵的出水管上可设试水管及试水阀门,利于平时检验水幕泵的工作状态。但车间上方的水幕管与水幕喷头是否阻塞,喷水是否均匀,就无法测试了。

  2.5. 另类解决方案

  对于防火分区,还有一个另类解决方案,这里提出来,看各位同行有什么看法。根据<<建筑设计防火规范>>第3.3.1条,四级耐火等级厂房之间的防火间距为18米,依此类推,如在生产类别为丙类,耐火等级为三级的轻钢结构单层厂房内部设一区域宽18米的防火隔离带,在隔离带里没有可燃物,理论上,是否可看作有效的防火分隔呢?

  实际设计中,可以控制隔离带里可以没有堆放生产原料、半成品等可燃物,但肯定有生产线的设备,而设备的橡胶传送带是可燃的,传送带上的原料或半成品也是可燃的,不过,传送带可以在有火灾时停下来,可燃物不多,一支水枪可有效封锁,那么,上述的这样一个隔离带究竟算不算防火分区的有效分隔呢。

  规范没有明文规定算或不算,按惯例,此类情况需与当地的消防审批部门协商,解释理由,共同研究,不过我至今没有能够在设计中实施过。

*****厂房水幕防火分割***********************


项目概况:
上海某家具厂位于上海市南汇县东海农场,东临军民河,东西长约400 m,南北宽约 200 m,占地面积约90000m2,建筑面积约50000m2。全厂主要有机加工车间、脱色车间、涂饰车间、成品仓库等建筑物。

防火分割水幕的设置:
  机加工车间防火分割水幕长度188m,喷水强度按2L(s·m)计,则防火分割水幕系统用水量为376L/s。如此大的水量一旦发生误报警,产生的水渍足以把车间内进口设备报废。消防局认为,为确保系统安全正常使用,防火分割水幕系统采用手动开启方式。  《喷规》第10.4.1条规定:“系统应设水泵接合器……”。可防火分隔幕用水量如此巨大,并且此水量是用来防火,而不是用来积极灭火。与消防局协商,确定取消消防火分隔幕水泵接合器的设置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册