浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 10227|回复: 3

[相关规范] 《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263:2009

[复制链接]
发表于 2014-5-29 16:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接1】【链接2】

1  总则
2  术语和符号
2.1.3 大空智能型主动喷水灭火系统: 由大空间灭火装置、信号阀组、水流指示器等组件以及管道供水设施等组成,能在发生火灾时自动探测着火部位并主动喷水的灭火系统。

2.1.4 大空间智能灭火装置: 灭火喷水面为一个圆形面,能主动探测着火部位并开启喷头喷水灭火的智能型自动喷水灭火装置,由智能型探测组件、大空间大流量喷头、电磁阅组三部分组成。其中智能型探测组件与大空间大流量喷头及电磁阅组均为独立设置。

2.1.5 标准型大空间智能灭火装置:安装高度为6m~25m,保护半径<6m,喷水流量>5L/s 的大空间智能灭火装置。

2.1.6 自动扫描射水灭火装置: 灭火射水面为一个扇形面的智能型自动扫描射水灭火装置由智能型探测组件、扫描射水喷头、机械传动装置、电磁阀组四大部分组成。其中智能型探测组件、扫描射水喷头和机械传动装置为一体化设置。

2.1.7 标准型自动扫描射水灭火装置:安装高度为25m~6m,标准保护半径 6m,喷水流量>2L/s的智能型自动扫描射水灭火装置。

2.1.8 自动扫描射水高空水炮灭火装置: 灭火射水面为一个矩形面的智能型自动扫描射水高空水炮灭火装置,由智能型探测组件、自动扫描射水高空水炮(简称高空水炮)机械传动装置、电磁阀组四大部分组成。其中,智能型红外探测组件、自动扫描射水高空水炮和机械传动装置为一体化设置。

2.1.9 标准型自动扫描射水高空水炮灭火装置:安装高度为6m~20m,标准保护半径<20m,喷水流量25L/s的智能型自动扫描射水高空水炮灭火装置

3  设置场所及适用条件
3.0.2 大空间智能型主动喷水灭火系统适用于扑灭大空间场所的A类火灾

3.0.3 凡按照国家有关消防设计规范的要求应设置自动喷水灭火系统,火灾类别为A类,但由于空间高度较高,采用其他自动喷水灭火系统难以有效探测、扑灭及控制火灾的大空间场所应设置大空间智能型主动喷水灭火系统。

3.0.4 大空间智能型主动喷水灭火系统不适用于以下场所
1 在正常情况下采用明火生产的场所;
2 火灾类别为B、C、D、E、F类火灾的场所;
3 存在较多遇水发生爆炸或加速燃烧的物品的场所;
4 存在较多遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品的场所;
5 存在较多因洒水而导致喷溅或沸溢的液体的场所;
6 存放遇水将受到严重损坏的贵重物品的场所,如档案库、贵重资料库、博物馆珍藏室等;
7 严禁管道漏水的场所;
8 因高空水炮的高压水柱冲击造成重大财产损失的场所;
9 其他不宜采用大空间智能型主动喷水灭火系统的场所。

3.0.5  不同类型智能型灭火装置的适用条件可按表3.0.5 的要求执行。
001.png

4  系统选择和配置
4.2.1 火灾危险等级为中危险级或轻危险级的场所可采用配置各种类型大空间灭火装置的系统。

4.2.2 火灾危险等级为严重危险级的场所宜采用配置大空间智能灭火装置的系统。

4.2.3 舞台的葡萄架下部、演播室、电影摄影棚的上方宜采用置大空间智能灭火装置的系统。
【条文说明】对于舞台、演播室、电影棚等场所,由于其上方有吊架、幕布、布景、灯具等各种障碍物,所以不适合采用配置射水型的自动扫描射水灭火装置自动扫描射水高空水炮灭火装置的系统。而适合采用配置洒水型的大空间智能灭火装置的系统。

4.2.4 边墙式安装时宜采用配置自动扫描射水灭火装置或自动扫描射水高空水炮灭火装置的系统。

4.2.5 灭火后需及时停止喷水的场所,应采用具有重复启闭功能的大空间智能型主动喷水灭火系统。

4.2.6 大空间智能型主动喷水灭火系统的管网宜独立设置。

4.2.7 当大空间智能型主动喷水灭火系统的管网与湿式自动喷水灭火系统的管网合并设置时,必须满足下列条件:
1 系统设计水量、水压和一次灭火用水量应满足两个系统中最大的一个设计水量、水压及一次灭火用水量的要求;
2 应同时满足两个系统的其他设计要求,并能独立运行,互不影响。

4.2.8 当大空间智能型主动喷水灭火系统的管网与消火栓系统的管网合并设置时,必须满足下列条件:
1 系统设计水量、水压及一次灭火用水量应同时满足两个系统总的设计水量、最高水压及一次灭火用水量的要求;
2 应同时满足两个系统的其他设计要求,并能独立运行,互不影响。

5  基本设计参数
5.4.4 稳高压消防给水系统应符合下列规定
1  应设稳压泵、气压罐,并应与消防泵设在同一泵房内;
2  稳压泵的流量不宜大于5L/s,其扬程应大于消防泵的扬程。稳压泵给水管的管径不应小于80mm;
3  气压罐宜采用隔膜式气压稳压装置,其有效调节容积不应小于600L
4   

6  系统组件
7  喷头及高空水炮的布置
8  管道
9  供水

9.3.2  高位水箱底的安装高度应大于最高一个灭火装置的安装高度1m 。

9.3.3  高位水箱的容积不应小于1 m3

9.3.11 无条件设置高位水箱时或水箱高度不能满足第9.3.2条规定时,应设置隔膜式气压稳压装置。稳压泵流量宜为1个喷头(水炮)标准喷水流量,压力应保证最不利一个灭火装置处的最低工作压力要求。气压罐的有效调节容积不应小于150L。

10 水力计算
11  控制系统的操作与控制
12  电气
13  施工前准备
14  系统安装与施工
15  系统试压和冲洗

16  系统调试
17  系统验收
18  系统维护和管理
 楼主| 发表于 2014-5-29 16:18:10 | 显示全部楼层
目 次
1 总则 …………………………………………………(1)
2 术语和符号 ………………………………………………(2)
    2.1 术语 ……………………………………………………(2)
    2.2 符号 ……………………………………………………(5 )
3 设置场所及适用条件 ……………………………………(7)
4 系统选择和配置 …………………………………………(9)
    4.1 一般规定 ………………………………………………(9)
    4.2 系统选择 ………………………………………………(9)
    4.3 系统的配置 ……………………………………………(10)
5 基本设计参数 ……………………………………………(14)
6 系统组件 …………………………………………………(19)
    6.1 喷头及商空水炮…………………………………………(19)
    6.2 智能型探测组件 …………………………………………(19)
    6.3 电磁阀 …………………………………………………(20)
    6.4 水流指示器 ……………………………………………(21)
    6.5 信号阀 …………………………………………………(22)
    6.6 模拟末端试水装置 ………………………………………(22)
7 喷头及高空水炮的布置 …………………………………(24)
    7.1 大空间智能灭火装置喷头的平面布置 ……………………(24)
    7.2 自动扫描射水灭火装置喷头的平面布置 …………………(25)
    7.3 自动扫描射水高空水炮灭火装置水炮的平面布置 …………(25)
8 管道 …………………………………………………(27)
9 供水 …………………………………………………(29)
    9.1 水源 ……………………………………………………(29)
    9.2 水泵 ……………………………………………………(30)
    9.3 高位水箱或气压稳压装置 ………………………………(30)
    9.4 水泵接合器 ……………………………………………(31)
10 水力计算 …………………………………………………(32)
    10.1 系统的设计流量 ………………………………………(32)
    10.2 喷头的设计流量 ………………………………………(32)
    10.3 管段的设计流量 ……………………………………… (33)
    10.4 管道的水力计算 ………………………………………(36)
    10.5 减压措施 ………………………………………………(37)
11 控制系统的操作与控制 …………………………………(39)
12 电 气 …………………………………………………(41)
    12.1 电源及配电 ……………………………………………(41)
    12.2 布线……………………………………………………(41)
    12.3 其他……………………………………………………(41)
13 施工前准备 ………………………………………………(42)
    13.1 质量管理 ………………………………………………(42)
    13.2 材料、设备管理 …………………………………………(43)
14 系统安装与施工 …………………………………………(46)
    14.1 一般规定 ………………………………………………(46)
    14.2 布线……………………………………………………(46)
    14.3 管网的安装 ……………………………………………(48)
    14.4 阀门的安装 ……………………………………………(51)
    14.5 水流指示器的安装 ……………………………………(52)
    14.6 节流装置和减压孔板的安装 ……………………………(52)
    14.7 模拟末端试水装置的安装 ………………………………(52)
    14.8 大空间灭火装置的安装…………………………………(53)
    14.9 智能灭火装置控制器的安装 ……………………………(54)
    14.10 消防控制设备的安装 …………………………………(55)
    14.11 电源装置的安装 ………………………………………(56)
    14.12 接地装置的安装 ………………………………………(56)
    14.13 消防水泵的安装 ………………………………………(56)
    14.14 消防水箱安装和消防水池的施工 ………………………(57)
    14.15 消防气压给水设备和稳压泵的安装 ……………………(57)
    14.16 消防水泵接合器的安装 ………………………………(58)
15 系统试压和冲洗 …………………………………………(60)
    15.1 一般规定 ………………………………………………(60)
    15.2 水压试验 ………………………………………………(61)
    15.3 冲洗……………………………………………………(62)
16.系统调试 …………………………………………………(63)
    16.1 一般规定 ………………………………………………(63)
    16.2 调试内容和要求 ………………………………………(63)
17 系统验收 …………………………………………………(67)
    17.1 一般规定 ………………………………………………(67)
    17.2 系统供水水源验收 ……………………………………(67)
    17.3 系统的流量、压力验收 …………………………………(67)
    17.4 消防泵房验收 …………………………………………(68)
    17.5 消防水泵接合器验收……………………………………(68)
    17.6 消防水泵验收 …………………………………………(68)
    17.7 管网验收 ………………………………………………(69)
    17.8 模拟末端试水装置验收 ………………………………(69)
    17.9 大空间灭火装置验收……………………………………(69)
18 系统维护和管理 …………………………………………(71)
附录 A 各种管件和阀门的当量长度 ………………………(73)
附录 B 大空间智能型主动喷水灭火系统分部、分项工程划分 ………(74)
附录 C 施工现场质量管理检查记录 ………………………(75)
附录 D 大空间智能型主动喷水灭火系统施工过程质量检查记录……(76)
发表于 2015-8-25 19:30:00 | 显示全部楼层
自动扫描射水高空水炮灭火装置,流量5L/s
保护半径20m,压力0.60MPa
水平回转度不小于360°,俯仰角度0~90°
顶部安装高度6~20m,边墙安装不限,退层平台安装不限
发表于 2022-12-12 10:21:06 | 显示全部楼层
大空间智能型主动喷水灭火系统含三种产品
(一)大空间智能型主动喷水灭火系统--大空间智能灭火装置
(二)大空间智能型主动喷水灭火系统--自动扫描射水灭火装置
(三)大空间智能型主动喷水灭火系统--自动扫描射水高空水炮灭火装置(以下简称高空水炮)
按保护半径20m计,高空水炮间距(m)为:28.2*28.2
25.0*31.0
20.0*34.0
15.0*37.0
10.0*38.0

最大设计流量45L/s,

自动扫描射水高空水炮灭火装置(标准型),流量5L/s,
保护半径20m,压力0.60MPa
水平回转度不小于360°,俯仰角度0~90°安装高度6~20m
其余内容详《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263:2009


自动射流灭火装置SSDZ5-LA231流量5L/s,保护半径32m,压力0.60MPa水平回转度不小于360°,俯仰角度0~90°安装高度6~25m
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-1 10:14 , Processed in 0.069759 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表