1. 设计依据

《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021【链接

《压缩空气泡沫灭火系统技术规程》 T∕CECS748-2020


《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(05版)【条文】





2. 设计计算
按GB50151 保护面积465m2,混合液强度6.5 l/s.m2,水量要48.75L/s

这个48.75怎么算出来的,前面应该是6.5L/min.m2,465*6.5/60=50.375L/s

50.375*97%=48.75L/s