说明:1. 本图适用于以一次加热式热泵热水机组为主机的热水系统。
2. 系统中热泵机组的启、停由生活热水箱中水位控制。当水箱液位低于S2,电磁阀M3、热泵机组开启;当水箱液位高于S1,电磁阀M3、热泵机组关闭。
3. 电加热器作为备用系统,同时可在下列情况下使用:
(1) T3检测环境温度低于某值时(如7℃ )。M2打开,M3关闭,电加热器开启。当环境温度(温度可设定)升高后,电磁阀M2关闭、M3开启、电加热器关闭。当水箱液位高于S1,电磁阀M2、电加热器关闭。
(2) T2检测水箱温度低于某值时(如45℃),生活热水一次循环泵和电加热器开启;水箱温度高于某值时(如60℃)。生活热水一次循环泵和电加热器关闭。
4.  当T1检测管中水温低于某值时,电磁阀M1打开,生活热水回水直接回到水箱。
5. 机组出水温度在48~60℃内可设定,设定后。机组实际出水温度将一直恒定在设定温度,重新设定后重新恒定。
6. 机组最多可16台并联,组成一套热水系统。
7. 本系统适用于设备放在屋顶上的情况。如放在低处时,生活热水供水管设加压设备;生活热水回水管上设减压限流措施。
8. 在最冷月平均气温<10℃,且≥0℃的地区采用空气源热泵供应热水时,应设辅助热源;在最冷月平均气温≥10℃时,可不设辅助热源。

06SS127-14

06SS127-14
 楼主| 发表于 2015-7-28 16:10:01 | 显示全部楼层
目录        1
总说明        3
图例        10
空气源热泵热水系统        11
空气源热泵独立热水系统原理图(循环式热泵热水机组与太阳能联合)        11
空气源热泵独立热水系统原理图(循环式热泵热水机组)        12
空气源热泵独立热水系统原理图(带循环加热功能的一次加热式热泵热水机组)        13
空气源热泵独立热水系统原理图(一次加热式热泵热水机组)        14
空气源热泵独立热水系统原理图(一次加热式热泵热水机组与太阳能联合)        15
空气源直热式热泵机组型号说明及工作原理        16
空气源直热式热泵热水机组技术参数        17
空气源直热式热泵热水机组安装尺寸        18
空气源直热式热泵热水机组平面布置图(顶出风方式)        22
空气源直热式热泵热水机组平面布置图(侧出风方式)        23
空气源热泵热水机组技术参数        24
空气源热泵热水机组安装尺寸        25
模块化空气源热泵机组型号说明及工作原理        26
模块化空气源热泵机组技术参数        27
模块化空气源热泵机组安装尺寸        28
FM(H)系列模块化热泵机组说明及工作原理        29
FM(H)系列模块化热泵机组技术参数        30
地源热泵热水系统        31
热泵独立热水系统闭式循环(直接换热)        31
热泵独立热水系统闭式循环(间接换热)        32
热泵独立热水系统开式循环(间接换热)        33
热泵组合热水系统闭式循环(间接换热)        34
热泵组合热水系统开式循环(间接换热)        35
热泵热回收组合热水系统闭式循环(直接换热)        36
热泵热回收组合热水系统闭式循环(地埋管、直接换热)        37
热泵热回收组合热水系统闭式循环(间接换热)        38
热泵热回收组合热水系统开式循环(直接换热)        39
热泵热回收组合热水系统开式循环(地埋管、直接换热)        40
冷却水二次利用热水系统闭式循环(直接换热)        41
冷却水二次利用热水系统开式循环(直接换热、板换预热)        42
冷却水二次利用热水系统开式循环(直接换热)        43
冷却水二次利用热水系统开式循环(直接换热、板换预热、空气源热泵)        44
冷却水二次利用热水系统开式循环(直接换热、高位生活热水箱)        45
R134a型水源热泵机组型号说明及工作原理图        46
R134a型水源热泵机组技术参数        47
R134a型水源热泵机组安装尺寸        48
R134a型水源热泵机组基础位置参考尺寸        49
水源热泵机组型号说明及工作原理        50
水源热泵机组技术参数        51
水源热泵机组外形尺寸        52
典型机房平面布置图(生活热水罐)        54
典型机房平面布置图(生活热水箱)        55
其他示意图        56
抽水井井口小室示意图        56
回灌井井口小室示意图        57
抽灌两用井井口小室示意图        58
旋流除砂器安装示意图        59
含井水分配器的井水室外管线示意图        60
井水室外管线示意图        61
定压补水装置示意图        62
附录        63
附录 计算例题        63
发表于 2015-12-2 17:26:33 | 显示全部楼层
《热泵热水系统选用与安装》06SS127-16页
空气源直热式热泵机组工作原理:根据逆卡诺循环原理,系统循环工质即制冷剂在蒸发器中通过相变(液态-气态),吸收空气中的热量;进入压缩机,被输送到冷凝器的冷水中,水被加热成高温热水,直接进入保温水箱;经过相变放热的循环工质以液态形式进入节流装置,经过节流降压后再进入蒸发器中通过相变吸热。循环工质不断地将空气中的热量转移到冷凝器中,进入冷凝器的冷水不断被加热成高温热水储存到水箱中供用户使用。当水箱中的水温降低到一定值时,机组自动开启,通过不断从空气中吸收热量,将水箱中的水加热到设定温度。