【消防稳压泵压力设置

《消防设施通用规范》GB 55036-2023
3.0.13(强) 稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,且小于系统自动启动流量,公称压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
【条文说明】本条规定了稳压泵的基本性能要求。稳压泵是临时高压消防给水系统中维持系统压力的主要组件,主要用于监测消防给水系统管网严密性和工作状态,防止消防水泵频繁启动。其中,流量和压力设置的合理性对临时高压消防给水系统的安全可靠性和经济性具有决定性作用,是确保消防给水系统在准工作状态下持续运行的关键。
【<施通规GB55036>实施指南】
(1)稳压泵应根据其设计流量和设计压力选型。稳压泵主要用于维持临时高压消防给水系统管网内平时的压力,其选型应满足消防给水系统充满设计压力的水和自动启动稳压泵的功能要求,稳压泵的压力和流量是其满足功能要求的主要性能参数。稳压泵的流量决定系统中平时的压力,而压力又决定着临时高压消防给水系统的供水可靠性。设置稳压泵的临时高压消防给水系统,处于自动启泵状态的消防水泵首先由消防水泵出水管上的压力开关联动自动启动,当出水管上的压力下降到设定值时,消防水泵就会自动启泵。
(2)稳压泵的设计压力不宜小于消防水泵零流量时的扬程。当消防水泵为单台工作泵,或功率不是很大时,临时高压稳压泵的设计压力不应小于消防水泵设计扬程加上0.10MPa的值;当工作泵为2台及以上时,临时高压稳压泵的设计压力不应小于消防水泵零流量时的扬程加上0.10MPa的值,以提高消防水泵启动的可靠性,减少对配电系统的干扰。
(3)稳压泵的设计流量不应小于临时高压消防给水系统管网的泄流量,以确保系统始终处于充满水的状态。同时,稳压泵的设计流量应小于临时高压消防给水系统管网泄流量与临时高压消防给水系统中水力最不利处喷头或消火栓的出水水枪等一个灭火单元的最小出流量之和
(赵总:稳压泵流量,如果主编宣贯时称以实施指南为准,则可这样来。如果没有,还得以正文为准)

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
  1 (原强) 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量
  2  消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 1% ~ 3% 计,且不宜小于 1L/s ;(估算:30L/s*3%=0.9L/s ,40L/s*3%=1.2L/s
  3  消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定 。
【条文说明】本条第 1 款为强制性条文,必须严格执行。本条规定了稳压泵设计流量的设计原则和技术规定。
    稳、压泵的设计流量是根据其功能确定,满足系统维持压力的功能要求,就要使其流量大于系统的泄漏量,否则无法满足。因此规定稳压泵的设计流量应大于系统的管网的漏水量;另外在消防给水系统中,有些报警阀等压力开关等需要一定的流量才能启动,通常稳压泵的流量应大于这一流量。通常室外管网比室内管网漏水量大,大管网比小管网漏水量大,工程中应根据具体情况,经相关计算比较确定,当无数据时,可参考给定值进行初步设计。

5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:
  1(强)  稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求 ;
  2  稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为 0.07MPa ~ 0.10MPa ;
  3  稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于 0.15MPa 。

11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内 。

《水消规GB50974-2014实施指南(修订版)》 11.0.4条,214~215页
3)“流量开关”的启动流量:
  (1)自动喷水灭火系统以1.0L/s为自动启动流量值,即开启最不利点处单个喷头时(系统流量不小于 1.0L/s),“流量开关”发出启泵信号。
  (2)由高位消防水箱直接供水的消火栓给水系统以1.0~2.0L/s为自动启动流量值,即动用最不利点处的消火检时(系统流量大于1.0~2.0L/s),“流量开关”发出启泵信号。
  (3)高位消防水箱配置稳压泵供水的消火栓给水系统以1.0~3.5L/s为自动启动流量值,即动用最不利点处的消火栓时(系统流量大于1.0~3.5L/s),“流量开关”发出启泵信号,在条件允许时,启动流量可采用最大值,减少误动作的可能性。
  (4)“流量开关”的启动值可在现场进行调试。
4)“流量开关”设置点:
  (1)当高位消防水箱依靠位置高度重力流直接供水时,火灾时,消防水箱出水管的流量与消防设施动作的用水量是一致的。因此,无论“流量开关”安装在出水管段的任何位置上,均能准确地反映系统的动作流量并根据自动启动流量值发出启泵信号。
  (2)当消防水箱安装高度达不到要求,采用稳压泵增压满足初期火灾的供水压力和流量要求时,根据系统运行工况,稳压泵的流量仅是管网补水,并非火灾工况的用水,无需发出自动启动信号,而稳压泵配套的气压水罐后端的供水流量则可能是系统灭火设施动作的反映。因此,正确的“流量开关”的安装位置应为消防水箱出水管的气压水罐供水的后端(出水端)和重力流管的汇流总管上。
  (3)在高位消防水箱配设稳压泵及气压水罐的方式中,除各系统单独设置外,尚有将消火检系统和自动喷水灭火系统合用一套装置的方式,在合用一套装置系统上,由于消火栓、自动喷水灭火系统均设有各自的消防加压泵(合用加压泵的情况相对较少),应在高位消防水箱稳压系统后各系统的出水管上分别设置各自的“流量开关”,在火灾发生时由相应灭火设施的动作流量产生启泵信号,开启对应的消防加压泵。同时,对各系统的管网设置及低压压力开关的设置均应能保证每个系统的正常启动和运行。
5)“低压压力开关”的配置:
消防各系统的稳压通常有3种型式:
  (1)利用屋顶消防高位水箱位置高度稳压;
  (2)高位消防水箱配置上置式稳压泵稳压;
  (3)由下置式稳压泵或稳高压供水装置稳压。
其中利用屋顶消防水箱稳压的系统压力下降值幅度由水箱水位变化确定,其下降范围通常为 1~2m左右。在确定“低压压力开关”型式和灵敏度要求时,应根据稳压方式及压力变化幅度的具体情况来确定“低压压力开关”自动启泵信号动作的压力下降值,因水

《自动喷水灭火喷水系统设计》19S910-23页
11  流量开关:根据流量变化输出电信号(报警、启动消防泵)(流量>1个喷头流量+系统泄露量时启泵)

主要几本图集:
《消防专用水泵选用及安装(一)》19S204-1【内容
《消防给水稳压设备选用与安装》17S205【内容
《<消防给水及消火栓系统技术规范>图示》15S909【内容
《自动喷水灭火喷水系统设计》19S910,55页【内容

部分老总观点,建议:
(一)流量开关设定
1. 系统的渗漏流量 < 自喷流量开关设定值  ≤ (泄漏量+1个喷头流量), 泄漏量有变化;
2. 系统的渗漏流量 < 消火栓流量开关设定  ≤ (泄漏量+1个消火栓流量), 泄漏量有变化,可取3~3.5L/s
3. 防止流量开关误启泵就要把启泵流量偏大设置,使之足够覆盖住泄露量的上限,比如3%消防流量;

(二)稳压泵流量设定
1. 系统的渗漏流量 <  自喷稳压泵流量     < (泄露量+1个喷头流量)
2. 系统的渗漏流量 <  消火栓稳压泵流量  < (泄露量+1个消火栓流量)
3. 渗漏量是变化的,有埋地消防管道时,尽可能取大值。
4. 无埋地消防管道时:消火栓和自喷系统可取设计流量的 1% ~ 3% 计,且不宜小于 1L/s
5. 稳压泵国标图集最大值为 3.0L/s

对于没有埋地管的系统,设计稳压泵 1 L/s 问题不大。
稳压装置标准图编制组工程调研,稳压泵流量可达5~10 L/s。标准图编制1、2、3L/s三档,有反馈意见太小,不够用

消火栓系统: 当设置水箱+稳压装置时,首选开关信号是:压力开关和流量开关二个信号;备选是:压力开关和压力开关的二个信号(赵总提出)


2023-0331杨丙杰全国宣贯:为防止流量开关误启动,流量开关应设在稳压泵出水管与水箱出水管汇流后的总管上,且应大于稳压泵的设计流量