[经验总结] 医院定时制热水供应小时耗热量计算2009

[复制链接]
发表于 2015-8-11 11:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算依据:《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(09版)

1. 同时使用率取100%,洗澡温度取40℃度(规范值37~40℃),器具用水定额取200~250~300L/h
设计小时耗热量:8.21kW ~10.26kW ~12.31 kW


2. 同时使用率取85%,洗澡温度取40℃度(规范值37~40℃),器具用水定额取200~250~300L/h
设计小时耗热量:6.98kW ~8.72kW ~10.46 kW



3. 同时使用率取70%,洗澡温度取40℃度(规范值37~40℃),器具用水定额取200~250~300L/h
设计小时耗热量:5.75kW ~7.18kW ~8.62 kW