扩初设计的前期阶段、施工图设计的前期阶段,估算湿式报警阀个数,方便未进行喷头布置时布置泵房平面。

地下车库
8.45平方一个喷头,报警阀:1个
8.59平方一个喷头,平均每个报警阀517个喷头

酒店:
8.37平方一个喷头,报警阀:4个

图书馆:
10.6平方一个喷头,报警阀:5个


裙房商业:
9.90 平方一个喷头/8.66 平方一个喷头/10.85 平方一个喷头/10.58 平方一个喷头/7.92 平方一个喷头
,平均每个报警阀608个喷头

62811平方&11组报警阀,每组报警阀:5801平方

=========================
总结:一个喷头平均保护面积8~10 m2(个别项目取7 m2), 每个报警阀平均控制喷头数500~600个