浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 4812|回复: 1

[相关规范] 侧喷/边墙型标准覆盖面积洒水喷头/边墙型扩大覆盖面积洒水喷头

[复制链接]
发表于 2015-11-3 15:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
6.1.3 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:
    1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头;
    2 吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头;
    3 顶板为水平面轻危险级、中危险级Ⅰ级 住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室可采用边墙型洒水喷头
    4 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头;
    5 顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头;
    6 住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头;
    7 不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。
【条文说明】本条是对原条文的修改和补充。
    本条提出了不同使用条件下对喷头选型的规定。实际工程中,由于喷头的选型不当而造成失误的现象比较突出。不同用途和型号的喷头,分别具有不同的使用条件和安装方式。喷头的选型、安装方式、方位合理与否,将直接影响喷头的动作时间和布水效果。
    第1款是指当设置场所不设吊顶,且配水管道沿梁下布置时,火灾热气流将在上升至顶板后水平蔓延。此时只有向上安装直立型喷头,才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件。
    第2款是指室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。吊顶型喷头作为一种类型,在现行国家标准《自动喷水灭火系统 第1部分 洒水喷头》GB 5135.1中有明确规定,即为“隐蔽安装在吊顶内,分为齐平式、嵌入式和隐蔽式三种型式。”不同安装方式的喷头,其洒水分布不同,选型时要予以充分重视。
    第3款对边墙型洒水喷头的设置提出了要求。边墙型喷头的配水管道易于布置,非常受国内设计、施工及使用单位欢迎。但国外对采用边墙型喷头有严格规定,如保护场所应为轻危险级,中危险级系统采用时须经特许;顶板必须为水平面,喷头附近不得有阻挡喷水的障碍物;洒水应喷湿一定范围墙面等。
    本款根据国内需求,按本规范对设置场所火灾危险等级的分类,以及边墙型喷头性能特点等实际情况,提出了既允许使用此种喷头,又严格使用条件的规定。
    第7款提出了隐蔽式洒水喷头的设置要求。隐蔽式洒水喷头由于具有美观性的优点,越来越受到业主的青睐。目前,该类喷头广泛地应用在一些装饰豪华、外观要求美化的场所,如商场、高级宾馆、酒店、娱乐中心等。但是,根据目前的应用现状,隐蔽式喷头存在巨大的安全隐患,主要表现在:(1)发生火灾时喷头的装饰盖板不能及时脱落;(2)装饰盖板脱落后滑竿无法下落,导致喷头溅水盘无法滑落到吊顶平面下部,喷头无法形成有效的布水;(3)喷头装饰盖板被油漆、涂料喷涂等。
    针对这一情况,规范在本次修订时提出了严格限制该类喷头的使用,规定火灾危险等级超过中危险级Ⅰ级的场所不应采用该喷头。

7.1.3  边墙型标准覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.3的规定:

注:1 两排相对洒水喷头应交错布置;
      2 室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。

7.1.5 边墙型扩大覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度和配水支管上的洒水喷头间距,应按洒水喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。
【条文说明】边墙型扩大覆盖面积洒水喷头在我国的应用较为普及,其优点是保护面积大,安装简便;其缺点与边墙型标准覆盖面积洒水喷头相同,即喷头与室内最不利处起火点的最大距离更远,影响喷头的受热和灭火效果,所以国外规范对此种喷头的使用条件要求很严,如喷头洒水范围内不能受到障碍物的遮挡,顶板必须是光滑且坡度不能超过1/6等。
    我国现行国家标准《自动喷水灭火系统 第12部分 扩大覆盖面洒水喷头》GB 5135.12-2006也规定了该喷头的布水性能、湿墙性能及灭火性能,其中湿墙性能要求该喷头打湿实验室四周墙面距吊顶的距离不大于1.5m。
    在布置要求上,本条要求该喷头应根据生产厂提供的喷头流量特性、洒水分布和喷湿墙面范围等资料,确定喷水强度和喷头的布置。图11为边墙型扩大覆盖面积洒水喷头布水及喷湿墙面示意图。
GB50084-2017-7.1.5.png

7.2.6 边墙型标准覆盖面积洒水喷头正前方1.2m范围内,边墙型扩大覆盖面积洒水喷头和边墙型家用喷头正前方2.4m范围(图7.2.6)内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物,其布置要求应符合表7.2.6-1和表7.2.6-2的规定。

7.2.7 边墙型洒水喷头两侧与顶板或吊顶下梁、通风管道等障碍物的距离(图7.2.7),应符合表7.2.7-1和表7.2.7-2的规定。
GB50084-2017-7.2.7-1.png GB50084-2017-7.2.7-2.png GB50084-2017-7.2.7-3.png

《自动喷水灭火系统:洒水喷头》GB5135.1-2019
4.2.1 边墙型洒水喷头: 靠墙安装,将水向一边(半个抛物线)喷酒分布的酒水喷头。
 楼主| 发表于 2022-1-9 13:29:28 | 显示全部楼层
《自动喷水灭火系统应用技术(杨丙杰)2022-08,231~232页
    实际工程中,当边墙型洒水喷头受结构、装饰物等影响时,应考虑这些靠墙障碍物下方的喷水盲区,必要时需增设喷头,以确保其投影下方不留漏喷空白点。一般情况下,边墙型洒水喷头可按下列要求布置:
  1)  当拱腹深度超过 200mm 时,拱腹下应增设下垂型洒水喷头;同时边墙型洒水喷头应设置在拱腹的上缘,且与吊顶的距离为150mm~300mm(图7-5)。
  2)  当拱腹深度不超过 200mm 时,边墙型洒水喷头可设置在拱腹上缘,但溅水盘与拱腹下沿的距离不超过100mm,与吊顶的距离为150mm~300mm(图7-6)。
  3)  当拱腹深度不超过 200mm,喷头设置在拱腹下部时,喷头与拱腹下沿的距离不应小于 150mm,与吊顶的距离不应大于 300mm(图 7-7)。
QQ图片20240315124827.png






边墙扩展型最大进深可以达到7.3米,所需压力大概17米
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-14 16:22 , Processed in 0.081313 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表