浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 4405|回复: 0

[讨论交流] 2015注册消防案例题答案

[复制链接]
发表于 2015-12-21 12:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是近乎完整版本:

第一大题第一小问 1.题中MFZ/ABC4灭火器出厂已满十年,予以报废处理。        2.MT5灭火器出厂已满十年予以报废处理。
第一大题第二小问 存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号3.联动信号发出喷淋泵不动作测试方法:湿式系统的联动试验,启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器,报警阀,压力开关,水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应信号。检查数量全数检查,检查方法:打开水阀放水,使用流量计和观察检查
第一大题第三小问
缺失组件:组件的底座、火灾探测器、容器阀、放气指示灯;最大防火区对应1号驱动气瓶
第一大题第四小问
1A、B防护区灭火剂的含量损失超过10%,但维修单位未补充2维修单位维修完以后,未进行试运行,不符合维修规范3对二号灭火剂储瓶补压至设计压力,且不得超过设计压力的5%,4检测项目不全面,例如未检查储瓶温度,以及储瓶间相对湿度。



第二大题 第一小问1.地下二层存在的问题:消防水泵房不得设置在地下室地面与室外地坪高差大于10m的楼层内,题目为11.5m。
2.地上四层存在的问题:游艺厅布置在地上4层及以上楼层时,厅 室的建筑面积不得大于200平方米,题中为216平方米错误。游艺厅及电影院采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部位分隔错误。
应用耐火极限不低于2h的防火隔断和甲级防火门与其他分隔
第二大题第二小问题目中地下商场防火分区面积不大于2000平方米错误,地下或半地下建筑的防火分区最大允许建筑面积为500平方米。采用耐火极限1.5h不燃楼板,防火墙分隔不对,应采用耐火极限2h不燃楼板防火墙分隔。设多部自动扶梯不妥,应采用
符合规定的下沉式地下广场等室外开敞空间,防火隔间避难走道,防烟楼梯间等方式连同通

第二大题第四问不用区域所需应急照明度不同,题目中每层均为1.01x不妥。
1.疏散走道地面最低水平照度为1.01x
2.人员密集场所,避难层中地面最低水平照度为3.01x
3.楼梯间,前室,或合用前室,避难走道地面最低水平照度为5.01x
4.消防控制室,消防水泵室,自备发电机室,配电室,防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间照明,仍应保证正常照明照度
第二大题第五问采用模塑聚苯板不妥,建筑外墙装饰材料应达到A级。隔层使用防火封堵材料封堵不妥,应每层使用防火封堵材料封堵。装饰材料与基层墙体之间有空腔不妥,保温材料表面应增加薄抹灰防护层。



第三大题第一小问
不合理。大型商业综合体属于消防安全重点单位,单位应明确法人代表为消防安全负责人,建立消防安全管理档案,确立消防安全重点部位。单位应建立保障消防安全的操作规程消防应急方案,定期进行防火巡查,并对单位人员进行消防培训教育。
第三大题第二小问
存在问题如下:1值班人员应携带消防应急器具到达现场进行火情核实;2确认火警后应及时报警;3火灾确认后应启动消防应急广播并通知志愿消防队员进行灭火;4组织人员进行疏散。
第三大题第三小问
消防安全培训:1岗位防火检查培训2消防安全操作规范和落实情况3开展防火巡查培训4处置初期火灾培训5组织客人疏散培训
第三大题第四小问
1现场无序堆放大量木质装修材料、油漆等;2火灾探测器损坏,自动喷火灭火系统因漏水未开;3动火现场监护人员脱岗;4防火巡查、防火检查、防火隐患整改不到位
第四大题
1、该综合和楼火灾自动报价系统:根据《防火规范》(GB50018-2014)的规定,每座占地面积大于1000m3 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房应安装火灾自动报警系统。根据《火灾自动报警系统设计规范 》(GB50116—1998)的规定,丙类物品库房为二级火灾自动报警系统保护对象。火灾自动报警系统应设有 自动和手动两种触发装置。区域报警系统,宜用于二级保护对象;集中报警系统,宜用于一级和二级保护 对象。该仓库为二级保护对象,采用区域报警系统和点型感烟式探测器。设有火灾自动报警系统和自动 灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。

第五大题第一小问
该建筑是高一类建筑高位消防水箱储水量不小于18m3,本工程设40m3,符合消防规定。
第五大题第二小问
屋顶试验消火栓静压不符合要求。对于高层民用建筑高位水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力,当建筑物高度超过100m时,最不利点消火栓的静水压力不应低于0.15mpa,当不能满足时,应设增压设施。高层建筑和室内净高度超过8m的民用建筑场所,其消火栓口动压力不应小于0.25mpa,该工程为0.65mpa,符合要求。
第五大题第三小问
室内消火栓系统的检测方案:1消火栓的造型、规格应符合设计要求;2同一建筑物内设置的消火栓应采用统一规格的栓口,水枪水带和配料;3试验用消火栓栓口处应设置压力表;4在室内消火栓应设置直接启动消防水泵的按钮并设按钮保护设施,与按钮链接的控制线应穿管保护;5消火栓处设置的减压设置应符合设计要求;6室内消火栓应设置明显的永久性固定标 :1报警阀前后的管道能够快速充满水;压力被动时水力警铃不发生误报警2应在湿式报警前要装减压阀组,在减压阀组前安装过滤器且便于排渣操作
第五大题第四问 存在的问题:减压阀组前未安装过滤器。  解决方法:湿式报警阀组应按照报警阀组安装外还应符合:1报警阀前后的管道能够快速充满水;压力被动时水力警铃不发生误报警2应在湿式报警前要装减压阀组,在减压阀组前安装过滤器且便于排渣操作
第五大题第五问自报警阀组的水力警铃不工作的原因有:1产品质量问题或者安装调试不符合要求
2控制阻塞或者铃锤机构被卡住。
压力开关未动作的原因:1压力开关设定值不正确 2消防联动控制设备的控制模块损坏 3水泵控制柜联动控制设备的控制模块未设定在“自动”状态



第六大题第一小问
防火间距符合规定,消防车道符合规定;防火间距不足时需要采取的措施:1.改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑的火灾危险性,改变房屋的部分耐火性能,提高建筑物的耐火等级。
2.调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内存储物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能
3.将建筑物的普通外墙改造为防火墙或者减少相邻的开口面积如开设门窗应采用防火门窗或加防火水幕保护
4.拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。
5设置独立的室外防火墙


第六大题第三小问
泄压面积=10*0.11*50*5(3/2次方)=31.064㎡。不可利用外窗作为泄压面,因为木器厂周边的建筑都设有门窗,极易影响木器厂周围的建筑。
第六大题第四问存在的问题:1中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆稀释剂
采用的防火防爆措施1设置防止液体流散的设施如在中间仓库门扣砌筑高度150-300mm的门槛
2控制可燃物,不然取代可燃,加强通风,密闭可燃物,加强可燃物管理
3消除点火源,消除明火,防止电火花,防止撞击火花,防止静电。
4设置防火设施如防火分隔,防火墙,防火帘等
第六大题第五小问
还应配置1室外消火栓给水系统2灭火系统3消防水泵4火灾自动报警系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 23:21 , Processed in 0.068740 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表