浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 5538|回复: 3

[经验总结] 消防系统的设计工作压力 &系统工作压力 &产品工作压力

[复制链接]
发表于 2016-1-21 09:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防设施通用规范》GB55036-2022
3.0.2(强) 低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa。高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应符合下列规定:
    1 对于采用高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统,应为高位消防水池、水塔的最大静压;
    2 对于采用市政给水管网直接供水的高压消防给水系统,应根据市政给水管网的工作压力确定;
    3 对于采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统,应为消防水泵零流量时的压力与消防水泵吸水口的最大静压之和
    4 对于采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统,应为消防水泵零流量时的水压与消防水泵吸水口的最大静压之和、稳压泵在维持消防给水系统压力时的压力两者的较大值。
【条文说明】本条规定了确定不同压力制消防给水系统压力的方法。消防给水系统的系统工作压力是确定所用设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的工作压力等级、选择管材和设计管道的重要参数,是消防给水系统的基础性能指标,需要准确确定,以确保系统在准工作状态下安全运行,并止在调试、验收、检测以及灭火救援等情况下因压力超过系统组件和管道的额定压力出现渗漏或损坏而使系统失效。
【<消防设施通用规范>GB55036-2022实施指南】,3.0.2条,35~37页
【条文要点】消防给水系统的系统工作压力是消防给水系统管道设计的基本性能参数,该参数决定了管道、管道附件和阀门的压力等级,也是消防给水系统的安全性参数。本条规定了不同压力制消防给水系统的压力确定方法。
【实施要点】
(1)消防给水系统根据管网内平时的工作压力高低和灭火时是否需要加压分为低压、高压和临时高压消防给水系统。低压消防给水系统是能满足消防车或移动消防泵等取水所需压力和流量的供水系统。高压消防给水系统是能始终保持满足水基消防设施所需工作压力和流量,火灾时无需消防水泵加压的供水系统。临时高压消防给水系统是平时不能满足水基消防设施所需工作压力和流量,火灾时需启动消防水泵满足所需压力和流量的供水系统。
(2)消防给水系统的系统工作压力是确定所用设备、器材、管材、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级、选择管材和设计管道的重要参数,需要准确确定,以预防系统在正常使用和消防救援时因压力超过系统组件和管道的工程压力而出现渗漏或损坏,确保消防供水的可靠性。
(3)对于低压消防给水系统,在消防救援用水时需要利用消防车或其他移动式消防水泵向室外、室内消火栓系统或水基消防系统的供水管网加压出水灭火或冷却防护对象。低压消防给水系统一般采用生产、生活和消防用水合用给水系统,阀门的最低压力等级是0.60MPa或1.0MPa,而普通管道的压力等级通常是1.2MPa。本条规定低压给水系统的系统工作压力不应低于0.60MPa,对于工作压力高于0.60MPa的给水系统,应相应提高所选用管道、阀门和管道附件等的公称压力。
对于高压和临时高压消防给水系统,系统工作压力就是平时管道内的最大静压。采用高位消防水池、稳压泵等不同方式维持管网内压力的高压和临时高压消防给水系统,系统工作压力应根据本条规定计算确定。
【示例3-2】
在本指南【示例3-1】中,若设计扬程为1.3MPa,采用临时高压消防给水系统供水,消防水泵零流量时的扬程为1.60MPa。根据本规范第3.0.13条的规定,稳压泵的设计扬程为1.70MPa。考虑到稳压泵的停泵压力与启泵压力差为0.07MPa,稳压泵的设计扬程为中点,则系统稳压的最高点压力为1.735MPa。因此,该临时高压消防给水系统的系统工作压力为1.735MPa
【示例3-3】
在本指南【示例3-1】中,若设计扬程为1.3MPa,采用高压消防给水系统供水,高压水池的最高水位与系统最低点的高差为1.50MPa,则系统工作压力为1.50MPa。
【<消防设施通用规范>GB55036-2022实施指南】,3.0.13条,65~66页
【实施要点】
(1)稳压泵应根据其设计流量和设计压力选型。稳压泵主要用于维持临时高压消防给水系统管网内平时的压力,其选型应满足消防给水系统充满设计压力的水和自动启动稳压泵的功能要求,稳压泵的压力和流量是其满足功能要求的主要性能参数。稳压泵的流量决定系统中平时的压力,而压力又决定着临时高压消防给水系统的供水可靠性。设置稳压泵的临时高压消防给水系统,处于自动启泵状态的消防水泵首先由消防水泵出水管上的压力开关联动自动启动,当出水管上的压力下降到设定值时,消防水泵就会自动启泵。
(2)稳压泵的设计压力不宜小于消防水泵零流量时的扬程当消防水泵为单台工作泵,或功率不是很大时,临时高压稳压泵的设计压力不应小于消防水泵设计扬程加上0.10MPa 的值;  当工作泵为 2台及以上时,临时高压稳压泵的设计压力不应小于消防水泵零流量时的扬程加上0.10MPa 的值,以提高消防水泵启动的可靠性,减少对配电系统的干扰。
(3)稳压泵的设计流量不应小于临时高压消防给水系统管网的泄流量,以确保系统始终处于充满水的状态。同时,稳压泵的设计流量应小于临时高压消防给水系统管网泄流量与临时高压消防给水系统中水力最不利处喷头或消火栓的出水水枪等一个灭火单元的最小出流量之和。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014设计工作压力  &系统工作压力   &产品工作压力   &强度试验压力/严密性试验压力
5.1.6-4 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120% ;

8.2.1 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠 。

8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于 0.60MPa 。

8.2.3  高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:
  1  高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压 ;
  2  市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定 ;
  3  采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和 ;
  4  采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值 。

12.4.1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:
    1(原强) 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验

12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力,
钢管系统工作压力 P≤1.0MPa,试验压力1.5P,且不应小于1.4MPa
钢管系统工作压力 P>1.0MPa,试验压力P+0.4MPa


12.4.3 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压 30min 后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa 。
检查数量:全数检查 。
检查方法:直观检查 。

12.4.4 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。

钢丝网骨架塑料管系统工作压力P,试验压力1.5P,且不应小于0.8MPa
(12.4.2条图示,15S909-100页)

《消防专用水泵选用及安装(一)》19S204-1,133页

《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》建标函〔2024]123号
2.6.1 地下汽车库灭火器配置时,火灾种类、火灾危险等级如何确定?集中布置的充电设施区域的灭火器,火灾危险等级如何确定?
答复:普通地下汽车库火灾种类按 A+B 类确定,火灾危险等级为中危险级。根据《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T 51313-2018 第 6.1.7 条的要求,集中布置的充电设施区域应按照严重危险级配置灭火器。

2.6.2 消防给水系统给水管材及阀门的压力等级如何确定:1)按管材压力等级大于系统工作压力还是试验压力确定?2)对于采用减压阀减压供水方式的系统,减压阀后管道管材及阀门压力等级如何确定?
答复:1.  管材及阀门的压力等级按不小于系统工作压力确定,系统工作压力根据《消通规》第 3.0.2 条确定;
  2.  减压阀后的管材及阀门的压力等级,应大于减压阀后安全阀(或泄压阀)的动作压力值。安全阀(或泄压阀)的规格选用应能保证减压阀失效时泄去超压的水量,保证系统安全。

2.6.3 消火栓系统架空管道的系统工作压力大于 1.60MPa 时,管材应采用热镀锌无缝钢管。该系统在建筑上部楼层的系统工作压力不大于 1.20MPa 时,管道能否采用热镀锌钢管?
答复:建筑上部系统工作压力不大于 1.20MPa 的楼层,可以采用热浸镀锌钢管

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》苏建函消防〔2022〕506号
2.6.2 消火栓架空管道的系统工作压力大于 1.60MPa 时,管材应采用热镀锌无缝钢管。建筑上部系统工作压力不大于 1.20MPa 的楼层能否采用热镀锌钢管?
答:建筑上部系统工作压力不大于 1.20MPa 的楼层,可以采用热镀锌钢管
《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答-给排水专业》方总2021-0706
2、消火栓架空管道的系统工作压力大于1.60MPa时,管材应采用热镀锌无缝钢管。建筑上部系统工作压力不大于1.20MPa的楼层能否采用热镀锌钢管?
建筑上部系统工作压力不大于1.20MPa的楼层,可以采用热镀锌钢管
 楼主| 发表于 2016-1-21 09:53:03 | 显示全部楼层
静压与动压的差异

2.1.11 静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。
2.1.12 动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。

《水力学》(清华大学水力学考研组编)建筑给排水教材:动水压强和静水压强都是压应力,但因前者是在流动状态下发生的,而后者是在静止状态下发生的,所以它们的特性是有区别的。


《给水排水》2017年第3期p142《消防给水系统的设计压力和分区压力》
《消防给水系统的设计压力和分区压力》.pdf (215.49 KB, 下载次数: 617)

比如某百米建筑
,水泵房设于地下二层-9.00米,消防水池水深3米,不利点消火栓标高96.00米, 额定工况时水泵扬程:9+96+35+15(水头损失)=155米,零流量时水泵扬程186~217米,系统工作压力186~217+3=189~220米, 试验压力189~220米+40=229~260米。

189~220-160=29~60米,相当于底部29~60米范围,应采用大于PN16的管道及阀门。
 楼主| 发表于 2021-12-16 10:56:32 | 显示全部楼层
《建筑给水排水青年工程师设计疑问答复2021-07》
47. GB50974,6.2.1-3 款中“工作压力”,为“设计工作压力”,还是“系统工作压力”?
答复:系统工作压力。此处的工作压力是管道所在处的实际压力≠设计工作压力;设计工作压力,可近似理解为水泵扬程;系统工作压力约为水泵额定扬程的 1.2~1.4 倍。

 楼主| 发表于 2024-9-13 18:53:40 | 显示全部楼层
市政直供的室外低压消防给水系统的  “系统工作压力”  和  “强度试验压力 ”
《消防设施通用规范》GB55036-2022
3.0.2(强) 低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa。...
【条文说明】本条规定了确定不同压力制消防给水系统压力的方法。消防给水系统的系统工作压力是确定所用设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的工作压力等级、选择管材和设计管道的重要参数,是消防给水系统的基础性能指标,需要准确确定,以确保系统在准工作状态下安全运行,并止在调试、验收、检测以及灭火救援等情况下因压力超过系统组件和管道的额定压力出现渗漏或损坏而使系统失效。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
2.1.4 低压消防给水系统:能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。

8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于 0.60MPa
【条文说明】本条规定了低压给水系统的系统工作压力要求。低压给水系统灭火时所需水压和流量要由消防车或其他移动式消防水泵加压提供。一般是生产、生活和消防合用给水系统。阀门的最低产品等级是0.60MPa或1.0MPa,而普通管道的压力等级通常是1.2MPa,因此规定低压给水系统的系统工作压力不应低于0.60MPa。

12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。

《给水排水管道工程施工与验收规范》GB50268-2008
9.2.10 水压试验应符合下列规定:
  1 试验压力应按表9.2.10-1选择确定。

  2 预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。
  3 主试验阶段:停止注水补压,稳定15min;当15min后压力下降不超表9.2.10-2中所列允许压力降数值时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30min,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。

  4 管道升压时,管道的气体应排除,升压过程中,发现弹簧压力计表针摆动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压。
  5 应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,无异常现象时再继续升压。
  6 水压试验过程中,后背顶撑、管道两端严禁站人。
  7 水压试验时,严禁修补缺陷;遇有缺陷时,应做出标记,卸压后修补。