浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 5433|回复: 3

[经验总结] 消防泵及其附件

[复制链接]
发表于 2016-1-27 14:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸水管道布置】【吸水管过滤器】【DN65试水管

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:
1(强)  消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求 ;
2(强) 防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求 ;
3(强)  当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵 ;
4  流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120% ;
5  当出流量为设计流量的 150% 时,其出口压力不应低于设计工作压力的 65% ;
6  泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求 ;
7  消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台 ;
8  多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响 。

5.1.7 消防水泵的主要材质应符合下列规定:
1  水泵外壳宜为球墨铸铁 ;
2  叶轮宜为青铜或不锈钢 。

5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:
1  单台消防水泵的流量不大于 20L/s 、设计工作压力不大于 0.50MPa 时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置 ;
2  消防水泵流量检测装置的计量精度应为 0.4 级,最大量程的 75% 应大于最大一台消防水泵设计流量值的 175% ;
3  消防水泵压力检测装置的计量精度应为 0.5 级,最大量程的 75% 应大于最大一台消防水泵设计压力值的 165% ;
4  每台消防水泵出水管上应设置 DN65 的试水管,并应采取排水措施 。

5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:
1(强)一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量 ;
2(强)消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 ;
3(强)一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量 ;
4(强)消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm ,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm ;
5  消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过 DN300 时,宜设置电动阀门 ;
6  消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于 DN300 时,宜设置电动阀门 ;
7  消防水泵吸水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.0m/s ~ 1.2m/s ;直径大于 DN250 时,宜为 1.2m/s ~ 1.6m/s ;
8  消防水泵出水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.5m/s ~ 2.0m/s ;直径大于 DN250 时,宜为 2.0m/s ~ 2.5m/s ;
9  吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工 ;
10 消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合本规范第 12.3.19 条第 5 款的要求 ;
11 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于 DN150 。

5.1.15 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的 4 倍,且孔径不宜小于 3mm 。

5.1.16 临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施(设置泄压阀的依据?15S909- 40页)

5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:
1  消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的 2 倍,且不应低于 1.60MPa ;
2  消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于 0.70MPa ,真空表的最大量程宜为 -0.10MPa ;
3  压力表的直径不应小于 100mm ,应采用直径不小于 6mm 的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门 。

5.5.1 消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:
1  消防水泵的重量小于 0.5t 时,宜设置固定吊钩或移动吊架 ;
2  消防水泵的重量为 0.5t ~ 3t 时,宜设置于动起重设备 ;
3  消防水泵的重量大于 3t 时,应设置电动起重设备 。

5.5.11 消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,并宜按下列公式计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置:

8.3.3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。

12.3.2 消防水泵的安装应符合下列要求:
  1  消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装 ;
  2  消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置 ;
  3  消防水泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231 和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275 的有关规定 ;
  4  消防水泵安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,并应满足安装、运行和维护管理的要求 ;
  5  消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟槽式或法兰式阀门
  6  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管 ;
  7  吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接 ;
  8  消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的 2 倍 ~ 2.5 倍 ;
  9  消防水泵的隔振装置、进出水管柔性接头的安装应符合设计要求,并应有产品说明和安装使用说明 。
检查数量:全数检查。
检查方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查 。
 楼主| 发表于 2022-3-20 11:04:32 | 显示全部楼层
《消防专用水泵选用及安装(一)》19S204-1,11页
消防水泵通用要求:
1.消防水泵零流量时的出口压力不应大于设计工作压力的140%;
2.消防水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,当消防水泵出流量为设计流量的5%~10%时,其出口压力与零流量时压力的增加值不应超过消防水泵零流量时出口压力值的1%;
3.消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;
4.当消防水泵出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;
5.消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求,并且对应的流量功率性能曲线上应有最大值点,驱动器功率不应小于该值;
6.消防水泵的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时长期运转的要求,密封方式宜采用填料密封;
7.当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑或建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列规定∶
  1)消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力;
  2)工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。
8.消防水泵的主要材质应符合下列规定∶
  1)水泵外壳宜为球墨铸铁;
  2)叶轮宜为青铜或不锈钢;
  3)当输送的介质为海水时,壳体和叶轮应为双相不锈钢或镍铝青铜∶ 泵轴、轴套、联轴器应采用双相不锈钢或蒙乃尔合金。

电动机消防水泵:
1.应选择电动机干式安装的消防水泵;
2.应校核安装场所的海拔高度,当安装场所的海拔高度超过1000m时,应提高电动机的额定功率或选配高原电机,并在设计文件或相关资料中予以明确
 楼主| 发表于 2022-11-23 14:33:01 | 显示全部楼层

消防水泵检测要求

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:
1  单台消防水泵的流量不大于 20L/s 、设计工作压力不大于 0.50MPa 时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置 ;
2  消防水泵流量检测装置的计量精度应为 0.4 级,最大量程的 75% 应大于最大一台消防水泵设计流量值的 175% ;
3  消防水泵压力检测装置的计量精度应为 0.5 级,最大量程的 75% 应大于最大一台消防水泵设计压力值的 165% ;
4  每台消防水泵出水管上应设置 DN65 的试水管,并应采取排水措施 。

13.2.6 消防水泵验收应符合下列要求:
  1  消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;
  2  工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的世压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记 ;
  3  消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用 ;
  4  分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求 ;
  5  打开消防水泵出水管上试水阀当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常 ;
  6  消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的 1.4 倍 ;
  7  消防水泵启动控制应置于自动启动挡 ;
  8  采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求 。
检查数量:全数检查 。
检查方法:直观检查和采用仪表检测 。

《消防专用水泵选用及安装(一)》19S204-120~21页
消防水泵的性能测试方案
1 消防水泵性能测试管路示意见第21页,系统设备及部件编号表见第21页表格,具体要求见下列说明。

2 消防水泵的维护管理应符合下列规定∶
2.1 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。
2.2 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。
2.3 每日应对柴油机消防水泵启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。
2.4 每年应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。
2.5 消防水泵控制柜的机械应急启动装置的机械力应作用在消防水泵供电线路的接触器上,机械力应能有效使接触器闭合且安全供电。

3 当消防水泵在巡检或测试工况发生火警、消防水泵接到启泵信号时,应立即退出巡检或测试工况,进入工作状态。

4 消防水泵测试方案说明∶
4.1  准工作状态时,除电动阀(16,16a)、调节阀(13)、阀门(FM3,FM4)处于常闭状态外,消防水泵给水系统吸水管、出水管及供水系统上的其他所有控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记。

4.2  消防水泵低频巡检工况
1)电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检周期不宜大于7d,每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min;
2)通过消防水泵控制柜控制消防水泵(主、备)的启停。

4.3  消防水泵工频巡检工况∶每月应对消防水泵进行手动启泵及系统自动启泵功能测试∶
1)手动启泵测试工况∶①对7#消防水泵进行手动启动测试工况时,打开FM3,手动启动7#消防水泵,手动打开系统测试用消火栓口(17)进行测试,测试工况完毕后关闭消火栓口及7#消防水泵,所有阀门恢复到准工作状态。②对7a#消防水泵进行手动启动测试工况时,打开FM4,手动启动7a#消防水泵,手动打开系统测试用消火栓口(17)进行测试,测试工况完毕后关闭消火栓口及7a#消防水泵,所有阀门恢复到准工作状态。
2)自动启泵测试工况∶
① 在准工作状态下,通过消防水泵控制柜发出指令打开电动阀(16或16a)来模拟消防系统出水,消防系统进入消防状态,消防水泵(7#)自动启动,且工频满负荷运行10min,测试工况结束后所有阀门恢复到准工作状态。
②在准工作状态下,通过消防水泵控制柜发出指令切断主泵电源及打开电动阀(16或16a)来模拟消防系统出水,消防系统进入消防状态,消防水泵(7a#)自动启动,且工频满负荷运行10min,测试工况结束后所有阀门恢复到准工作状态。

4.4  消防水泵性能测试工况。每年应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验∶
1)消防水泵性能测试点应包括零流量点、小流量和驼峰点、0.7Q 点、设计流量Q点、1.50点、最大轴功率点对应流量Qx点、1.1Qx点,其余位置按10%~15%的设计流量间隔来测试,并应增加流量扬程性能曲线及流量功率性能曲线,校核是否满足设计要求和工程需求。
2)对7#消防水泵进行全流量性能测试时,关闭FM1,打开FM3,手动启动7#消防水泵,通过调整调节阀(13)的开启度完成测试,测试工况完毕后所有阀门恢复到准工作状态。
3)对7a#消防水泵进行全流量性能测试时,关闭FM2,打开FM4,手动启动7a#消防水泵,通过调整调节阀(13)的开启度完成测试,测试完毕后所有阀门恢复到准工作状态。
 楼主| 发表于 2023-9-4 07:42:24 | 显示全部楼层
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021(强)
8.1.8 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,应采用柔性防水套管
【条文说明】经过多年的实践,该条的执行可有效地防止质量事故的产生,如果忽略了此条内容或不够重视将造成严重的后果。有严格防水要求的部位,如水泵吸水管穿过水池池壁处应设置柔性防水套管

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:...
11 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于 DN150
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 20:37 , Processed in 0.073280 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表