浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 4382|回复: 1

[经验总结] 喷头距墙、灯最小距离

[复制链接]
发表于 2016-1-29 22:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
7.1.2条,喷头与端墙的距离,最小0.1m

《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 》09JSCS-S
P245页,中间表格的下方小字,是100mm


《给水排水设计手册,第二册》(红皮)
130页,是600mm.


上海的规范 表A.0.1,“3.喷头距增的最小距离不应小于0.5m(当防火卷帘背火面无可燃物时可不设喷头保护);”


《自动喷水灭火系统设计手册》 (未找到)
第244页,灯具与自动喷淋头的净距应大于0.3m。
01.png
 楼主| 发表于 2023-10-22 12:57:27 | 显示全部楼层
《自动喷水灭火系统应用技术2022-08》(杨丙杰),129页


    另外,在喷头布置时,也需要注意灯具等热源对喷头动作性能的影响,并宜保持一定的距离,如表 5-8 所示。
表5-8  喷头与热源的最小距离

热源 灯具(0~250w) , 普通温级喷头与热源的最小距离 (150mm) , 中温级喷头与热源的最小距离(75mm)
热源 灯具(250~500w), 普通温级喷头与热源的最小距离 (300mm) , 中温级喷头与热源的最小距离(150mm)

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-14 16:10 , Processed in 0.075822 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表