浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 4917|回复: 3

[相关规范] 消防水池及其附件

[复制链接]
发表于 2016-2-1 22:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防水池的最低有效水位报警水位的要求内容
消防水泵吸水管的做法内容

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
4.3.3 消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于 48h ,但当消防水池有效总容积大于 2000m3 时,不应大于 96h 。消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于 DN100 。

4.3.9(原强) 消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定:
1  消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用 ;
2  消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位 ;
3  消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水 。

4.3.10 消防水池的通气管和呼吸管等应符合下列规定 :
1  消防水池应设置通气管 ;
2  消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施 。

12.3.3 天然水源取水口、地下水井、消防水池和消防水箱安装施工,应符合下列要求:
  1  天然水源取水口、地下水井、消防水池和消防水箱的水位、出水量、有效容积、安装位置,应符合设计要求 ;
  2  天然水源取水口、地下水井、消防水池、消防水箱的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141 、《供水管井技术规范》GB 50296 和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的有关规定 ;
  3  消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求 ;
  4  安装时池外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工、装配和检修的需要 ;
  5  钢筋混凝土制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道应加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理 ;
  6  消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不应与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式 。
检查数量:全数检查。
检查方法:核实设计图、直观检查

《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804-117页
消防水池呼吸管 是两条通风管组成一套呼吸系统,两个通气管最好高度不一样   这样有利于空气流通。
 楼主| 发表于 2024-3-28 11:03:01 | 显示全部楼层
消防水池“两格、“两座的不同要求
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
4.3.6 消防水池的总蓄水有效容积大于500m³时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m³时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。
【条文说明】消防水池容量过大时应分成2个,以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水的供给。

《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析2024-10》湘建设函(2024)159号
8.2.5 当消防水池的总蓄水有效容积大于 1000m 3 时,应设置能独立使用的两座消防水池,两座消防水池应设独立的池壁,每座消防水池容积大于 500m 3 时,可不再分格

《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析2023-03》粤建市函[2023]138号
2.13 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974第4.3.6条,请问两格和两座的概念是否为:两格可以共用隔墙作为池壁,而两座则必须是有分别独立的池壁不可共用隔墙?
: 是。两格是指可共用隔墙作为池壁两座则必须是有分别独立的池壁(两座池壁紧贴也可,但建议结构尽量脱开独立),不可共用隔墙。考虑地震、沉降等原因,两座的安全性高于两格。此外,对于大于1000m3 的水池,仅分为两座独立水池即可,每座水池内不必再分两格

《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点2022-08》川建消监发〔2022〕178 号
10.3.8 消防水池的总有效容积大于 500m3 时,宜分为能独立使用的 2 格,两格之间可共用池壁;当总有效容积大于 1000m3 时,应设置能独立使用的两座消防水池(每座消防水池容积大于 500m3 时,可不再分格),两座消防水池应设独立的池壁,池壁的间距应满足施工要求

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》苏建函消防〔2022〕506号
2.2.2 “有效容积大于1000m3的消防水池应分成两个独立使用的消防水池”,“独立”应如何把握? 是否只需有独立的隔墙就可以,还是墙之间应满足间距要求?
: 消防水池独立使用应能满足一个消防水池检修,另外一个消防水池仍能正常供水。两座消防水池不能共用分隔墙,分隔墙之间距离需满足施工要求。



7.2.5  请问消防水池两格和两座的概念是否为:两格可以共用隔墙作为池壁而两座则必须是有分别独立的池壁,不可共用隔墙?
: 消防水池两格是指可共用隔墙作为池壁,消防水池两座则必须是有分别独立的池壁(两座池壁紧贴也可,但建议结构尽量脱开独立),不可共用隔墙。考虑地震、沉降等原因,两座的安全性高于两格。此外,对于大于1000m3 的水池,仅分为两座独立水池即可,每座水池内不必再分两格。
 楼主| 发表于 2024-6-22 22:39:19 | 显示全部楼层
吸水喇叭口的设置要求
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
3.9.5 水泵宜自灌吸水,并应符合下列规定:
    1 每台水泵宜设置单独从水池吸水的吸水管;
    2 吸水管内的流速宜采用1.0m/s~1.2m/s;
    3 吸水管口宜设置喇叭口;喇叭口宜向下,低于水池最低水位不宜小于0.3m;当达不到上述要求时,应采取防止空气被吸入的措施;
    4 吸水管喇叭口至池底的净距,不应小于0.8倍吸水管管径,且不应小于0.1m吸水管喇叭口边缘与池壁的净距不宜小于1.5倍吸水管管径
    5 吸水管与吸水管之间的净距,不宜小于3.5倍吸水管管径(管径以相邻两者的平均值计);
    6 当水池水位不能满足水泵自灌启动水位时,应设置防止水泵空载启动的保护措施。

《全国民用建筑工程设计技术措施 (给水排水) 》09JSCS-S,51页,2.7.5条:
喇叭口直径一般为吸水管直径的1.3~1.5倍,
吸水管喇叭口边缘与池壁的净距不宜小于1.5倍吸水管管径
满足吸水喇叭口支座安装的要求,一般不宜小于0.5m


 楼主| 发表于 2024-8-15 15:23:49 | 显示全部楼层

消防水池蓄冷方案

相关规范
《消防设施通用规范》GB55036-2022
3.0.1 消防给水系统应满足水消防系统在设计持续供水时间内所需水量、流量和水压的要求。

3.0.7 消防水源应符合下列规定:
    1 水质应满足水基消防设施的功能要求;
    2 水量应满足水基消防设施在设计持续供水时间内的最大用水量要求;
    3 供消防车取水的消防水池和用作消防水源的天然水体、水井或人工水池、水塔等,应采取保障消防车安全取水与通行的技术措施,消防车取水的最大吸水高度应满足消防车可靠吸水的要求。

3.0.8 消防水池应符合下列规定:
    1 消防水池的有效容积应满足设计持续供水时间内的消防用水量要求,当消防水池采用两路消防供水且在火灾中连续补水能满足消防用水量要求时,在仅设置室内消火栓系统的情况下,有效容积应大于或等于50m3,其他情况下应大于或等于100m3;
    2 消防用水与其他用水共用的水池,应采取保证水池中的消防用水量不作他用的技术措施;
    3 消防水池的出水管应保证消防水池有效容积内的水能被全部利用,水池的最低有效水位或消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全和实现设计出水量的要求;
    4 消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高低水位报警装置;
    5 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。


GB50974-2014-4.3.8

GB50736-2012
8.7.7条


峰谷电价差约0.7~1.33元每度
蓄冷 4~11℃, 制冷5~12℃
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 13:12 , Processed in 0.088979 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表