浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 4502|回复: 0

《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》22S407-2

[复制链接]
发表于 2016-2-6 07:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容为《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》10S407-2

10S407-2—9~10页,
7.2 明敷或非埋设隐覆的热水立管、热水横干管的直线段长度超过20m时,宜采取管道轴向的补偿措施,并设固定支架。
7.2.1 公称尺寸大于等于DN25时,可采用波纹膨胀节;公称尺寸小于DN25时,可采用管道安装的自然补偿。
7.2.2 当公称尺寸大于50mm时,宜设置不锈钢波形膨胀节或不锈钢线性温度补偿器,其补偿量可按1.00mm/m估算(供水温度不大于65时)

7.4 因温差引起的膨胀量或轴向应力会使管道系统产生挠曲变形或偏移、接口渗漏,故管道应优先采用折角的Z型、L型、T形、P形或π形等 布置连接方式。利用自然补偿法弥补允许的伸缩量。
7.5 热水管道系统在分流处(DN32以下),即由立管分出支管管道处或由横干管分出立管管道处,均宜以不小于300mm的自由臂管段,用于补偿该分流管端上不设固定支架因温差引起的薄壁不锈钢管道轴向变形量。
7.6 管道应合理设置支承(固定支架或活动支架),以控制管道的伸缩方向。在两固定支架之间,只能设置一个补偿器且宜靠支架处。

7.8 立管底部应设置固定支架。
7.9 管道配水点处、设备接管处、水箱与水池进出口应采取固定支架措施。
7.10 因不同管道连接方式所加的作用力会使长管道弯曲,故在系统弯曲部位及分支部位,应先固定好支架,再做管接头连接操作。

7.11 薄壁不锈钢管活动支架的最大支承间距按表4数据确定。
7.12 公称尺寸不大于25mm的管道安装活动支架时,可采用塑料管卡或不锈钢管卡。
7.13 在给水栓和配水点处应采用金属管卡或支吊架固定,管卡或支吊架宜设置在距管件或附件40~80mm处。
7.14 当采用固定支架限制管道变形时,热水管道的固定支架应按其支承力大于因温度变化的膨胀力设置。管道膨胀力可按表5选用。



横立管固定支架安装,详国标图集10S407-2-60~61页管道自然补偿措施,,详国标图集10S407-2-63页




管道自然补偿措施        63
接管式不锈钢波形膨胀节安装        64
法兰式不锈钢波形膨胀节安装        65
不锈钢线性温度补偿器安装        66
内容简介:10S407-2《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》国家建筑标准设计图集适用于新建、改建和扩建的民用与工业建筑生活给水、生活热水、直饮水等用薄壁不锈钢管道工程。管材与管件的公称尺寸  DN10~DN300,管道系统的工作压力不大于1.6MPa(1.6N/mm2)。温度不大于100℃,不低于-10℃(若采用橡胶密封圈时)。
  主要内容包括:薄壁不锈钢管材的牌号、性能及成分,薄壁不锈钢管材的塑覆层类型、规格尺寸及性能指标,常见的管道连接方式,管道穿伸缩、沉降和抗震缝措施,管道穿墙体、池壁、楼板、屋面安装、管道自然补偿安装,水表和分水器安装,水嘴、自闭式冲洗阀、角阀和球阀的安装详图和管件等。
  本次修编根据薄壁不锈钢管道行业发展的最新成果,对原有连接方式进行了补充完善,增加了若干种目前常用的其他连接方式。补充完善了水表安装及立管与干管、支管连接等。
  为了解决建筑给水薄壁不锈钢管道连接种类繁多,规范建筑给水薄壁不锈钢管市场编制了该图集。用于建筑给水薄壁不锈钢管道的选用和施工。


目录        1
总说明        5
管材与接口       
薄壁不锈钢管的牌号、成分和力学性能        15
各类管道连接方式的静水压、最小拉拔阻力要求        16
生活饮用水管道系统用橡胶密封件的物理性能        17
薄壁不锈钢管管材的覆塑层类型        18
薄壁不锈钢管管材的覆塑层规格尺寸、性能指标        19
保温及不保温薄壁不锈钢管道重量表        20
卡压六角式管道连接        22
卡压六角式管材及各管件橡胶密封圈规格        23
卡压梅花式管道连接        24
卡压梅花式管材及橡胶密封圈规格        25
内插卡压式管道连接        26
内插卡压式管材及管件、各类管件橡胶密封圈规格        27
双压单封式管道连接        28
双压单封式管材及承口基本尺寸、橡胶密封圈规格        29
双压双封式管道连接        30
双压双封式管材及橡胶密封圈规格        31
环压式管道连接        32
环压式管材及橡胶密封圈规格        33
卡凸压缩式锁紧螺母、锁紧法兰管道连接        34
卡凸压缩式管材及橡胶密封圈规格        35
凸环压缩式顶筒螺纹、扣紧法兰管道连接        36
凸环压缩式管材及橡胶密封圈规格        37
卡环压缩式管道连接        38
锁扩式螺纹、法兰管道连接        39
锁扩式管材及橡胶密封圈规格        40
端面式螺纹、法兰管道连接        41
端面式管材及橡胶密封圈规格        42
活接螺纹式管道连接        43
活接螺纹式管件、不锈钢密封环及O形密封圈        44
活套法兰式管道连接        45
活套法兰式不锈钢密封环、密封圈、活套法兰、翻边短节        46
卡箍法兰式管道连接        47
承插氩弧焊式管道连接        48
承插氩弧焊式管件承口        49
对接氩弧焊式管道连接        51
沟槽式管道连接        52
沟槽式沟槽规格        53
沟槽式橡胶密封圈规格及其物理性能        54
安装详图        
薄壁不锈钢管的安装间距        55
立管与干管、支管的自由臂连接        56
管道穿伸缩、沉降和抗震缝措施        57
管道穿墙体、墙基础、池壁安装        58
管道穿楼板、屋面安装        59
横管固定支架安装        60
立管固定支架安装        61
活动支架配件        62
管道自然补偿措施        63
接管式不锈钢波形膨胀节安装        64
法兰式不锈钢波形膨胀节安装        65
不锈钢线性温度补偿器安装        66
沿墙明敷卧式水表安装        67
嵌墙式分户水表安装        68
立式水表明敷或管道井安装        69
分水器安装与管道布置原理图        70
球阀安装详图        71
水嘴安装详图        72
自闭式冲洗阀安装详图        73
角阀安装详图        74
不锈钢管与铜管、塑料管、阀件、附件的连接        75
管件        
卡压六角式直通类及其转换管件        76
卡压六角式活接及法兰管件        77
卡压六角式弯头类及其转换管件        78
卡压六角式三通类、四通类管件        79
卡压六角式三通类转换管件        80
卡压梅花式直通类及其转换管件        81
卡压梅花式弯头类及其转换管件        82
卡压梅花式三通、四通、管帽及跨管管件        83
卡压梅花式三通类转换管件        84
内插卡压式直通类及其转换管件        85
内插卡压式弯头类及其转换管件        86
内插卡压式三通类转换管件及四通管件        87
双压单封式直通类及其转换管件        88
双压单封式活接及弯头类管件        89
双压单封式弯头类转换管件        90
双压单封式三通类管件        91
双压单封式三通类转换管件及四通管件        92
双压双封式直通、弯头及其转换管件        93
双压双封式弯头、三通及其转换管件        94
环压式直通、管帽、法兰接管件        95
环压式直通类转换及活接管件        96
环压式弯头类管件        97
环压式弯头类转换管件        98
环压式三通、四通类管件        99
环压式三通类转换管件        100
卡凸压缩式锁紧螺母型直通及其转换管件        101
卡凸压缩式锁紧螺母型弯头及其转换管件        102
卡凸压缩式锁紧螺母型三通、四通及其转换管件        103
卡凸压缩式锁紧法兰型直通、弯头及其转换管件        104
卡凸压缩式锁紧法兰型三通、四通及其转换管件        105
凸环压缩式顶筒螺纹型直通及其转换管件        106
凸环压缩式顶筒螺纹型弯头、三通及其转换管件        107
凸环压缩式扣紧法兰型及法兰转换管件        108
凸环压缩式扣紧法兰型直通、弯头、三通管件        109
卡环压缩式直通及其转换管件        110
卡环压缩式弯头、三通及其转换管件        111
锁扩式螺纹型直通及其转换管件        112
锁扩式螺纹型弯头、三通类及其转换管件        113
锁扩式法兰型直通、弯头类管件        114
锁扩式法兰型三通类及其转换管件        115
端面式螺纹型接头类及其转换管件        116
端面式螺纹型弯头、三通类及其转换管件        117
端面式凹凸法兰型及法兰、螺纹转换管件        118
端面式法兰型45°弯头及其转换管件        119
端面式法兰型90°弯头及其转换管件        120
端面式法兰型三通、四通类管件        121
活接螺纹式直通及其转换管件        122
活接螺纹式弯头及其转换管件        123
活接螺纹式三通及其转换管件        124
卡箍法兰式卡箍活接管件        125
承插氩弧焊式直通及其转换管件        126
承插氩弧焊式活接管件        127
承插氩弧焊式弯头及其转换管件        128
承插氩弧焊式三通、四通及其转换管件        129
对接氩弧焊式大管径各类管件        130
对接氩弧焊式小管径直通、弯头类管件        131
对接氩弧焊式小管径三通、四通类管件        132
沟槽式直通、弯头管件        133
沟槽式三通、四通、法兰转换、盲板        134
附表       
建筑给水薄壁不锈钢管沿程水头损失计算表        135
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2025-4-19 18:06 , Processed in 0.071996 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表