浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 4656|回复: 0

[经验总结] 设备布置

[复制链接]
发表于 2016-2-15 18:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(09版)
3. 8. 14 水泵机组的布置,应符合表3.8.14规定。
电动机容量N ≤ 22kW,机组外轮廓面最小间距0.8m, 机组外轮廓面最小距离0.4m
电动机容量22kW < N <55kW,机组外轮廓面最小间距1.0m, 机组外轮廓面最小距离0.8m
电动机容量55kW ≤ N≤160kW,机组外轮廓面最小间距1.2m, 机组外轮廓面最小距离1.2m


3. 8. 15 水泵基础高出地面的高度应便于水泵安装,不应小于0.10m;泵房内管道管外底距地面或管沟底面的距离,当管径小于等于150mm时,不应小于0.20m,当管径大于等于200mm时,不应小于0.25m。

3. 8. 16 泵房内宜有机修水泵的场地,检修场地尺寸宜按水泵或电机外形尺寸四周有不小于0.7m的通道确定。泵房内配电柜和控制柜前面通道宽度不宜小于1.5m。泵房内设置手动起重设备。



《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
5.5.2 消防水泵机组的布置应符合下列规定:
1  相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,
当电机容量小于 22kW 时,不宜小于 0.60m ;
当电动机容量不小于 22kW ,且不大于 55kW 时,不宜小于 0.8m ;
当电动机容量大于 55kW 且小于 255kW 时,不宜小于 1.2m ;
当电动机容量大于 255kW 时,不宜小于 1.5m ;
2  当消防水泵就地检修时,应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加 0.5m 的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸 ;
3  消防水泵房的主要通道宽度不应小于 1.2m 。

5.5.4 当消防水泵房内设有集中检修场地时,其面积应根据水泵或电动机外形尺寸确定,并应在周围留有宽度不小于 0.7m 的通道。地下式泵房宜利用空间设集中检修场地。对于装有深井水泵的湿式竖井泵房,还应设堆放泵管的场地 。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 05:10 , Processed in 0.067856 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表