浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 4377|回复: 0

[相关规范] GB50015-2003(09版) 【空气源热泵】

[复制链接]
发表于 2017-5-24 14:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.4.2B 当采用热泵机组供应热水时,其设计应符合下列要求:
2 空气源热泵热水供应系统设计应符合下列要求:
  1)空气源热泵热水供应系统设置辅助热源应按下列原则确定:
    最冷月平均气温不小于10℃的地区,可不设辅助热源;
    最冷月平均气温小于10℃且不小于0℃时,宜设置辅助热源;
  2)空气源热泵辅助热源应就地获取,经过经济技术比较,选用投资省、低能耗热源;
    注:经技术经济比较合理时,采暖季节宜由燃煤(气)锅炉、热力管网的高温水或电力作为热水供应辅助热源。
  3)空气源热泵的供热量可按本规范式(5.4.2B-1)计算确定; 5.4.2B-1.png
      当设辅助热源时,宜按当地农历春分、秋分所在月的平均气温和冷水供水温度计算;
      当不设辅助热源时,应  按当地最冷月平均气温和冷水供水温度计算;
  4)空气源热泵水加热贮热设备的有效容积,可根据制备热水的方式按本条第1款第6)项确定。
5.4.2B-2.png
Vr=1.35(Kh-2.2)T/24
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 06:23 , Processed in 0.074312 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表