3.1 分级
3. 1. 1 数据中心应划分为A 、B 、C 三级。设计时应根据数据中心的使用性质、数据丢失或网络中断在经济或社会上造成的损失或影响程度确定所属级别。

3. 1. 2 符合下列情况之一的数据中心应为A 级
1 电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;
2 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。

3. 1. 3 符合下列情况之一的数据中心应为B 级
1 电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;
2 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。

3. 1. 4 不属于A 级或B 级的数据中心应为C 级。

3. 1. 5 在同城或异地建立的灾备数据中心,设计时宜与主用数据中心等级相同。

3. 1. 6 数据中心基础设施各组成部分宜按照相同等级的技术要求进行设计,也可按照不同等级的技术要求进行设计。当各组成
部分按照不同等级进行设计时,数据中心的等级应按照其中最低等级部分确定。


13 消防与安全
13.1 一般规定

13. 1. 1 数据中心防火和灭火系统设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范))GB 50016 、《气体灭火系统设计规范))GB 50370 、《细水雾灭火系统技术规范))GB 50898 和《自动喷水灭火系统设计规范))GB 50084 的规定,并应按本规范附录A 执行。

13. 1. 2 A 级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统。当A 级数据中心内的电子信息系统在其他数
据中心内安装有承担相同功能的备份系统时,也可设置自动喷水灭火系统。

13. 1. 3 B 级数据中心和C 级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。

13. 1. 4 总控中心等长期有人工作的区域应设置自动喷水灭火系统。

13. 1. 5 数据中心应设置火灾自动报警系统,并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范))GB 50116 的有关规定。

13. 1. 6 数据中心应设置室内消火栓系统和建筑灭火器,室内消火栓系统宜配置消防软管卷盘。

条文说明:13. 1. 2-13. 1. 4 常用的气体灭火剂分为卤代烧和惰性混合气体,前者的典型代表为七氟丙皖(HFC - ZZ7ea) ,后者的典型代表为IG - 5410 卤代烧的灭火机理是化学反应,惰性气体灭火机理是控制氧气浓度和窒息。气体灭火系统具有响应速度快、灭火后药剂元残留、对电子设备损伤小等特点。气体灭火系统自动化程度高、灭火速度快,对于局部火灾有非常强的抑制作用,但由于造价高,因此应选择火灾对机房影响最大的部分设置气体灭火系统。
    对于空间较大,且只有部分设备需要重点保护的房间(如变配电室) ,为进一步降低工程造价,可仅对设备(如配电柜)采取局部保护措施,如可采用探火管自动灭火装置。
    细水雾灭火系统的可实现灭火和控制火情的效果,具有冷却与窒息的双重作用。
    实践证明,自动喷水灭火系统是非常有效的灭火手段,特别是在抑制早期火灾方面,且造价相对较低。在北美地区普遍用于数据中心保护,也是NFPA75 、NFPA76 推荐的消防技术。预作用自动喷水灭火系统和湿式自动喷水灭火系统都可用于数据中心,但采用温式自动喷水灭火系统时,应防止漏水等事故发生。当一个A 级数据中心的数据业务可由另一个数据中心完成时,这个A 级数据中心的主机房也可设置自动喷水灭火系统。
    对于上述三种技术的选择,需要从安全性、可靠性、工程造价、环保及运维成本等方面综合分析。