《建筑设计防火规范》国家标准管理组  建规字〔2019〕1号(2019年1月22日)
北京市消防救援总队:      你单位《关于请明确足疗店消防设计与验收是否按照<建筑设计防火规范>第5.4.9条执行的函》收悉。经研究,函复如下:
      现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.4.9条中的“歌舞娱乐放映游艺场所”是指该条及其条文说明列举的歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、各类游艺厅、桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括剧场、电影院。第5.4.9条对歌舞娱乐放映游艺场所设置楼层、厅室面积、防火分隔等提出限制性或加强性要求,主要目的是通过提高此类火灾高风险场所防火设计指标,为人员疏散逃生创造更为有利的条件。考虑到足疗店的业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能的客房基本相同,其消防设计应按歌舞娱乐放映游艺场所处理

****************************
5.4.9 歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:
    1 不应布置在地下二层及以下楼层;
    2 宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位;
    3 不宜布置在袋形走道的两侧或尽端;
    4 确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m ;
    5 确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2 ;
    6 厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和1.0h 的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。

【条文说明】5.4.9 本条第1、4、5、6 款为强制性条文。本规范所指歌舞娱乐放映游艺场所为歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK 功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅。
    本条中的“厅、室”,是指歌舞娱乐放映游艺场所中相互分隔的独立房间,如卡拉OK的每间包房、桑拿浴的每间按摩房或休息室.这些房间是独立的防火分隔单元,即需采用耐火极限不低于2.0h 的墙体和1.0h 的楼板与其他单元或场所分隔,疏散门为耐火极限不低于乙级的防火门。单元之间或与其他场所之间的分隔构件上无任何门窗洞口,每个厅室的最大建筑面积限定在200m2 ,即使设置自动喷水灭火系统,面积也不能增加,以便将火灾限制在该房间内。
    当前,有些采用上述分隔方式将多个小面积房间组合在一起且建筑面积小于200m2,并看作一个厅室的做法,不符合本条规定的要求。