浙江省勘察设计行业协会建筑给水排水专业委员会 :
      日前收到您关于国家标准 《 公共建筑节能设计标准 》 GB50189-2015执行中的几个问题。编制组相关专家经讨论后答复如下 :

1)答 复 :对于最高日生活热水量大于 5m3的较大规模集中热水供应系统 ,直 接用高品位电能加热 ,会耗费大量电能 ,对以燃煤发电为主的我国而言 ,能源效率低 ,应加以限制。但若当地供电部门有峰谷电差 ,鼓励采用低谷时段电力时 ,可采用利用谷电电加热的蓄热式电热水炉作为辅助热源 ,但系统电加热必须保证在峰时段与平时段不使用 ,并设有足够热容量的蓄热装置。
2)答 复 :“ 直接电加热 ” 指电能直接转化为热能的应用形式 ,如没有蓄热功能的电锅炉及电加热器。

希望上述解释能够解决您的问题。

中国建筑科学研究院/ 国家标准《公共建筑节能设计标准》 编制组   2016年5月30日

************
《公共建筑节能设计标准》管理组:
    你们好!
   《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)自施行至今,浙江省很多设计单位、节能评估单位以及施工图审查单位在实际使用中对于5.3.1条:“....当最高日生活热水量大于5m3时,除电力需求侧管理鼓励用电,且利用谷电加热的情况外,不应采用直接电加热热源作为集中热水供应系统的热源。”及其条文解释“....故当最高日生活热水量大于5m3时,尽可能避免采用直接电加热作为主热源或者集中太阳能热水系统的辅助热源,....”有不同理解,主要为:
     1)太阳能辅助电加热系统或者空气源热泵辅助电加热系统在实际的各种类型项目运用中对于节约能源是非常有效的,也是目前运用最多的可再生能源利用方式。为了满足热水使用保证率,这两个系统需要进行辅助加热。同时,以杭州为例,天然气费用在增加,与电价的差价优势在进一步缩小。
    在最高日生活热水量大于5m3的项目中,当采用太阳能或者空气源热水系统时,如果不允许采用电辅助加热,则如何进行设计?尤其是项目地点比较偏远、天然气无法接至的项目,或者在对于热水保证率、使用舒适性要求高,且无其余热源可资利用的项目中,不能采用电辅助加热的形式,如何进行设计来同时满足使用要求和相应的节能要求?
    2)“直接电加热”中“直接”是指何种形式?电辅助加热属不属于“直接”?
望规范组明确答复,盼复!
谢谢!


                     浙江省勘察设计行业协会建筑给水排水专业委员会    2016.5.9