一、相关规范
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014【条文

《室内消火栓安装》15S202【内容

二、产品标准
《室内消火栓》 GB 3445-2018【链接
《消火栓箱》 GBT 14561-2019【链接
《轻便消防水龙》XF180-2016【链接
《消防软管卷盘》 GB15090-2005【链接
《消防水枪》 GB 8181
《消防水带》GB6246
《消防接口 第1部分:消防接口通用技术条件》GB12514.1


热点
1. 消火栓箱:【非标(窄形)】【箱体暗装】【外型照片

2. 消火栓: 【栓口高度】【减压消火栓】【保护半径

 楼主| 发表于 2021-12-31 09:06:20 | 显示全部楼层
《建筑给水排水青年工程师设计疑问答复2021-07》
63. 非标尺寸的消火栓箱能否采用?如能采用,是否局限于特定场所?(非标尺寸的消火栓一般是 500-600 宽,消火栓箱体配置与 15S202 要求配置一致,包括水枪、水带、报警按钮等,其箱门材质与图集材质一致)
答复:一般情况下不建议用非标消火栓箱。当情况特殊,需要采用非标消火栓箱需经当地住建和消防部门同意。

80. 车库内车位间柱子上设置的消火栓在停车时不能满足箱门开启 120 度要求时如何处理?消火栓在柱子背后设置(车道另一侧)是否不满足“消火栓应设置在易于取用的明显地点”的要求?
答复:首先应明显便于取用,其次应考虑门的开启。

109.  薄型消火栓、旋转型栓口是否有限制使用的要求?
答复: 理论上国家标准图集上的都可以使用。但因为薄型消防箱在使用前需要人工把栓口进行旋转 90 度才能使用,存在年久无法旋转的隐患,有些
地方不让使用,需要在使用前确认当地消防部门要求。建议原则上不大面积采用,个别局部特殊区域少量使用

129.  消火栓产品规范有 I、II、III 型三种减压稳压消火栓,为何图集中仅保留 III 型?且阀前压力是 0.7~1.6Mpa,是否只有消火栓栓口压力大于 0.7Mpa时才需要设置减压稳压消火栓?
答复:消防局只认 III 型减压稳压消火栓,具体原因不详。目前是的栓口压力大于 0.7Mpa 时设置减压稳压消火栓,0.5-0.7Mpa 设置减压孔板

《<水消规>实施指南(2019修)》190-191页  室内消火栓的保护半径计算值
高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,水龙带有效长度20~22.5m室内消火栓保护半径29.23~31.73m
其他场所,水龙带有效长度20~22.5m,室内消火栓保护半径27.1~29.60m
城市交通隧道,水龙带有效长度20~22.5m,室内消火栓保护半径29.23~31.73m ;

消火栓保护半径【链接

 楼主| 发表于 2023-9-7 07:44:49 | 显示全部楼层
《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.7(强)  除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:
    1 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房;
    2 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类仓库;
    3 高层公共建筑,建筑高度大于21m的住宅建筑;
    4 特等和甲等剧场,座位数大于800个的乙等剧场,座位数大于800个的电影院,座位数大于1200个的礼堂,座位数大于1200个的体育馆等建筑;
    5 建筑体积大于5000m3的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆;
    6 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑
    7 建筑面积大于300㎡的汽车库和修车库;
    8 建筑面积大于300㎡且平时使用的人民防空工程;
    9 地铁工程中的地下区间、控制中心、车站及长度大于30m的人行通道,车辆基地内建筑面积大于300㎡的建筑;
    10 通行机动车的一、二、三类城市交通隧道。
【条文说明】室内消火栓是控制建筑内初起火灾的主要灭火、控火设施,本条规定了建筑内应设置室内消火栓系统的基本范围。本条第9款规定的“地下区间”不包括地铁工程中地面线路局部下穿市政道路或穿越山体,隧道的两端都是敞口且长度不大于500m的独立地下区间。
《建筑防火通用规范GB55037-2022 实施指南》,8.1.7条,382~384页
【实施要点】(1) 建筑高度小于或等于 21m 的住宅建筑,主要通过加强被动防火措施防止火势扩大,并依靠外部消防力量扑救火灾。建筑高度大于 21m 且小于或等于 27m 的住宅建筑,室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式室内消火栓消防坚管系统、湿式室内消火栓系统。住宅建筑的干式室内消火栓消防竖管平时无水,着火后由消防车通过设置在首层外墙上的接口向室内消防坚管输水,消防救援人员自带水龙带驳接室内消防给水坚管的消火栓口取水灭火。如气候或室内环境条件允许,能够设置湿式室内消火栓系统,则要尽量采用湿式系统。当住宅建筑中的楼梯间位置不靠外墙时,应采用管道与干式室内消火栓消防竖管连接。干式竖管的管径宜采用 80mm,消火栓口径应采用65mm。...
(4)本条第 6 款规定的建筑分别为:
1)建筑高度大于 15m 或建筑体积超过 10 000m的单层、多层办公建筑。
2)建筑高度大于 15m 或建筑体积超过 10 000m’的单层、多层教学建筑。
3)第 6 款规定的“其他单层、多层民用建筑”,大多为建筑高度大于 15m 或建筑体积超过 10 000m’的公共建筑,但也包括同等规模的住宅建筑

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.2.1(原强)  下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1 建筑占地面积大于300 m2的厂房和仓库;
2 高层公共建筑和建筑高度大于21m 的住宅建筑
注:建筑高度不大于27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。
3 体积大于5000 m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和和图书馆建筑等单、多层建筑;
4 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200 个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
5 建筑高度大于15m 或体积大于10000 m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑
【条文说明】室内消火栓是控制建筑内初期火灾的主要灭火、控火设备,一般需要专业人员或受过训练的人员才能较好地使用和发挥作用。
    本条所规定的室内消火栓系统的设置范围,在实际设计中不应仅限于这些建筑或场所,还应按照有关专项标准的要求确定。对于在本条规定规模以下的建筑或场所,可根据各地实际情况确定设置与否。
    对于27m以下的住宅建筑,主要通过加强被动防火措施和依靠外部扑救来防止火势扩大和灭火。住宅建筑的室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓系统。干式消防竖管平时无水,着火后由消防车通过设置在首层外墙上的接口向室内干式消防竖管输水,消防员自带水龙带驳接室内消防给水竖管的消火栓口进行取水灭火。如能设置湿式室内消火栓系统,则要尽量采用湿式系统。当住宅建筑中的楼梯间位置不靠外墙时,应采用管道与干式消防竖管连接。干式竖管的管径宜采用80mm,消火栓口径应采用 65mm。
 楼主| 发表于 2024-7-19 14:58:53 | 显示全部楼层
消火栓箱门的相关要求
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
12.3.9 室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定:
    1 室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙的选型、规格应符合设计要求;
    2 同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件;
    3 试验用消火栓栓口处应设置压力表;
    4 当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置符合设计要求,且安装时应有防止砂石等杂物进入栓口的措施;
    5 室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙应设置明显的永久性固定标志,当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时,应有明显的标志,并应便于开启使用;
    6 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧
    7 消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。
    检查数量:按数量抽查30%,但不应小于10个。
    检验方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。

12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:
1  消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm;
2  室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能;
3  箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm;
4  消火栓箱门的开启不应小于120°
5  安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置;

《消火栓箱》 GBT 14561-2019
5.5.3 箱门的开启角度不应小于160°

《建筑内部装修设计防火规范》GB50022-2017
4.0.2(原强) 建筑内部消火栓箱不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。
【条文说明】建筑内部设置的消火栓箱门一般都设在比较显眼的位置,颜色也比较醒目。通过对大量装修工程的调研,发现许多高档酒店、办公楼的公共区域等场所为了体现装修效果,把消火栓箱门罩在木柜里面;还有的单位把消火栓箱门装修得几乎与墙面一样,仅仅在其表面设置红色的汉字标示,且跟随不同装修风格,其字体、大小、位置也各不相同,不到近处看不出来。这些做法给消火栓的及时取用造成了障碍,也不利于规范化管理。为了充分发挥消火栓在火灾扑救中的作用,特修订本条规定,并将其列为强制性条文。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定:
    1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧
    2 栓口中心距地面为 1.1m,允许偏差 ±20mm。
    3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差± 5mm。
    4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。
    检验方法:观察和尺量检查。