《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022(2022-1001施)
2.0.3 建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定:...
4 电气设备的正上方不应设置水管道
【条文说明】建筑物电气设备和智能化设备用房一般包括:变电所、柴油发电机房、智能化系统机房、设有配电柜和控制柜的动力机房、楼层低压配电间、控制室、电气竖井、智能化竖井(弱电间、电信间)等。...
柴油发电机房一般包括:发电机室、控制及配电室、储油间等

《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB50229-2019
1.0.2 本标准适用于下列新建、改建和扩建的火力发电厂、变电站
    1 1000MW级机组及以下的燃煤火力发电厂(以下简称“燃煤电厂”);
    2 燃气轮机标准额定出力400MW级及以下的简单循环或燃气-蒸汽联合循环电厂(以下简称为“燃机电厂”);
    3 电压为1000kV级及以下的变电站、换流站。

7.5.3 (强)设有自动喷水灭火系统或水喷雾灭火系统的建筑物与设备的设计基本参数不应低于表7.5.3的规定。
柴油机驱动消防泵泵组及油箱、柴油发电机室及油箱,
自动喷水强度12L/min`m2,作用面积260m2,
水喷雾强度:液体闪点60~120℃时 20L/min`m2 ,液体闪点大于120℃时 13L/min`m2

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:
    1 宜布置在首层或地下一、二层。
    2(原强) 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
    3(原强) 应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。
    4(原强) 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于lm3 ,储油间应采用耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。
    5(原强) 应设置火灾报警装置。
    6(原强)  应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
【条文说明5.4.13/5.4.12】...对于柴油发电机房内的灭火设施,应根据发电机组的大小、数量、用途等实际情况确定,有关灭火设施选型参见第5.4.12 条的说明。...
【条文说明5.4.13/5.4.12】...(3)本条第8 款规定了锅炉、变压器、电容器和多油开关等房间设置灭火设施的要求,对于容量大、规模大的多层建筑以及高层建筑,需设置自动灭火系统。对于按照规范要求设置自动喷水灭火系统的建筑,建筑内设置的燃油、燃气锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统。对于未设置自动喷水灭火系统的建筑,可以设置推车式ABC 干粉灭火器或气体灭火器,如规模较大,则可设置水喷雾、细水雾或气体灭火系统等

《建筑设计防火规范》国家标准管理组  公津建字【2016】18号内容
关于规范第 5.4.13 条问题的复函
中国移动通信集团设计院有限公司
      来函收悉。经研究,函复如下∶
      本规范第 5.4.13 条第3 款对设置在民用建筑内的柴油发电机房储油间的储存量及防火分隔要求作了规定。其中"总储存量不应大于 1 m3"是指单个储油间内的总储存量,本规范对于建筑内允许设置的储油间数量未作规定。
此 复。               
《建筑设计防火规范》国家标准管理组   2016年8月29 日

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
6.1.2 自备应急柴油发电机组和备用柴油发电机组的机房设计应符合下列规定:...
4 民用建筑内的柴油发电机房,应设置火灾自动报警系统和自动灭火设施
《民用建筑电气设计标准》编制组 民规【2021】1号内容
福州市建筑设计院有限责任公司∶
       来函收悉。《民标》第6.1.2条4款立条依据编制组考虑了以下因素∶     1)民用建筑内负荷等级为一级,且仅有一路市政电源时,应设置自备柴油发电机组。当有一级负荷中特别重要负荷时,应设置应急柴油发电机组。由上述可知,设置柴油发电机组的建筑,多为一类高层建筑、超高层建筑或重要的公共建筑。
    2)柴油发电机房的可燃物为日用油箱和油管中的柴油,不管其容量大小,都为 1m3,发生火灾时,其危害基本相同。
基于上述考虑《民标》做出第 6.1.2条 4款规定。
      对于在建筑物外设置独立柴油发电机房时,除有特殊规定者外,可不设置自动灭火系统。另外,民用建筑内,设置手推车式柴油发电机组时,可不设自动灭火装置
中国建筑东北设计研究院有跟公司/ 《民用建筑电气设计标准》编制组/ 2021年1月25日
主题词∶民标条文咨询抄

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
4.1.2 自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的场所:
      1 遇水发生爆炸或加速燃烧的物品;
      2 遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品;
      3 洒水将导致喷溅或沸溢的液体
【条文说明】本条规定了自动喷水灭火系统不适用的范围。凡发生火灾时可以用水灭火的场所,均可采用自动喷水灭火系统。而不能用水灭火的场所,包括遇水产生可燃气体或氧气,并导致加剧燃烧或引起爆炸后果的对象,以及遇水产生有毒有害物质的对象,例如存在较多金属钾、钠、锂、钙、锶、氯化锂、氧化钠、氧化钙、碳化钙、磷化钙等的场所,则不适合采用自动喷水灭火系统。再如存放一定量原油、渣油、重油等的敞口容器(罐、槽、池),洒水将导致喷溅或沸溢事故

《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题技术指南2023-07 》
7.4.11  柴油发电机房如何选择灭火设施?储油间如何选择灭火设施?
:1 当建筑内只设消火栓系统时,柴油发电机房应保障有 2 支消防水枪的充实水柱同时到达;
2 当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,发电机房内应设置自动喷水灭火系统,储油间内亦可设置自动喷水灭火系统
3 发电机房的喷头可采用 68℃喷头。
4 应按照《消防设施通用规范》GB55036 和《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 的规定配置灭火器。

《(重庆市)建设工程消防设计审查技术疑难问答》渝建消防〔2023〕10号
3.0.14 柴油发电机房储油间设何种自动灭火设施?
答:储油间自动灭火设施的设置与柴油发电机房一致

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》苏建函消防〔2022〕506号
2.4.19 《建规》第 5.4.13 条第 4 款,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于 1m3,储油间应采用耐火极限不低于 3.0h 的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。满足此条件的储油间是否不必设自动灭火系统?
答:上述储油间仍需设置自动灭火系统,宜设置悬挂式干粉自动灭火装置
《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2021-04》
2.4 自动喷水灭火系统
30、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 5.4.13 条第 4 款,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于 1m3,储油间应采用耐火极限不低于 3.0h 的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。满足此条件的储油间是否不必设自动灭火系统?
答:仍需设置自动灭火系统
31、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第5.4.13条第6款,应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。问:1)当建筑内只设消火栓时,是否柴油发电机房内只设消火栓即可。2)是否设置气体灭火系统、自动喷水湿式系统、预作用系统、水喷雾系统都可以。
答:1)当建筑内只设消火栓时,柴油发电机房内只设消火栓即可。
    2)当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。不宜设置气体灭火系统。

《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点2022-08》川建消监发〔2022〕178 号
10.7.12 建筑设置有自动喷水灭火系统时,附设在建筑内的燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房及其储油间应设自动喷水灭火系统

《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析2022-09 》
7.4.6 柴发机房设置自动喷水灭火系统时,储油间也应设喷头保护

《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》建标函〔2024]123号
2.4.12 建筑物内柴油发电机房的自动灭火设施如何设置?
答复:根据《建规》第 5.4.13 条第 6 款,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统储油间应设置自动灭火设施

《山东省施工图审查常见问题解答 (第一册 房屋建筑)2024-02》
3.2.10  《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019  第6.1.2条第4款:“民用建筑内的柴油发电机房,应设置火灾自动报警系统和自动灭火设施。”室外独立建造的柴油发电机房是否需要设置自动灭火系统?
解答:除另有规定外,室外独立建造的柴油发电机房不需要设置自动灭火系统。
《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引2020-1125》
5.0.26《建规》5. 4.12及5. 4.13条规定,建筑内设有自动喷水灭火系统时,柴油发 电机房内应设置自动喷水灭火系统,且为强条。柴油发电机房、储油间是否可以设气 体灭火?
: 按《建规》第5.4.12条第8款、第5.4.13条第6款,建筑内设有自动喷水灭火系 统时,柴油发电机房包括其储油间(设置在发电机房内隔成单间的储油间)应设置自动喷水灭火系统

《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析》晋2022-09
7.4.6 柴发机房设置自动喷水灭火系统时,储油间也应设喷头保护

《2021陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南》
7.1.18 (补充 GB50016-2014 [2018 年版]第 5.4.13 条第 6 款)柴油发电机房内储油间的消防设施设置按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018
年版)第 5.4.13 条第 6 款执行

《云南省建设工程消防技术导则(试行)2021-1201》
4.3.5  当柴油发电机房设置自动喷水灭火系统时,其储油间可设置悬挂式灭火设备等其它自动灭火设施,配电控制室按严重危险级配置建筑灭火器。

《江西省建筑工程消防技术相关问题研讨会会议纪要》赣建设协[2020]15号
12.  建筑附建柴油发电机房的油箱间,采用气体或干粉自动灭火系统
13.  多层丙类厂房根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年 版)8.3.1条、相关行业规范的要求设置自动喷水灭火系统。

《湖南省审查问题答疑2019-10》
问题 30. 柴油发电机房可用自动喷水灭火系统,其储油间也是否可用 自动喷水灭火系统
处理意见:可用。

《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》穗勘设协字2019-14号
1.1、《建规》5.4.12 及 5.4.13 条规定,建筑内设有自动喷水灭火系统时,柴油发电机房内应设置自动喷水灭火系统,且为强条。柴油发电机房、储油间是否可以设气体灭火?
:按《建规》第 5.4.12 条第 8 款、第 5.4.13 条第 6 款,建筑内设有自动喷水灭火系统时,柴油发电机房应设置自动喷水灭火系统。按《建规》第 8.3.8条,储油间可采用水喷雾灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统或细水雾灭火系统

《建筑给水排水青年工程师设计疑问答复2018-06》
13. 柴油发电机房的储油间设置何种气体灭火系统,设置预制式七氟丙烷气体灭火系统是否合适?设置悬挂式超细干粉灭火装置可否?
以上二者均可。柴油发电机房的储油间可以与柴油发电机房一起考虑,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,亦应设置自动喷水灭火系统

《全国民用建筑工程设计技术措施 (防空地下室) 》09JSCS-F123页
5.1.5 防空地下室给水排水系统的设计,要便于平时和战时的使用操作和维护管道。防空地下室的消防按平时功能要求进行设计,除特殊规定(如固定柴油电站等)外,对一般人员掩蔽工程战时均不考虑消防设计,其他按《人防防空工程防火设计规范》GB50098的规定设计。