浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1814|回复: 1

[相关规范] 《室外排水设计标准》GB 50014-2021

[复制链接]
发表于 2021-6-4 09:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接】【链接2】【10问


3.3.6  城镇已建有污水收集和集中处理设施时,分流制排水系统不应设置化粪池
【条文说明】3.3.6 在污水处理设施尚未建成时,设置化粪池可减少生活污水对水体的影响。随着我国大部分地区污水设施的逐步建成和完善,再设置化粪池将减低污水厂进水水质,不利千提高污水厂的处理效率。

5.4.3 检查井宜采用成品井,其位置应充分考虑成品管节的长度,避免现场切割。检查井不得使用实心黏土砖砌检查井。砖砌和钢筋混凝土检查井应采用钢筋混凝土底板。

5.4.11 检查井应安装防坠落装置。

5.4.16 在排水管道每隔适当距离的检查井内、泵站前一检查井内和每一个街坊接户井内,宜设置沉泥槽并考虑沉积淤泥的处理处置。沉泥槽深度宜为0.5m~0.7m。设沉泥槽的检查井内可不做流槽。
【条文说明】设置沉泥槽的目的是便于从检查井中用工具清除管道内的污泥。根据各地情况,在每隔一定距离的检查井和泵站前一检查井宜设置沉泥槽。
       为防止地块支管接入带来的泥沙,在每一个街坊接户井内也宜设置沉泥槽。一般情况下,污水检查井不设沉泥槽有支管接入处、变径处和转折处等雨水检查井内也不设沉泥槽。考虑到过浅的沉泥槽深度不利于机械清捞管道淤泥,因此本条规定沉泥槽的深度宜为0.5m~0.7m。

5.7.3  雨水口间距宜为 25m--50m 。连接管串联雨水口不宜超个。雨水口连接管长度不宜超过 25m。


 楼主| 发表于 2022-2-21 10:12:34 | 显示全部楼层
过期《室外排水设计规范》GB 50014-2006 (2016年版)【1~5章】【6~8章
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-13 16:13 , Processed in 0.069852 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表