浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1607|回复: 0

[相关规范] 《消防专用水泵选用及安装(一)》19S204-1

[复制链接]
发表于 2021-7-1 11:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
19S204-1-11页
消防水泵通用要求
1. 消防水泵零流量时的出口压力不应大于设计工作压力的140%;
2. 消防水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,当消防水泵出流量为设计流量的5%~10%时,其出口压力与零流量时压力的增加值不应超过消防水泵零流量时出口压力值的1%;
3. 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;
4. 当消防水泵出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;
5. 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求,并且对应的流量功率性能曲线上应有最大值点,驱动器功率不应小于该值;
6. 消防水泵的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时长期运转的要求,密封方式宜采用填料密封;
7. 当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑或建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列规定∶
  1)消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力;
  2)工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。
8.消防水泵的主要材质应符合下列规定∶
  1)水泵外壳宜为球墨铸铁;
  2)叶轮宜为青铜或不锈钢;
  3)当输送的介质为海水时,壳体和叶轮应为双相不锈钢或镍铝青铜∶ 泵轴、轴套、联轴器应采用双相不锈钢或蒙乃尔合金。

电动机消防水泵
1. 应选择电动机干式安装的消防水泵;
2. 应校核安装场所的海拔高度,当安装场所的海拔高度超过1000m时,应提高电动机的额定功率或选配高原电机,并在设计文件或相关资料中予以明确

19S204-1-15页,2. 电动机消防水泵给水系统不宜设置超压泄压装置柴油机消防水泵给水系统应设置柴油机超速时的超压泄压装置,且应当设置在泵出水端与止回阀之间,厂家配套供应,其打开压力宜高出系统工作压力0.20MPa;泄压阀管路的排水末端应自由出流,排水末端应尽量远离消防水泵吸水口;

19S204-1-22页,成套机组消防水泵房平面布置示意图
注∶1.消防水池的总蓄水有效容积大于500m2时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m2时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。但当消防给水系统的高位消防水箱设置高度及有效容积能满足初期火灾灭火要求时,消防水池可不分格。
疑问:设计了“高位消防水箱+稳压设备”,是否满足上述不分格的要求?


19S204-1-133页
2  消防给水系统控制要求
2.1 消防给水系统设置下置式稳压泵时,宜设置电气控制的方式防止稳压泵频繁启停,系统设置的下置式稳压泵设计扬程 P0 、启泵压力 P1 、停泵压力 P2 与消防水泵扬程 P 、消防水泵零流量时出口压力 Pmax以及市政管网压力凡关系见表 13 ,系统设置的流量开关动作设计流量 qd 与消防给水系统管网的正常泄漏量 qx 、一支消火栓或一个喷头等的最小设计流量 qz 关系见表 14 。
13 .png
2.2  消防给水系统高位消防水箱的设置高度满足所服务的水灭火设施静压要求,不需设置稳压泵时,消防给水系统除设置流量开关和压力开关自动启泵信号外,还可在高位消防水箱设置液位开关作备用自动启泵信号。系统设置的流量开关动作设计流量qa与消防给水系统管网的正常泄漏量qx、一支消火栓或一个喷头等的最小设计流量qz关系,系统设置的液位开关动作设计水位g与高位消防水池最高水位H关系见表14。

2.3  消防给水系统消防水泵一用一备时或两用一备、三用一备时第一台消防水泵动作压力Pq1与系统下置式稳压泵启泵压力P1关系,第二、三台消防水泵根据系统运行压力自动启动压力Pq2、Pq3情况见表15,消防水泵动作流量、动作液位与系统流量开关动作设计流量qd、液位开关动作设计水位hd见表14,稳压泵的设计流量q1应满足qx<q1< qx+qz。



本图集为修编图集, 替代04S204。本图集贯彻落实《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》(国办发[2016]71号)、《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》(国发[2016]73号)、公安部《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》(公消[2017]297号)等规划指导意见。图集旨在规范消防给水系统的选择及控制、典型消防水泵房的布置、消防给水成套设备等的选用及安装、物联网消防系统设计,使消防给水系统安全可靠,推动机电工程向装配式建筑技术发展,确保消防工程质量。
        图集为系列图集,本图集为第一分册,主要编制消防系统设计指导和消防给水成套设备选用及安装。图集中的消防给水成套设备包括专用消防水泵、控制柜(含机械应急启动装置)及附属的管道、阀门、配件、仪器仪表等,产品均已通过应急管理部门消防产品合格评定中心或相应认证机构的检验和认证。消防水泵单泵选择及应用见《消防专用水泵选用与安装(二)》。
        本图集适用于新建、扩建、改建的民用、工业、市政等建设工程中消防给水系统方案选择、消防给水成套设备的选用及安装。 本图集所示的消防给水系统分区仅适用于建筑高度小于250m的建筑。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-14 16:19 , Processed in 0.079216 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表