主编单位∶中国建筑设计院有限公司  广东永泉阀门科技有限公司
批准单位; 中国工程建设标准化协会  施行日期∶2015年10月1日

2.0.1 防气蚀大压差可调减压阀:具有防止阀座发生气蚀、减压比可大于3∶1的先导式可调减压阀

3 选用和设置
3.0.1 防气蚀大压差可调减压阀的选用应符合下列规定∶
1 公称尺寸应与连接处管道的公称尺寸相同;
2 公称压力应根据阀进口端的管道系统最大工作压力选择,且不应低于阀进口端的最大工作压力;
3 阀前动压力应大于阀后动压力 0.2MPa以上;
4 阀前动压力与阀后动压力之比不应大于 9∶1。

3.0.2 下列情况宜设置防气蚀大压差可调减压阀∶
1 采用减压阀竖向分区的给水系统; 2 减压比大于 3∶1的给水系统; 3 对振动和运行噪声要求较高的场所。

3.0.3 防气蚀大压差可调减压阀组宜由下列组件组成∶
1 阀前检修阀;
2 管道过滤器(带过滤功能的防气蚀大压差可调减压阀可不设);
3 阀前压力表;
4 防气蚀大压差可调减压阀;
5 阀后压力表;
6 伸缩接头或可曲挠橡胶接头;
7 阀后检修阀。

3.0.4 防气蚀大压差可调减压阀应设置在单向流动的管道上,阀体上的流向标识箭头应与水流方向一致。

3.0.5 防气蚀大压差可调减压阀可设置在干管或支管、立管或横管上,其设置部位应方便安装、维护、出口压力调整和压力表数值的观察读取,地面宜有排水设施;带过滤功能的防气蚀大压差可调减压阀应预留拆卸、安装过滤网的空间。

3.0.6 防气蚀大压差可调减压阀组的出口端应设置泄压阀,并应符合下列规定∶
1 泄压阀的公称尺寸不宜小于减压阀出口管道公称尺寸的 1/5,且不应小于 DN15,设定泄放压力应高于减压阀出口设定压力 0.08MPa~0.12MPa;
2 泄压阀的泄压口应有可靠的排水措施;
3 泄压阀的检修应与减压阀同步进行,不得在减压阀正常工作时关闭泄压阀。

3.0.7 防气蚀大压差可调减压阀组后应在干管设置超压报警装置,且超压报警装置设定的报警压力不应高于1.5 倍阀后压力
【条文说明】为了防止减压阀失效或压力调整变化造成阀后压力升高影响给水安全,防气蚀大压差可调减压阀后应设置超压报警装置,使阀后压力超过设定值时,即发出警报信号,提醒相关人员注意,及时进行检查、维护和调整,避免管道系统因超压而损坏。
    设定报警压力不应高于 1.5 倍阀后压力,是因为国内的阀门和管道的强度静水压试验压力采用 1.5倍公称压力,在低于此压力下工作,阀门和管道是安全的。
    超压报警装置根据工程实际情况,可采用声、光方式就地报警或远程报警,如在泄压阀的泄压口装设水力警铃就地报警,采用电触点压力开关远程传输电信号驱动其他装置发出声、光进行报警。

3.0.8 防气蚀大压差可调减压阀组前应设有过滤器,过滤器的过滤网应采用不锈钢材料,且应有足够的强度和刚度。当阀门设有过滤器时,应符合下列规定∶
1 生活给水系统过滤器网孔总面积应为管道横截面积的1.5倍~2.0倍,网孔目数宜为 20 目/cm2~40 目/cm2,网孔直径不宜大于2mm;
2 用于消防系统时,管道过滤网的过水面积应大于管道过水面积的 4 倍,且孔径不应小于 3mm。

3.0.9 防气蚀大压差可调减压阀组中压力表的精度不应低于1.5级,压力表的量程应为其工作压力的 2 倍~3 倍,实际测量压力值应在表盘最大刻度的(1/3~2/3)范围内。

3.0.10 防气蚀大压差可调减压阀组及其前、后连接管道应设置支座(支吊架)等固定设施。

3.0.11 当防气蚀大压差可调减压阀组设置在环境温度低于 4 ℃ 场所时 ,应采取防冻保温措施。

4.3 调试和检验
4.3.4 调试后的防气蚀大压差可调减压阀,应检验下列内容∶
1 在减压阀进口压力为工作压力 P1,出口压力为设定压力 P2时,关闭减压阀后的出水口,使通过减压阀的流量为零,此时减压阀的出口压力升高值不应大于 P2的 10%;
2 在减压阀进口压力为 P1,出口压力为 P2时,开通减压阀后的出水口,使通过减压阀的流量由零变为最大,此时减压阀的出口压力降低值不应大于 P2的 10%;
3 调高减压阀的出口压力,直至泄压阀开始泄放,此时泄压阀的泄放压力应符合本规程第 3.0.6 条的规定;
4 调高减压阀的出口压力,直至超压报警装置开始报警;调低减压阀的出口压力,直至超压报警装置停止报警;读取开始报警和停止报警时的减压阀出口压力值,此压力值应符合本规程第 3.0.7条的规定。