浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 7445|回复: 2

[讨论交流] 超高层建筑的设计要求

[复制链接]
发表于 2008-3-20 13:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计依据
《建筑设计防火规范》GB50016
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140
《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2001(上海地方标准)

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019  
《建筑高度大于250m民用建筑 防火设计加强性技术要求》公消[2018]57号【内容
【浙江】《浙江省超高层建筑( 150m~250m)设计专项审查工作与技术指南(试行)2023-07》【内容


停机坪】【手抬泵】【转输水箱和减压水箱



 楼主| 发表于 2008-3-20 13:33:20 | 显示全部楼层
3.7.8  生活用水中途转输水箱的转输调节容积宜取5-10min传输水泵的流量。[注1]



[注1]:《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
发表于 2020-9-29 09:45:08 | 显示全部楼层
系统分区:
室内消火栓系统的最高供水高度应不超过122.3~150.1m;
考虑到实际选购水泵的情况,保证消防水泵的适应性、合理选取及顺利采购,设计时消防水泵零流量时的压力应尽量按设计工作压力的140%选用。按这个原则,一次供水高度不宜超122.3m。
(按以上计算,没有计入横干管水头损失,局部水头损失也仅是估算)