浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1610|回复: 0

[相关规范] 住宅阳台排水

[复制链接]
发表于 2022-3-12 22:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021(强)
4.2.1 当构造内无存水弯的卫生器具、无水封地漏、设备或排水沟的排水口与生活排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯

4.2.2 水封装置的水封深度不得小于 50mm ,卫生器具排水管段上不得重复设置水封

4.3.2  室内生活排水系统不得向室内散发浊气或臭气等有害气体

4.5.4 阳台雨水不应与屋面雨水共用排水立管。当阳台雨水和阳台生活排水设施共用排水立管时,不得排入室外雨水管道。
【条文说明】本条的规定可实现以下性能要求:避免屋面雨水向阳台泄漏,避免生活排水系统向阳台泄漏臭气及浊气,避免阳台洗衣机排水进入室外雨水系统污染环境。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
5.2.20 居住建筑设置雨水内排水系统时,除敞开式阳台外应设在公共部位的管道井内。
【条文说明】 本条引用现行国家标准《住宅设计规范》GB50096有关条文,规定目的是避免屋面雨水管道设置在套内时产生噪声扰民,或雨水管道损漏造成财产损失。

5.2.24 阳台、露台雨水系统设置应符合下列规定:
    1 高层建筑阳台、露台雨水系统应单独设置;
    2 多层建筑阳台、露台雨水宜单独设置;
    3 阳台雨水的立管可设置在阳台内部;
    4 当住宅阳台、露台雨水排入室外地面或雨水控制利用设施时,雨落水管应采取断接方式;当阳台、露台雨水排入小区污水管道时,应设水封井
    5 当屋面雨落水管雨水间接排水且阳台排水有防返溢的技术措施时,阳台雨水可接入屋面雨落水管。
    6 当生活阳台设有生活排水设备及地漏时,应设专用排水立管管接入污水排水系统,可不另设阳台雨水排水地漏。
【条文说明】本条对阳台、露台、雨水系统的设置作出规定。
    5 本款规定的前提条件是:①屋面雨落水管敷设在外墙;②雨落水管底部间接排水;③有防返溢的技术措施时,阳台雨水排水可以接入屋面雨水立管。
    6 本款规定中生活阳台是指厨房外侧的阳台,亦称工作阳台、北阳台,因其面积小且飘入阳台雨水量也少。当生活阳台设有生活排水设备及地漏时,雨水可排入生活排水地漏中,不必另设雨水排水立管。生活排水设施主要是指洗衣机或洗涤盆通过地漏排水。当住宅阳台设有生活排水设备时,其洗涤废水中含有洗涤剂,排入雨水系统后污染雨水排放的水体,应纳入污水系统进污水处理厂处理。

《住宅建筑规范》GB50368-2005
5.1.7(原强) 阳台地面构造应有排水措施
【条文说明】本条根据国家标准《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)第3.7.5条制定。阳台是用水较多的地方,其排水处理好坏,直接影响居民生活。我国新建住宅中因上部阳台排水不当对下部住户造成干扰的事例时有发生,为此,要求阳台地面构造应有排水措施。

《住宅设计规范》GB50096-2011
5.6.1 每套住宅宜设阳台或平台。

5.6.5  顶层阳台应设雨罩,各套住宅之间毗连的阳台应设分户隔板。

5.6.6  阳台、雨罩均应采取有组织排水措施,雨罩及开敞阳台应采取防水措施。

5.6.7  当阳台设有洗衣设备时应符合下列规定:
  1  应设置专用给、排水管线及专用地漏,阳台楼、地面均应做防水;
  2  严寒和寒冷地区应封闭阳台,并应采取保温措施。

《浙江省住宅设计标准》DB33/1006-2017
4.7.1 每套住宅应设阳台或平台。阳台设计应符合下列规定:
1 生活阳台宜设在起居室(厅)或卧室外,阳台进深不宜小于 1.30m;服务阳台宜设在餐厅或厨房外,阳台进深不宜小于 1.10m。
2 住宅的阳台应设置晾、晒衣物设施或为其预留位置。顶层阳台应设雨罩,满足晾晒功能。
3 设有洗涤设施的阳台应设置给水和废水排水设施,阳台楼、地面均应做防水。
【条文说明】阳台是室内与室外之间的过渡空间,在城镇居住生活中发挥着重要的作用,因此,要求每套住宅应设阳台,住宅底层和退台式住宅的上人屋面可设平台(设备平台除外)。阳台进深的规定,综合考虑了阳台使用功能和空间品质,根据住户在室外活动的要求和结构设计的可行性确定的,阳台进深过大不利于室内的采光、通风。...
3 利用阳台洗衣、晾晒,是江南百姓的生活习惯,通常建筑设计把洗衣机位置布置在卫生间,居民装修时则把洗衣机位置布置在阳台上,并利用阳台的雨水地漏排水,使洗衣机废水排入屋面雨水管,造成城市河道的严重污染。
       建筑设计宜考虑居民的生活习惯,选择一个阳台设置洗涤设施的位置,当住宅同时具有生活阳台和服务阳台时,应将洗衣机、洗涤池等洗涤设施布置在服务阳台,并设置专用给水管、废水排水管接口,以及专用地漏和电源插座等。阳台废水排水管不得与屋面雨水立管共用,以杜绝阳台洗涤用水排入雨水管网。

9.2.11(强) 每套住宅应至少有一个阳台设置给水管和废水排水管,严禁将洗涤废水排入雨水管道。
【条文说明】本条为强制性条文,必须严格执行。
阳台上洗衣、晾晒,是浙江居民较为常见的生活状态,许多居民把洗衣机布置在阳台上,利用阳台的雨水地漏排水,使洗涤废水排入屋面雨水立管,未经处理的洗涤废水通过雨水管网直接排放入河道,造成城市河道的严重污染。 据不完全调查统计,洗衣机摆放在居民楼阳台的比例达 80%以上,阳台的洗涤废水给水资源和人体健康带来了威胁。因此,本条文规定每套住宅应至少有一个阳台设置给水管和废水排水管,以适应居民的生活方式。当一套住宅同时具有生活阳台和服务阳台时,应选择服务阳台设置给水和废水管道,严禁将洗衣机和洗涤池的废水排入雨水管,以杜绝阳台洗涤用水排入雨水管网,污染河道。
      由于阳台飘进的雨水量较少,阳台设置洗衣机时,洗衣机地漏可兼作地面排水地漏。阳台废水的排水出户管在接入室外管道前宜设置水封井

9.2.12 阳台雨水立管底部应间接排水
【条文说明】条文规定阳台设置雨水立管时,阳台雨水排水系统不应与庭院雨水排水管渠直接相接,阳台雨水立管底部应间接排水。要求阳台雨水应通过小雨水井排入庭院雨水排水管渠。主要是为了防止住户利用阳台雨水管道排放洗涤废水和防止阳台地漏返臭。
当住户自行将洗涤废水排放进雨水管道时,阳台废水将在雨水立管底部的间接排水处溢出,即会引起物业和监管部门的重视,令其整改,以杜绝洗衣机和洗涤池的废水排入小区和城市雨水管道系统
同时,由于阳台雨水量较少,阳台地漏不经常接纳阳台上的雨水,水封不易保证,小区和城市雨水管道系统中聚集臭味可能通过阳台雨水管扩散至住户阳台。阳台雨水立管底部间接排水,能够有效地防止阳台地漏返臭

省内各地相关规定:
【杭州】《杭州市排水管理办法2019-0201》(政府令314号)【内容
【杭州-余杭】《(余杭区)关于加强住宅阳台排水管理工作的通知》【余建〔2020〕95号】【内容
【杭州】关于阳台排水的规定 杭建设发〔2011〕161号【内容
【宁波】关于住宅阳台排水 甬建会纪[2014]22号【内容
【嘉兴】关于阳台排水的规定 嘉建委[2010]308号文件【内容
【湖州】关于阳台排水的规定 湖建发[2014]54号【内容
【金华】关于阳台废水的规定 金市建综[2014]36号【内容
【温州】关于房屋建筑室内外污废水排放管理的若干规定(含阳台废水)【内容





您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-1 13:18 , Processed in 0.063049 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表