浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1376|回复: 0

[相关规范] 《新冠肺炎应急救治设施负压病区建筑技术导则(试行)》国卫办规划函﹝2020﹞166号

[复制链接]
发表于 2022-3-16 16:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接】【官链
四、给水排水设计
4.1 负压病区的建筑给水排水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015 等相关标准的要求。

4.2 当既有建筑改造为负压病区时,其建筑给水排水系统应根据现行国家标准《建筑与工业给水排水系统安全评价标准》GB51188 进行评价,并依据评价结果进行改造。

4.3 给水排水管道穿越楼板、墙处应采取密封措施,并应符合下列规定:
1.应在穿越楼板和墙处设置套管,套管与楼板、墙应预埋或预制,实现密封;
2.管道与套管之间的缝隙应采用柔性材料填充密实;
3.套管的两侧应设置扣板,应用工程胶密实;
4.管道穿越楼板和防火墙处应满足楼板或防火墙耐火极限的要求。

4.4 给水排水设备、器材应采用安全可靠的产品,以减少维修的风险。

4.5 负压病区的给水引入管应设置倒流防止器;有排水的倒流防止器应设置在清洁区

4.6 用水点或卫生器具均应设置维修阀门。维修阀门应采用截止阀,并应设置标识

4.7 水龙头宜采用单柄水龙头,且不宜采用充气式

4.8 集中供应生活热水系统应采用机械循环的热水供应系统,其支管不循环的长度不应超过 5m

4.9 医生用洗涤水龙头应采用自动、脚动和膝动开关,当必须采用肘动开关时,其手柄的长度不应小于 160mm。

4.10 卫生器具的选择应符合下列规定:
1.卫生器具应具有防喷溅和防粘结的功能
2.材料应耐酸腐蚀;
3.不应采用具备吸附功能的材料;
4.卫生间地面应采用防滑地面。

4.11 室内卫生间排水系统宜符合下列要求:
1.当建筑高度超过两层且为暗卫生间或建筑高度超过十层时,卫生间的排水系统可采用专用通气立管系统
2.公共卫生间排水横管超过 10m 或大便器超过 3 个时,宜采用环行通气管
3.卫生间器具排水支管长度不宜超过 1.5m

4.12 卫生器具排水存水弯的水封高度不得小于 50mm,且不得大于 100mm

4.13 地漏的通水能力应满足地面排水的要求,并应符合下列规定:
1.地漏应采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯
2.地漏应采用水封补水措施,并宜采用洗手盆排水给地漏水封补水的措施。

4.14 负压病区排水系统的通气管出口应设置高效过滤器过滤或采取消毒处理

4.15 排水管道应进行闭水试验,且应采取防止排水管道内的污水外渗和泄漏的措施
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 20:39 , Processed in 0.070282 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表