浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1277|回复: 1

[相关规范] 《传染病医院建筑施工及验收规范》GB50686-2011

[复制链接]
发表于 2022-5-11 15:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.1.2 消防供水管道和气体灭火剂输送管道应进行强度试验和严密性试验。

9.2.2 传染病医院建筑内宜采用隐蔽型喷洒头

9.2.3(强) 传染病医院建筑消防水泵备用泵的工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵的工作能力。

9.3.4 负压隔离病房内不应安装各类灭火用喷头
【条文说明】负压隔离病房内通常病人的病情较重,一旦喷淋系统的喷洒头或气体灭火系统的喷头误喷,会对病人造成严重伤害。考虑到病房24h有护士值班,病房内设有火灾探测器,火灾的风险较小,故作出本条规定。同时应加强消防管理,做好火灾预防工作,采用其他有效的灭火措施,如消火栓、移动灭火设备等,防患于未然。

9.4.3 消防管道的安装应符合设计和本规范第9.3.4和9.3.5条的要求。
检验方法:目测观察。
检验数量:全部消防管道。
 楼主| 发表于 2022-5-11 15:49:30 | 显示全部楼层
《传染病医院建筑施工及验收规范》GB50686-2011
9.2.2 传染病医院建筑内宜采用隐蔽型喷洒头

9.3.4 负压隔离病房不应安装各类灭火用喷头
【条文说明】负压隔离病房内通常病人的病情较重,一旦喷淋系统的喷洒头或气体灭火系统的喷头误喷,会对病人造成严重伤害。考虑到病房24h有护士值班,病房内设有火灾探测器,火灾的风险较小,故作出本条规定。同时应加强消防管理,做好火灾预防工作,采用其他有效的灭火措施,如消火栓、移动灭火设备等,防患于未然。

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
6.7.2 设置自动喷水灭火系统,应符合下列要求;
1 建筑物内除与水发生剧烈反应或不宜用水扑救的场所外,均应根据其发生火灾所造成的危险程度,及其扑救难度等实际情况设置洒水喷头;
2 病房应采用快速反应喷头
3 手术部洁净和清洁走廊宜采用隐蔽型喷头。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.3.4(强) 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:...
2  任一层建筑面积大于1500 m2或总建筑面积大于3000 m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-27 12:45 , Processed in 0.071992 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表