《民用建筑通用规范》GB55031-2022
4.1.5 建筑场地应符合下列规定:
    1 有洪涝威胁的场地应采取可靠的防洪、防内涝措施
    2 当场地标高低于市政道路标高时,应有防止客水进入场地的措施;
    3 场地设计标高应高于常年最高地下水位。
【条文说明】本条是有关人民生命财产安全、人身健康、工程安全的控制性要求。场地设计标高不应低于城市的设计防洪、防涝水位标高;沿江、河、湖、海岸或受洪水、潮水泛滥威胁的地区,除设有可靠防洪堤、坝的城市、街区外,场地设计标高不应低于设计洪水位0.50m,否则应采取相应的防洪措施;有内涝威胁的用地应采取可靠的防、排内涝水措施,否则其场地设计标高不应低于内涝水位0.50m。
    在进行场地选择和设计时应充分考虑场地与相邻基地的关系,既不应将本基地的雨水排向相邻基地,也不应让本基地以外的过境河流水和雨水进入而产生内涝,当场地设计标高低于市政道路标高时,应采取有效措施,可综合考虑雨水回收、下凹式绿地、合理设置雨水外排设施等技术手段,统筹处理场地标高、雨水收集和排放的关系。
《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
5.3.1  建筑基地场地设计应符合下列规定:
  1  当基地自然坡度小于5%时,宜采用平坡式布置方式;当大于8%时,宜采用台阶式布置方式,台地连接处应设挡墙或护坡;基地临近挡墙或护坡的地段,宜设置排水沟,且坡向排水沟的地面坡度不应小于1%。
  2  基地地面坡度不宜小于0.2%;当坡度小于0.2%时,宜采用多坡向或特殊措施排水。
  3  场地设计标高不应低于城市的设计防洪、防涝水位标高;沿江、河、湖、海岸或受洪水、潮水泛滥威胁的地区,除设有可靠防洪堤、坝的城市、街区外,场地设计标高不应低于设计洪水位0.5m,否则应采取相应的防洪措施;有内涝威胁的用地应采取可靠的防、排内涝水措施,否则其场地设计标高不应低于内涝水位0.5m。
  4  当基地外围有较大汇水汇入或穿越基地时,宜设置边沟或排(截)洪沟,有组织进行地面排水。
  5  场地设计标高宜比周边城市市政道路的最低路段标高高0.2m以上;当市政道路标高高于基地标高时,应有防止客水进入基地的措施。
  6  场地设计标高应高于多年最高地下水位。
  7  面积较大或地形较复杂的基地,建筑布局应合理利用地形,减少土石方工程量,并使基地内填挖方量接近平衡。


《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022
3.4 排涝除险
3.4.1 城镇排涝除险应包括城镇水体、雨水调蓄设施和行泄通道设施等,承担超出源头减排和雨水管网承载能力的雨水径流量的调蓄和排放,确保发生内涝防治设计重现期内降雨时城镇正常运行。



《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
4.5.17  连接建筑岀人口的下沉地面、下沉广场、下沉庭院及地 下车库出入口坡道,整体下沉的建筑小区,应采取土建措施禁止防洪水位以下的客水进入这些下沉区域。
【条文说明】本条规定有水灾危险的下沉区防止客水进入应采取土建措施。客水进入这些区域就会出现水淹灾害,应严格禁止。防止客水进入的措施是采用土建措施挡水,挡水高度不得低于防洪水位。排水措施无法排除客水,因为客水的水量是无法计算的。土建措施由土建专业完成,给水排水专业应向土建专业提出要求。
【<水通规>实施指南】,168~169页
【编制说明】本条规定了有水灾危险的下沉区防止客水进入应采取土建措施。客水进入这些区域就会出现水淹灾害,应严格禁止。防止客水进入的措施是采用土建措施挡水,挡水高度不得低于防洪水位。排水措施无法排除客水,因为客水的水量是无法计算的。土措施由土建专业完成,给水排水专业应向土建专业提出要求。
【《规范》编制时的修改】
      本条系行业标准《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014第8.1.3条(非强制性条文)改编升级而成。与建出人口相连通的下沉区域指下沉区地面可出入建筑,当被雨时通过出人口灌入建筑内,造成建筑内人员伤亡事故,国内已经发生多起。有客水进入下沉区,其提升设施无能力排除,必然意成水淹事故,因此将非强制性条文升级为强制性条文。
【实施与检查控制】
      客水进入这些区域就会出现淹水灾害,须严格禁止。防止客水进入的措能是采用土建措施挡水,下沉区域的四周应设置挡水坎,挡水高度不得低于防洪水位。有道路通向下沉区域时,则在下拨之前先上坡,坡顶的高度为防洪水位。人行路下坡前也可挡水台阶。注意用排水沟及排水管道无法替代挡水坎。注意,排水措施无法排除客水,客水的水量因汇水面积无限延伸而无法计算。土建措施由土建专业完成,给水排水专业应向该专业提出要求。
       检查设计说明、下沉区域的平面图及竣工图,查看是否有防止客水进入下沉区的土建挡水措施。必要时和建筑专业的图纸核对。

《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CCJ142-2014
8.1.3 连接建筑出入口的下沉地面、下沉广场、下沉庭院及地下车库出入口等,应采取防止设计汇水面以外的雨水进入的措施。



《城市防洪工程设计规范》GBT50805-2012
2.1.1

2.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

《城镇内涝防治技术规范》GB51222-2017


《防洪标准》GB 50201-2014

《镇规划标准》GB 50188-2007

《蓄滞洪区设计规范》GB 50773-2012
 楼主| 发表于 2024-4-27 10:11:30 | 显示全部楼层
DB33/T 1109-2020 城镇内涝防治技术标准,pdf