《建筑防火通用规范》GB55037-2022
4.1.2 工业与民用建筑、地铁车站、平时使用的人民防空工程应综合其高度(埋深)、使用功能和火灾危险性等因素,根据有利于消防救援、控制火灾及降低火灾危害的原则划分防火分区。防火分区的划分应符合下列规定:...
    4 除建筑内游泳池、消防水池等的水面、冰面或雪面面积,射击场的靶道面积,污水沉降池面积,开敞式的外走廊或阳台面积等可不计入防火分区的建筑面积外,其他建筑面积均应计入所在防火分区的建筑面积。(后注:汽车坡道的防火分区如何设置?

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014
5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库以外,其他汽车库内的汽车坡道两侧应采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开;但当汽车库和汽车坡道上均设置自动灭火系统时,可不设置水幕、防火卷帘或甲级防火门。
【条文说明】非敞开式的汽车库的自然通风条件较差,一旦发生火灾,火焰和烟气很快地向上、下、左、右蔓延扩散,若汽车库与汽车疏散坡道无防火分隔设施,对车辆疏散和扑救是很不利的。为保证车辆疏散坡道的安全,本条规定,汽车库的汽车坡道与停车区之间用防火墙分隔,开口的部位设甲级防火门、防火卷帘、防火水幕进行分隔。如果汽车库的汽车坡道采用顶棚,顶棚要采用不燃材料。
    汽车库内和坡道上均设有自动灭火设备的汽车库的消防安全度较高。敞开式的多层停车库,通风条件较好,另外不少非敞开式的汽车库采用斜楼板式停车的设计,车道和停车区之间不易分隔,故条文对于设有自动灭火设备的汽车库和敞开式汽车库、斜楼板式汽车库作了另行处理的规定,这也是与国外规范相一致的。美国防火协会《停车构筑物标准》规定,封闭式停车的构筑物、贮存汽车库以及地下室和地下停车构筑物中的斜楼板不需要封闭,但需要具备下述安全措施:第一,经认可的自动灭火系统;第二,经认可的监视性自动火警探测系统;第三,一种能够排烟的机械通风系统。汽车坡道的顶部不应设置非不燃性材料制作的顶棚。

《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2025年版)》浙建质安发〔2025〕145号内容
2.1.9《建筑设计防火规范》第7.2.2条第1款规定的“车库出入口”不包括非机动车出入口。消防车登高操作场地与登高操作面的建筑外墙之间不应设置汽车库(坡道)出入口。当设有在建筑投影范围内的汽车库(坡道)出入口时,建筑外墙与消防车登高操作场地的距离不应小于6m,用于汽车疏散且不应影响消防车的通行;汽车库(坡道)出入口两侧应设置长度不小于6m的不开设门窗洞口的防火墙,汽车库坡道应设置自动喷水灭火系统,汽车库应设置排烟设施,且坡道出入口应设置高度不小于1.0m的挡烟垂壁。(附图2.1.9)

〔说明〕修订部分文字和附图,避免歧义。明确汽车库应设置排烟设施,且不利用坡道排烟。

3.1.3  当汽车坡道设置防火墙、特级防火卷帘与汽车库及相邻其他功能空间进行防火分隔时,该坡道部位可不计入防火分区建筑面积、可不考虑疏散距离。但该坡道部位应结合长度设置至少一个通向相邻空间的甲级防火门或直通室外的出口。该坡道部位应设置火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防应急照明和疏散指示系统。
    仅供地下汽车库单一楼层使用的直通室外地面的汽车坡道,当该坡道两侧采用防火墙与其他区域分隔,且不作排烟用并设置自动灭火系统时,坡道口可不设置防火卷帘,坡道部分的建筑面积可不计入汽车库防火分区。
〔说明〕根据《建筑防火通用规范》的新规定修订条文内容。防火分区面积的计算除按《建筑防火通用规范》第4.1.2条第4款执行外,本条明确汽车库坡道不计防火分区面积时的要求以及消防设施配置要求。

《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号(过期
2.1.9 《建筑设计防火规范》第 7.2.2 条第 1 款规定的“车库出入口”不包括非机动车出入口。消防车登高操作场地与登高操作面的建筑外墙之间不应设置汽车库(坡道)出入口。当设有在建筑投影范围内的汽车库(坡道)出入口时,建筑外墙与消防车登高操作场地的距离不应小于 6m,用于汽车疏散且不应影响消防车的通行;汽车库(坡道)出入口两侧应设置长度不小于 6m 的不开设门窗洞口的防火墙,汽车库坡道应设置自动喷水灭火系统,汽车库坡道出入口应设置高度不小于 1.0m 的挡烟垂壁。(附图 2.1.9)
5.5.1 地下汽车库的建筑灭火器配置可按 A 类火灾中危险级设计,集中布置的充电设施区域应按严重危险级设计。地下一层汽车库直通室外的汽车坡道可不设置自动喷水灭火系统,坡道出入口可不设置防火卷帘。
4.1.22(原)  汽车坡道可不计入防火分区面积、可不考虑疏散距离。汽车停车位的设置不得影响消防设备用房、室内消火栓箱、消防管道井的正常使用。地下车库内最远疏散直线距离的计算不必考虑车辆对路线的阻挡,但应考虑实体墙、机械式停车装置等障碍物对路线的阻挡。
【浙建设发〔2023〕103 号 专家意见】《指南》第 4.1.22 条中,当汽车坡道设置防火墙、特级防火卷帘与汽车库及相邻其他功能空间进行防火分隔时,该坡道部位可不计入防火分区建筑面积可不考虑疏散距离。但该坡道部位应设置至少一个通向相邻空间的甲级防火门或直通室外的出口作为应急出口。

【上海】《民用建筑水灭火系统设计标准》DGTJ08-94-2024
6.2.2  地下汽车库直通室外的汽车坡道上设置有防火卷帘时,防火卷帘之外的坡道上可不设置自动喷水灭火系统;当坡道上无卷帘时,汽车坡道的有顶区域应设置喷头

《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析》(2025年版)
2.2.3 设置自动喷水灭火系统的地下汽车库,当通向室外的坡道出入口未设置水幕、防火卷帘等分隔设施时,坡道在没出地面前的区域是否需设置自动喷水灭火系统?
处理意见:需要设置。

《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》 陕建消发〔2025〕7号
6.1.26(补充GB50067-2014第5.3.3条)设置自动喷水灭火系统的多层地下车库,其室内通往地下二层及以下的汽车坡道应设置自动喷水灭火系统;由地面至地下车库入口的坡道上可不设置自动喷水灭火系统。