浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1488|回复: 0

[经验总结] 排水立管排水能力与通气立管

[复制链接]
发表于 2022-7-24 20:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
4.3.3(强)  生活排水系统应具有足够的排水能力,并应迅速及时地排除各卫生器具及地漏的污水和废水。
【条文说明】生活排水系统最基本的功能,就是将产生的生活污废水迅速、及时、有效地排至室外水管和市政排水系统。这是保障人们正常的生活的需要,也是卫生器具正常使用的基本要求。管道系统的设计流量应满足排放卫生器具的流量要求

4.3.4(强)  通气管道不得接纳器具污水、废水,不得与风道和烟道 连接。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
4.5.2  住宅、宿舍(居室内设卫生间)、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运中心、航站楼、会展中心、中小学教学楼、食堂或营业餐厅等建筑生活排水管道设计秒流量,应按下式计算:

4.5.7 生活排水立管的最大设计排水能力,应符合下列规定:
  1  生活排水系统立管当采用建筑排水光壁管管材和管件时,应按表4.5.7确定
  2  生活排水系统立管当采用特殊单立管管材及配件时,应根据现行行业标准《住宅生活排水系统立管排水能力测试标准》CJJ/T245所规定的瞬间流量法进行测试,并应以±400Pa为判定标准确定。
  3  当在50m及以下测试塔测试时,除苏维脱排水单立管外其他特殊单立管应用于排水层数在15层及15层以上时,其立管最大设计排水能力的测试值应乘以系数0.9。
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)(过期)
4.4.11  生活排水立管的最大设计排水能力,应按表4.4.11确定。立管管径不得小于所连接的横支管管径。
4.6.2  下列情况下应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统:  1 生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过本规范表4.4.11中仅设伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时;
  2 建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管


《浙江省住宅设计标准》DB33/1006-2017
9.2.14 高层住宅的生活污水、废水管道应设置专用通气立管,且至少隔层设结合通气管与排水立管连接。当采用特殊配件单立管时,可不设置专用通气立管。
2019省协会答疑】规范组建议:阳台废水和18层及以下厨房废水可根据计算确定

《2020 年江苏省给排水专业施工图审查疑难问题解答》
11、《建水标》表4.5.7生活排水立管最大设计排水能力较09版《建水规》提高了,且取消了09 版《建水规》4.6.2 条第2款∶ 10 及10以上高层建筑卫生间的生活污水立管设置通气立管的规定。在目前卫生间"破封"现象时有发生的情况下,是否合适?
答∶建议采取下列措施应对∶
1)以09版《建水规》4.4.11条,暂行替代《建水标》第4.5.7条;或《建水标》第 4.5.2 条生活管道设计秒流量公式乘 1.2~1.6 系数
2)多层住宅厨房排水立管不应小于DN75,高层住宅厨房排水立管不应小于DN100。
3)10 层及10 以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设专用通气立管,或采用特殊单立管排水系统。