浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 2004|回复: 0

[经验总结] 汽车库地面冲洗

[复制链接]
发表于 2022-7-26 11:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)采用市政自来水作为水源时
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021(强)
3.1.5 生活饮用水给水系统不得因管道、设施产生回流而受污 染,应根据回流性质、回流污染危害程度釆取可靠的防回流措施

3.2.11  生活饮用水管道直接接至下列用水管道或设施时.应在用水管道上如下位置设置真空破坏器等防止回流污染措施:
1  当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水 集水池等的充水或补水管道岀口与溢流水位之间设有空气间隙但 空气间隙小于出口管径2. 5倍时,在充(补)水管上;
2  不含有化学药剂的绿地喷灌系统,当喷头采用地下式或 自动升降式时.在管道起端;
3  消防(软管)卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处;
4  出口接软管的冲洗水嘴(阀)、补水水嘴与给水管道的连接处。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
3.3.10(原强)从小区或建筑物内的生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在用水管道上设置真空破坏器等防回流污染设施:
    1 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间应设有空气间隙,且空气间隙小于出口管径2.5倍时,在其充(补)水管上;
    2 不含有化学药剂的绿地喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,在其管道起端;
    3 消防(软管)卷盘、轻便消防水龙;
    4 出口接软管的冲洗水嘴(阀)、补水水嘴与给水管道连接处

GB50015-2019-附录A,  汽车冲洗软管, “回流危害程度” ;
减压型/低阻力倒流防止器: 满足“中低回流危害程度”的“虹吸回流和背压回流” ;
双止回阀倒流防止器“低回流危害程度”的“背压回流”

《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
7.3 二星级设计要求
7.3.10 车库和道路冲洗应采用节水高压水枪

(二)采用回用雨水等作为水源时
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021(强)
3.1.4 自建供水设施的供水管道严禁与城镇供水管道直接连接。 生活饮用水管道严禁与建筑中水、回用雨水等非生活饮用水管道连接

7.1.3  非传统水源管道应采取下列防止误接、误用、误饮的 措施:
1  管网中所有组件和附属设施的显著位置应设置非传统水 源的耐久标识,埋地、暗敷管道应设置连续耐久标识;
2  管道取水接口处应设置“禁止饮用”的耐久标识;
3  公共场所及绿化用水的取水口应设置釆用专用工具才能打开的装置

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
3.1.3(原强)中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接

《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-2016
7.3.9(原强) 雨水供水管道上不得装设取水龙头,并应采取下列防止误接、误用、误饮的措施:
    1 雨水供水管外壁应按设计规定涂色或标识;
    2 当设有取水口时,应设锁具或专门开启工具;
    3 水池(箱)、阀门、水表、给水栓、取水口均应有明显的“雨水”标识。
【条文说明】: 雨水回用系统在使用过程中存在误接、误用、误饮的危险。误接往往发生在住宅装修过程、埋地管道维修过程,所以雨水管道外壁必须涂色或标识,以便防止雨水管道误认为生活饮用水管道并与之连接。“雨水”标识虽然能防止认识且能看到文字的人误饮误用,但无光线时,以及儿童、盲人、文盲人群无法辨认,所以应在取水口上设锁具或专门开启工具。
    条文的实施与检查如下:
    1 实施:在设计中应在施工设计说明图纸中规定管道外壁的涂色和标识,管道系统图及平面图中雨水管道上的取水口(比如冲洗车库地面取水口)应表示出带锁或专门开启工具。施工安装中应对条文逐条执行。
    2 检查:应审核施工设计图纸中的设计说明和雨水回用系统的系统图、平面图,图纸中应有雨水管道的涂色或标识说明,雨水管道上的取水口应采用图例或文字表明设锁具或专门开启工具。工程检查中应按条文要求逐项检查。

《建筑中水设计标准》GB50336-2018
5.4.7(原强) 中水管道上不得装设取水龙头。当装有取水接口时,必须采取严格的误饮、误用的防护措施。
【条文说明】为保证中水或其他非饮用水的使用安全,防止中水的误饮、误用而提出的使用要求。中水管道上不得装设取水龙头,指的是在人员出入较多的公共场所安装易开式水龙头。当根据使用要求需要装设取水接口(或短管)时,如在处理站内安装的供工作人员使用的取水龙头,在其他地方安装浇洒道路、冲车、绿化等用途的取水接口等,应采取严格的技术管理措施,措施包括:明显标示不得饮用(必要时采用中、英文共同标示),安装供专人使用的带锁龙头等。
  设计时应注意,在公共场所禁止安装无防护措施的易开式水龙头,当需要设置取水接口时,应在设计图中注明采取的防护措施

《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019
7.2.13 使用非传统水源,评价总分值为15分,并按下列规则分别评分并累计:
    1 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%,得3分;不低于60%,得5分;...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 17:00 , Processed in 0.067890 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表