浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 3478|回复: 0

[经验总结] 化粪池通气管的设置要求

[复制链接]
发表于 2022-8-27 05:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021(强)
4.4.3  化粪池应设通气管,通气管排出口设置位置应满足安全、环保要求
【条文说明】污水在化粪池厌氧处理过程中有机物分解产生甲烧气体,聚集在池内上部空间的甲烧浓度为 5%~15% 时,一旦遇明火会即刻发生爆炸。化粪池爆炸导致成人儿童伤亡的事故几乎每年发生。化粪池设通气管,将聚集的甲皖气体引向大气中散发,是降低甲:皖浓度的有效方法。化粪池的通气管道系统可与建筑物内生活排水系统的通气管相连,也可单独引至屋顶,将有害气体排放至屋面以上大气中
《<水通规GB55020-2021>实施指南》,4.4.3条,137~138页
【编制说明】
       本条对化粪池通气管的设置作了规定。污水在化粪池厌氧处理过程中有机物分解产生甲烷气体,聚集在池内上部空间,甲烷浓度为5%~15%时,一旦遇明火即刻发生爆炸。化粪池爆炸导致成人儿童伤亡的事故几乎每年发生。化粪池设通气管,将聚集的甲烷气体引向大气中散发,是降低甲烷浓度的有效方法。化粪池的通气管道系统可与建筑物内生活排水系统的通气管相连,也可单独引至屋顶,将有害气体排放至屋面以上大气中。
【《规范》编制时的修改】
      本条系由国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019 第4.10.14 条改编而成。根据《规范》要素指标的编写规定,为了满足人身安全方面的控制性底线要求,将非强制性条文内容引入本条。
      通气管排出口应设在人员稀少的地方或远离明火的安全地方
【实施与检查控制】
      从事工程建设的各相关责任主体,如勘察单位、设计单位、施工图审查单位、施工单位、材料供应单位、监理与质检单位等应依据《规范》和相关技术标准的要求进行工程建设活动。
       检查设计文件,查看给水排水设计说明、给水排水平面图、给水排水总图等文件中的化粪池通气管的设置是否满足《规范》和相关技术标准的要求。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
4.7.12 高出屋面的通气管设置应符合下列规定:
    1 通气管高出屋面不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩;
    2 在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧;
    3 在经常有人停留的平屋面上,通气管口应高出屋面2m,当屋面通气管有碍于人们活动时,可按本标准第4.7.2条规定执行;
    4 通气管口不宜设在建筑物挑出部分的下面;
    5 在全年不结冻的地区,可在室外设吸气阀替代伸顶通气管,吸气阀设在屋面隐蔽处;
    6 当伸顶通气管为金属管材时,应根据防雷要求设置防雷装置

4.10.14 化粪池的设置应符合下列规定:
    1 化粪池宜设置在接户管的下游端,便于机动车清掏的位置;
    2 化粪池池外壁距建筑物外墙不宜小于5m,并不得影响建筑物基础;
    3 化粪池应设通气管,通气管排出口设置位置应满足安全、环保要求
【条文说明】污水在化粪池厌氧处理过程中有机物分解产生甲烷气体,聚集在池上部空间,甲烷浓度5%~15%时,一旦遇到明火即刻发生爆炸。化粪池爆炸导致成人儿童伤亡的事故几乎每年发生。设通气管将化粪池中聚集的甲烷气体引向大气中散发是降低甲烷浓度是有效办法。通气管可在顶板或顶板下侧壁上引出,通气管出口应设在人员稀少的地方或远离明火的安全地方

《室外排水设施设计与施工——钢筋混凝土化粪池》22S702,3页
6.8 化粪池应设置通气管并宜高空排放,且根据工程具体情况将通气竖管设在安全、不影响交通、不影响人员嗅觉感受的角落或隐蔽处。通气坚管顶端应设通气帽,通气管、通气竖管管径为DN100,材质由具体工程设计确定,通气帽的要求详见国标图集04S301《建筑排水设备附件选用安装》。

《给水排水构筑物设计选用图》07S906,III-3页
4.2.4  化类池均设置通气管。其隔墙在水面上部设通气孔洞。通气管设置位置: 无覆土化粪池可由池顶接出,或由侧壁接出,有覆土化类池由人孔的井壁接出。由设计人员根据工程的具体情况将通气管引至与室内排水管的通气管相连,或设置于不影响交通安全和环保的草坪中,高出草坪300mm,并在管口加盖管罩。通气管也可以引至高空(距设计地面以上2.5m)排出。但必须符合《建筑给水排水设计规范》的要求,在通气管口的周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m,或引向无门窗的一侧。

《建筑给水排水设计常见问题解析2016-10》刘振印主编,23页
5.国家标准图《混凝土模块式化粪池》08SS704的总说明中规定:“化粪池均应设置通气管,管道材料采用钢塑管(钢管内外衬塑),管道直径为DN100。接出位置:无覆土化粪池由池顶接出,或由池壁接出;有覆土的化粪池由人孔的井壁接出。通气管的设置有两个方案:
第一方案:设计人员应根据工程的具体情况将通气管设置于不影响交通和环保的草坪上并设置管罩,通气管应设除臭装置
第二方案:将通气管引入室内,与排水管的通气管相连,通气管也可引至高空(距设计地面2.5m以上)排放,但必须符合《建水规》的要求"。
1)化粪池为什么要设置通气管?   化粪池如不设通气管,就是一密闭的厌氧处理污水处理构筑物,其间将产生易燃易爆的沼气,尤其是当化粪池不定期清掏时,沼气浓度很高,一遇火星即产生爆炸。21世纪初陕西××城市曾发生儿童玩放鞭炮,火星引爆化粪池中的沼气导致儿童死亡的事故,东北也有类似报道,因此,化粪池应设置通气管,及时排出有害及可燃气体,以防止上述事故的发生。
2)具体做法可参照上述国家标准图的相应方案,其中第一方案中的通气管上除臭装置可采用活性炭为滤料的装置

《建筑给水排水设计手册 上册(第三版)2018-11》,1332页
5.化粪池均应设通气管,及时排出有害气体,通气管的设置不应对交通及周围环境造成影响有条件时应考虑化粪池通气管与室内污水系统通气管相连