《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.9  除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:...
7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.3.4(强) 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
3  设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m2 的办公建筑等

《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号
5.4.3 局部设置具有送回风管(道)的集中空气调节系统的多层教学楼、办公楼,当设置空调系统部分的建筑面积之和大于 3000 ㎡但空调风管不穿越防火分区、不穿越楼板,或者设置空调系统的部分建筑面积之和不超过 3000 ㎡时,可不设自动喷水灭火系统
【浙建设发〔2023〕103 号  专家意见】 《指南》第 5.4.3 条不再适用,但对于中、小学校的教学楼、实验楼及其附属教学用房,当其空调送回风道(管)不穿越所服务的房间隔墙或者设置空调系统部分的建筑面积之和不超过 3000 ㎡时,可不设置自动喷水灭火系统

《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南》黔建消通〔2022〕35 号
2.1.6 “设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m2 的 办公建筑等”应设置自动喷水灭火系统,该处总建筑面积按设置集中空调系统 区域的所有防火分区(包括为此服务的楼梯及走道等疏散区域)建筑面积之和, 若穿越防火分区计入该区域面积。