浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1509|回复: 0

[经验总结] 排水管管道布置和静音隔音要求

[复制链接]
发表于 2022-12-5 12:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
4.3.6(强) 排水管道不得穿越下列场所:
  1  卧室、客房、病房和宿舍等人员居住的房间
  2  生活饮用水池(箱)上方;
  3  食堂厨房和饮食业厨房的主副食操作、烹调、备餐、主 副食库房的上方;
  4  遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上方。
【条文说明】本条对限制排水管道穿越的场所作了规定,包括生活排水、排水通气管道和雨水管道。目的是防止生活饮用水水质因排水管道渗漏、结露滴漏而受到污染。防止排水横管可能渗漏,或受厨房湿热空气影响,管外表易结露滴水,造成污染食品的安全卫生事故发生。防止排水管噪声对住宅的卧室、旅馆的客房、医院病房、宿舍等安静要求高的空间部位的环境影响。遇水燃烧物质系指凡是能与水发生剧烈反应放出可燃气体,同时放出大量热量,使可燃气体温度猛升到自燃点,从而引起燃烧爆炸的物质,都称为遇水燃烧物质。遇水燃烧物质按遇水或受潮后发生反应的强烈程度及其危害的大小,划分为两个级别。一级遇水燃烧物质,与水或酸反应时速度快,能放出大量的易燃气体,热量大,极易引起自燃或爆炸。如锂、钠、钾、铷、锶、铯、钡等金属及其氢化物等。二级遇水燃烧物质,与水或酸反应时的速度比较缓慢,放出的热量也比较少,产生的可燃气体,一般需要有水源接触,才能发生燃烧或爆炸。如金属钙、氢化铝、硼氢化钾、锌粉等。在实际生产、储存与使用中,将遇水燃烧物质都归为甲类火灾危险品。在储存危险品的仓库设计中,应避免将排水管道布置在上述危险品堆放区域的上方。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
3.6.14 管道井尺寸应根据管道数量、管径、间距、排列方式、维修条件,结合建筑平面和结构形式等确定。需进人维修管道的管井,维修人员的工作通道净宽度不宜小于0.6m。管道井应每层设外开检修门。管道井的井壁和检修门的耐火极限和管道井的竖向防火隔断应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

4.4.2(原强) 排水管道不得穿越下列场所:
    1 卧室、客房、病房和宿舍等人员居住的房间
    2 生活饮用水池(箱)上方;
    3 遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面;
    4 食堂厨房和饮食业厨房的主副食操作、烹调和备餐的上方。
【条文说明】 本条是强制性条文,必须严格执行。
    1 住宅的卧室、旅馆的客房、医院病房、宿舍等是卫生、安静要求最高的空间部位。排水管道、通气管不得穿越卧室空间任何部位包括卧室内壁柜、吊顶室内埋地管道不受本条制约
    2 本款规定的目的是防止生活饮用水水质因生活排水管道渗漏、结露滴漏而受到污染。
    3 本款中的遇水燃烧物质系指凡是能与水发生剧烈反应放出可燃气体,同时放出大量热量,使可燃气体温度猛升到自燃点,从而引起燃烧爆炸的物质,都称为遇水燃烧物质。遇水燃烧物质按遇水或受潮后发生反应的强烈程度及危害的大小,划分为两个级别。
    一级遇水燃烧物质,与水或酸反应时速度快,能放出大量的易燃气体,热量大,极易引起自燃或爆炸,如锂、钠、钾、铷、锶、铯、钡等金属及其氢化物等。
    二级遇水燃烧物质,与水或酸反应时的速度比较缓慢,放出的热量也比较少,产生的可燃气体,一般需要有水源接触,才能发生燃烧或爆炸,如金属钙、氢化铝、硼氢化钾、锌粉等。
    在实际生产、储存与使用中,将遇水燃烧物质都归为甲类火灾危险品。在储存危险品的仓库设计中,应避免将排水管道布置在上述危险品堆放区域的上方。
    4 排水横管可能渗漏和受厨房湿热空气影响,管外表易结露滴水,造成污染食品的安全卫生事故。因此,在设计方案阶段就应该与建筑专业协调,避免上层用水器具、设备机房布置在厨房间的主副食操作、烹调、备餐的上方。

5.2.20 居住建筑设置雨水内排水系统时,除敞开式阳台外应设在公共部位的管道井内。
【条文说明】 本条引用现行国家标准《住宅设计规范》GB50096有关条文,规定目的是避免屋面雨水管道设置在套内时产生噪声扰民,或雨水管道损漏造成财产损失。

滨州《排水管在居住房间过道处穿越》滨图审技函2021-22号内容
(一)《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第 4.4.2 条是强制性条文,必须严格执行。
(二)满足以下条件时,我中心将通过审查;
1 、洗涤盆的排水横管在楼板以上敷设,仅排水立管在过道处穿越。
2、设计说明中应明确要求排水立管做隔声包覆处理,《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010第 4.3.5。
3 、若采用全装修设计时,应考虑在排水立管检查口处设置检修口。
(三)当采用"局部下沉楼板"的方式时,我中心将直接通过审查 。
(四)当采用设置门的方式处理时,我中心将在审查意见中询问其可行性,并建议修改设计,设计单位可自行决定是否修改。当设计单位决定不修改时,可回复"维持原设计"。
(五)本提示函适用于客房、病房、宿舍(含公寓)等 非住宅类居住房间。对于住宅类居住房间,排水横管、排水立管均不得穿越

《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010链接
4  住宅建筑
4.3.5 当厨房、卫生间与卧室、起居室(厅)相邻时,厨房、卫生间内的管道、设备等有可能传声的物体,不宜设在厨房、卫生间与卧室、起居室(厅)之间的隔墙上。对固定于墙上且可能引起传声的管道等物件,应采取有效的减振、隔声措施。主卧室内卫生间的排水管道宜做隔声包覆处理。
7 旅馆建筑
7.1.1 旅馆建筑各房间内的噪声级,应符合表7.1.1的规定。

7.3.2 客房及客房楼的隔声设计,应符合下列规定:
  1  客房之间的送风和排气管道,应采取消声处理措施,相邻客房间的空气声隔声性能应满足本规范表7.2.2的规定。
  2  旅馆建筑内的电梯间,高层旅馆的加压泵、水箱间及其他产生噪声的房间,不应与需要安静的客房、会议室、多用途大厅等毗邻,更不应设置在这些房间的上部。确需设置于这些房间的上部时,应采取有效的隔振降噪措施
  3  走廊两侧配置客房时,相对房间的门宜错开布置。走廊内宜采用铺设地毯、安装吸声吊顶等吸声处理措施,吊顶所用吸声材料的降噪系数(NRC)不应小于0.40。
  4  相邻客房卫生间的隔墙,应与上层楼板紧密接触,不留缝隙。相邻客房隔墙上的所有电气插座、配电箱或其他嵌入墙里对墙体构造造成损伤的配套构件,不宜背对背布置,宜相互错开,并应对损伤墙体所开的洞(槽)有相应的封堵措施。
  5  客房隔墙或楼板与玻璃幕墙之间的缝隙应使用有相应隔声性能的材料封堵,以保证整个隔墙或楼板的隔声性能满足标准要求。在设计玻璃幕墙时应为此预留条件。
  6  当相邻客房橱柜采用“背靠背”布置,两个橱柜应使用满足隔声标准要求的墙体隔开。

《2021年苏州市建设工程施工图设计审查技术问答指导》苏建函设〔2022〕105号
8 公寓式酒店:1.门口的洗涤槽排水立管就近放置,用100厚砖墙包封,排水横管设置在洗涤盆下部橱柜内,2.卫生间排水管穿越衣帽间空间(柜体内)是否可以算满足建给4.4.2条。
: 1.此类平面布局的公寓式酒店,排水横支管可采取微降板同层方式接入管井排水立管;也可增设排水立管敷设在不小于100厚砖墙管窿内,且需对管道加设隔音包裹措施;管窿宜设置在短走道内,尽量远离床位区域。
2.排水横管从下层穿越衣帽间(柜体内),不满足《建水标准》4.4.2条。
3.排水管道井需在外走道设置检修口或检修门。

7、 住宅客厅和封闭阳台之间没有隔断,生活排水立管能否穿越客厅?或者需要采取什么措施,上次有一个审查工程是要求设计把生活排水立管采用防噪、防水隔墙包封,并且四周至少有一侧是靠外墙。
:首先宜要求建筑专业对客厅和阳台间进行隔断处理,排水立管不得穿越客厅;特殊情况难以隔断时,排水立管应设置在阳台区域,并敷设在不小于100厚砖墙管窿内,且需对管道加设隔音包裹措施

《建筑隔声与吸声构造》08J931,
5页,7 空气声隔声标准
12~22页,内隔墙隔声(轻型墙体、石膏板墙、石膏砌块墙...)

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 17:02 , Processed in 0.070598 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表