浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1066|回复: 0

[经验总结] 埋地消防管管材

[复制链接]
发表于 2022-12-10 13:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
架空消防管管材

《水消规》GB50974-2014:
8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管钢丝网骨架塑料复合管加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列因素对管道的综合影响选择管材和设计管道:
1  系统工作压力 ;
2  覆士深度 ;
3  土壤的性质 ;
4  管道的耐腐蚀能力 ;
5  可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响 ;
6  管道穿越伸缩缝和沉降缝 。

8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 2.50MPa ,公称直径大于或等于 DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa 。

8.2.6 埋地金属管道的管顶覆土应符合下列规定:
1  管道最小管顶覆土应按地面荷载、埋深荷载和冰冻线对管道的综合影响确定 ;
2  管道最小管顶覆土不应小于0.70m ; 但当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,并不宜小于0.90m ;
3  管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m 。

8.2.7 埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管时应符合下列规定:
1  钢丝网骨架塑料复合管的聚乙烯 (PE) 原材料不应低于PE80 ;
2  钢丝网骨架塑料复合管的内环向应力不应低于 8.0MPa ;
3  钢丝网骨架塑料复合管的复合层应满足静压稳定性和剥离强度的要求 ;
4  钢丝网骨架塑料复合管及配套管件的熔体质量流动速率 (MFR) ,应按现行国家标准《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》GB/T 3682 规定的试验方法进行试验时,加工前后 MFR 变化不应超过 ±20% ;
5  管材及连接管件应采用同一品牌产品,连接方式应采用可靠的电熔连接或机械连接 ;
6  管材耐静压强度应符合现行行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程))CJJ 101 的有关规定和设计要求 ;
7  钢丝网骨架塑料复合管道最小管顶覆土深度,在人行道下不宜小于 0.80m ,在轻型车行道下不应小于 1.0m ,且应在冰冻线下 0.30m ;在重型汽车道路或铁路、高速公路下应设置保护套管,套管与钢丝网骨架塑料复合管的净距不应小于 100mm ;
8  钢丝网骨架塑料复合管道与热力管道间的距离,应在保证聚乙烯管道表面温度不超过 40℃ 的条件下计算确定,但最小净距不应小于 1.50m 。

8.2.11 埋地管道的地基、基础、垫层、回填土压实密度等的要求,应根据刚性管或柔性管管材的性质,结合管道埋设处的具体情况,按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收标准》GB 50268 和《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332 的有关规定执行。当埋地管直径不小于 DNIOO 时,应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩 。

8.2.13 埋地钢管和铸铁管,应根据土壤和地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施;海边、空气潮湿等空气中含有腐蚀性介质的场所的架空管道外壁,应采取相应的防腐措施 。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-1 10:22 , Processed in 0.058808 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表