消防减压阀

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
3.4.2 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.60MPa

3.4.3 当生活给水系统分区供水时,各分区的静水压力不宜大于0.45MPa;当设有集中热水系统时,分区静水压力不宜大于0.55MPa

3.5.10 给水管网的压力高于本标准第3.4.2条、第3.4.3条规定的压力时,应设置减压阀,减压阀的配置应符合下列规定:
    1 减压阀的减压比不宜大于3:1,并应避开气蚀区;
    2 当减压阀的气蚀校核不合格时,可采用串联减压方式或采用双级减压阀等减压方式;
    3 阀后配水件处的最大压力应按减压阀失效情况下进行校核,其压力不应大于配水件的产品标准规定的公称压力的1.5倍;当减压阀串联使用时,应按其中一个失效情况下计算阀后最高压力;
    4 当减压阀阀前压力大于或等于阀后配水件试验压力时,减压阀宜串联设置;当减压阀串联设置时,串联减压的减压级数不宜大于2级,相邻的2级串联设置的减压阀应采用不同类型的减压阀;
    5 当减压阀失效时的压力超过配水件的产品标准规定的水压试验压力时,应设置自动泄压装置;当减压阀失效可能造成重大损失时,应设置自动泄压装置和超压报警装置
    6 当有不间断供水要求时,应采用两个减压阀并联设置,宜采用同类型的减压阀;
    7 减压阀前的水压宜保持稳定,阀前的管道不宜兼作配水管;
    8 当阀后压力允许波动时,可采用比例式减压阀;当阀后压力要求稳定时,宜采用可调式减压阀中的稳压减压阀;
    9 当减压差小于0.15MPa时,宜采用可调式减压阀中的差压减压阀;
    10 减压阀出口动静压升应根据产品制造商提供的数据确定,当无资料时可按0.10MPa确定;
    11 减压阀不应设置旁通阀

3.5.11 减压阀的设置应符合下列规定:
    1 减压阀的公称直径宜与其相连管道管径一致;
    2 减压阀前应设阀门和过滤器;需要拆卸阀体才能检修的减压阀,应设管道伸缩器或软接头,支管减压阀可设置管道活接头;检修时阀后水会倒流时,阀后应设阀门;
    3 干管减压阀节点处的前后应装设压力表,支管减压阀节点后应装设压力表;
    4 比例式减压阀、立式可调式减压阀宜垂直安装,其他可调式减压阀应水平安装;
    5 设置减压阀的部位,应便于管道过滤器的排污和减压阀的检修,地面宜有排水设施。

3.5.12 当给水管网存在短时超压工况,且短时超压会引起使用不安全时,应设置持压泄压阀。持压泄压阀的设置应符合下列规定:
    1 持压泄压阀前应设置阀门;
    2 持压泄压阀的泄水口应连接管道间接排水,其出流口应保证空气间隙不小于300mm。

3.5.13 安全阀阀前、阀后不得设置阀门,泄压口应连接管道将泄压水(气)引至安全地点排放。

3.7.16 给水管道上各类附件的水头损失,应按选用产品所给定的压力损失值计算。在未确定具体产品时,可按下列情况确定:
    1 住宅入户管上的水表,宜取0.01MPa;
    2 建筑物或小区引入管上的水表,在生活用水工况时,宜取0.03MPa;在校核消防工况时,宜取0.05MPa;
    3 比例式减压阀的水头损失宜按阀后静水压的10%~20%确定
    4 管道过滤器的局部水头损失,宜取0.01MPa;
    5 倒流防止器、真空破坏器的局部水头损失,应按相应产品测试参数确定。