浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1129|回复: 0

[经验总结] 虹吸雨水的消能井

[复制链接]
发表于 2023-4-11 19:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021(强)
4.5.7  建筑高度超过100m的建筑的屋面雨水管道接入室外检查井时,检查井壁应有足够强度耐受雨水冲刷,井盖应能溢流雨水。
【条文说明】本条规定超高层建筑接入室外检查井的排水要求,超高层建筑屋面雨水的势能很大,通过雨水管道流动到室外检查井时,除一部分能量消耗于流动过程中的水头损失外,其余势能全部转化为动能,对检查井壁形成很大的冲刷力,井壁的材料强度应能耐受这种冲刷力。此外,屋面雨水排水系统的设计重现期大于室外雨水管道的设计重现期,遇有大于室外雨水管道设计重现期的降雨时,屋面雨水排出管进入检查井的雨水流量大于室外检查井的出流量,超出的流量必然从检查井盖向地面溢流,井盖应能够溢流雨水,避免被雨水顶开伤害行人。井盖溢流措施可采用格栅井盖。检查井防冲刷可采用混凝土材料制作井壁等。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
5.2.36 满管压力流系统设计应符合下列规定:...
9 满管压力流排水管系出口应放大管径,其出口水流速度不宜大于1.8m/s,当其出口水流速度大于1.8m/s时,应采取消能措施

《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014
6.1.8 压力流系统排出管的雨水检查井宜采用钢筋混凝土检查井或消能井。检查井应能承受排出管水流的作用力,并宜采取排气措施。

《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2015
3.7.10 过渡段下游的流速不宜大于1.8m/s,当流速大于1.8m/s时应采取消能措施

《屋面雨水排水管道安装》15S412
雨水排出口室外消能检查井图        97
室外消能检查井结构配筋图        98