浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 989|回复: 0

[经验总结] 灭火器设置场所的要求

[复制链接]
发表于 2023-5-31 23:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.1
建筑应设置与其建筑高度(埋深),体积、面积、长度,火灾危险性,建筑附近的消防力量布置情况,环境条件等相适应的消防给水设施、灭火设施和器材。除地铁区间、综合管廊的燃气舱和住宅建筑套内可不配置灭火器外,建筑内应配置灭火器

《消防设施通用规范》GB55036-2022
10.0.1 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应,并应符合下列规定:...带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救
【<施通规GB55036>实施指南】,164~166页
...E类火灾为带电火灾,即物体带电燃烧的火灾,主要表现为A类火灾的特性。例如,变压器等设备的电气火灾等。...
1) A类火灾场所可以选用水基型、磷酸铵盐干粉和洁净气体灭火器。A类火灾场所多为办公室、会议室、客房、营业厅、候车(机)厅等,存在一定带电设备火灾危险,需要同时配置可以扑救E类火灾的灭火器。E类火灾场所的火灾主要表现为可固体的燃烧,其灭火器选型与A类场所基本相同。对于在灭火时不能切断电源且电压高压1kV的带电设备火灾,不允许采用绝缘性能低的灭火器扑救,防止引发触电事故

《建筑设计防火规范》GB50016-2014
8.1.10 高层住宅建筑的公共部位和公共建筑内应设置灭火器,其他住宅建筑的公共部位宜设置灭火器。
    厂房、仓库、储罐(区)和堆场,应设置灭火器

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013
7.4.4(原强) 洁净厂房内各场所必须配置灭火器,配置灭火器设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

《印制电路板工厂设计规范》GB51127-2015
10.6.3 厂房的洁净区内不宜采用干粉灭火器