浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 653|回复: 0

[经验总结] 舞台口防护冷却水幕系统的设置要求

[复制链接]
发表于 2023-7-22 12:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.3.6 下列部位宜设置水幕系统:
    1 特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口;
    2 应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位;
    3 需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部
注:舞台口也可采用防火幕进行分隔,侧台、后台的较小洞口宜设置乙级防火门、窗。

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
2.1.9 水幕系统: 由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,用于防火分隔或防护冷却的开式系统。

2.1.11 防护冷却水幕: 由水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的水幕系统

4.1.3 自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定:...   
2 ...水幕系统应根据其类型由火灾探测器、闭式洒水喷头作为探测元件,报警后自动启动;
....
4.3.3 防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。

5.0.14 水幕系统的设计基本参数应符合表5.0.14的规定。
注:1 防护冷却水幕的喷水点高度每增加1m,喷水强度应增加0.1 L/s·m,但超过9m时喷水强度仍采用1.0 L/s·m
  2 系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。
      3 喷头布置应符合本规范第7.1.16条的规定。

6.1.5 水幕系统的喷头选型应符合下列规定:
    1 防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头;
    2 防护冷却水幕应采用水幕喷头

6.2.1 ...水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀

7.1.16 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排
【条文说明】本条按防火分隔水幕和防护冷却水幕,分别规定了布置喷头的排数及排间距。水幕喷头的布置应当符合喷水强度和均匀布水的要求。本规范规定水幕的喷水强度按直线分布衡量,并不能出现空白点。
    (1)防火分隔水幕采用开式洒水喷头时按不少于2排布置,采用水幕喷头时按不少于3排布置。多排布置喷头的目的是为了形成具有一定厚度的水墙或多层水帘。
    (2)防护冷却水幕与防火卷帘或防火幕等防火分隔设施配套使用时,要求喷头单排布置,并将水喷向防火卷帘或防火幕等保护对象。

9.1.8 当建筑物内同时设有自动喷水灭火系统和水幕系统时,系统的设计流量应按同时启用的自动喷水灭火系统和水幕系统的用水量计算,并应按二者之和中的最大值确定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-13 16:03 , Processed in 0.072664 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表