浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 754|回复: 0

[经验总结] 热水管道系统的试验压力

[复制链接]
发表于 2023-8-10 13:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 98-2014
1.0.2  本规程适用于新建、扩建、改建的民用及工业建筑给水塑料管道工程的设计、施工及质量验收。其中冷水管道长期工作温度不应大于40℃、最大工作压力不应大于1.00MPa;热水管道长期工作温度不应大于70℃、最大工作压力不应大于0.60MPa

4.2.3  冷水系统中,不同公称压力PN下的管材S系列应按表4.2.3-1选用;热水系统中,不同设计压力PD下的管材S系列应按表4.2.3-2选用

6.2.3根据施工进程,水压试验可分段进行,但必须在整体管道系统合拢前再进行一次水压试验。水压试验应符合下列规定:
    1  试验压力应为最大工作压力的1.5倍,且不得小于0.60MPa
    2  室内管道系统水压试验应符合设计规定,当设计无注明时应按下列步骤进行:
        1)将试压管段的各配水点进行封堵,缓慢注水,同时将管内的空气排出;
        2)管道系统充满水后,对系统进行水密性检查;
        3)水密性检查无渗漏后,对系统进行加压,加压宜采用手揿泵缓慢升压,升压时间不应小于10min;
        4)升压到规定的试验压力后,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa;
        5)在最大工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处,不得有渗漏。
《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005(废止
5.6  试压
5.6.1  冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的 1.5 倍,但不得小于0.9MPa。
5.6.2  热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的 2.0倍,但不得小于 1.2MPa


《建筑给水聚烯烃类塑料管道安装》11S405-2,9页
11.1 水压试验
11.1.1 管道系统必须采用水压试压,不得以气压取代水压。
11.1.2 隐蔽埋设的管道,应在隐蔽前进行水压试验。
11.1.3 热熔或电熔连接的管道,水压试验应在连接24h后进行。
11.1.4 管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压。
11.1.5 热水管道应在系统安装完毕,管道保温之前进行试压
11.1.6 对于PP-R管材,冷水管道试验压力应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa; 热水管道试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。对于其他管材,试验压力应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
11.1.7 试压介质为常温清水,当系统较大时可分段、分层进行水压试验,但在分段、分层验收后整个管道系统合拢前必须再进行一次水压试验。
11.1.8 水压试验前,对试压管道应采取安全有效的固定和保护措施,且接头部位应明露。
11.1.9 寒冷地区冬季进行水压试验时,应采取有效的防冻措施试验完毕后应及时泄水。
11.1.10 试压方法与步骤应严格按照各种管材技术规范的要求进行。