《消防设施通用规范》GB55036-2022
水喷雾灭火系统的工作压力、供给强度、持续供给时间和响应时间,应满足系统有效灭火、控火、防护冷却或防火分隔的要求,GB55036-2022-6.0.1条

水喷雾灭火系统水源的水量与水质,应满足系统灭火、控火、防护冷却或防火分隔以及可靠运行和持续喷雾的要求,GB55036-2022-6.0.2条

水喷雾灭火系统的管道应为具有相应耐腐蚀性能的金属管道,GB55036-2022-6.0.3条

自动控制的水喷雾灭火系统...应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式,GB55036-2022-6.0.4条

水喷雾灭火系统的水雾喷头应符合下列规定,GB55036-2022-6.0.5条
    1 应能使水雾直接喷射和覆盖保护对象;
    2 与保护对象的距离应小于或等于水雾喷头的有效射程;
    3 用于电气火灾场所时,应为离心雾化型水雾喷头;
    4 水雾喷头的工作压力,用于灭火时,应大于或等于0.35MPa;用于防护冷却时,应大于或等于0.15MPa。


《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219-2014
油浸式电力变压器、油断路器供给强度不小于20L/(min`m2),持续供给时间不小于0.4h,响应时间不大于60s,GB50219-2014-3.1.2条/ GB55036-2022-6.0.1条

水雾喷头的工作压力,用于灭火时,应大于或等于0.35MPa;用于防护冷却时,应大于或等于0.15MPa,GB50219-2014-3.1.3条/ GB55036-2022-6.0.5条   

变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器油箱外表面面积确定外,尚应包括散热器的外表面面积和油枕及集油坑的投影面积,GB50219-2014-3.1.4条

扑救电气火灾,应选用离心雾化型水雾喷头,离心雾化型水雾喷头应带柱状过滤网,GB50219-2014-4.0.2条

4.0.3 按本规范表3.1.2的规定,响应时间不大于120s的系统,应设置雨淋报警阀组,雨淋报警阀组的功能及配置应符合下列要求:
    1 接收电控信号的雨淋报警阀组应能电动开启,接收传动管信号的雨淋报警阀组应能液动或气动开启;
    2 应具有远程手动控制和现场应急机械启动功能;
    3 在控制盘上应能显示雨淋报警阀开、闭状态;
    4 宜驱动水力警铃报警;
    5 雨淋报警阀进出口应设置压力表;
    6 电磁阀前应设置可冲洗的过滤器。

4.0.4 当系统供水控制阀采用电动控制阀或气动控制阀时,应符合下列规定:
    1 应能显示阀门的开、闭状态;
    2 应具备接收控制信号开、闭阀门的功能;
    3 阀门的开启时间不宜大于45s;
    4 应能在阀门故障时报警,并显示故障原因;
    5 应具备现场应急机械启动功能;
    6 当阀门安装在阀门井内时,宜将阀门的阀杆加长,并宜使电动执行器高于井顶;
    7 气动阀宜设置储备气罐,气罐的容积可按与气罐连接的所有气动阀启闭3次所需气量计算。

4.0.5 雨淋报警阀前的管道应设置可冲洗的过滤器,过滤器滤网应采用耐腐蚀金属材料,其网孔基本尺寸应为0.600mm~ 0.710mm。

4.0.6 给水管道应符合下列规定:
    1 过滤器与雨淋报警阀之间及雨淋报警阀后的管道,应采用内外热浸镀锌钢管、不锈钢管或铜管;需要进行弯管加工的管道应采用无缝钢管;
    2 管道工作压力不应大于1.6MPa;
    3 系统管道采用镀锌钢管时,公称直径不应小于25mm;采用不锈钢管或铜管时,公称直径不应小于20mm;
    4 系统管道应采用沟槽式管接件(卡箍)、法兰或丝扣连接,普通钢管可采用焊接;
    5 沟槽式管接件(卡箍),其外壳的材料应采用牌号不低于QT 450-12的球墨铸铁;
    6 防护区内的沟槽式管接件(卡箍)密封圈、非金属法兰垫片应通过本规范附录A规定的干烧试验;
    7 应在管道的低处设置放水阀或排污口。