浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 731|回复: 1

[经验总结] 自喷系统报警阀及其附件的设置要求

[复制链接]
发表于 2023-8-24 07:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。
【条文说明】本条对连接报警阀进出口的控制阀作了规定,目的是为了防止误操作造成供水中断。我国曾发生过因阀门关闭导致灭火失败的案例,例如2000年7月某大厦26层的办公室发生火灾,办公室内的4只喷头和走道内的6只喷头爆破,但由于该楼层的自动喷水灭火系统阀门被关闭,致使自动喷水灭火系统未能发挥作用,最后由消防人员扑灭了火灾。
    本条并非强调报警阀进出口均应设置信号阀,而是强调当设置控制阀时,应采用信号阀或配置能够锁定阀板位置的锁具。一般情况下,对于系统调试时不允许水进入管网的系统,如干式系统、预作用系统和雨淋系统,需要在报警阀的出口设置信号阀

《自动喷水灭火设施安装》20S206 ,6页
说明:1.图中蓝色部分为湿式报警阀组的组成部分。
   2. 本图表示了湿式报警阀组的典型配置,不同产品可能与此配置略有不同2但应满足湿式报警阀组的基本功能要求。
   3. 湿式报警阀组进出口处信号阀,亦可取用具有锁定阀位功能的控制阀。
   4. 湿式报警阀组出口处信号阀为选配,由设计确定

《自动喷水灭火系统应用技术》(2022-08杨丙杰),148页
  报警阀组入口前应当设置信号阀,出口是否设置信号阀应根据系统类型确定。 对于干式系统和预作用系统,由于配水管网内  充有有压气体,为保证管网内气压的严密性, 报警阀的出口应当设置信号阀;对于湿式系统,报警阀后为有压水,而雨淋系统和水幕系统的报警阀后为空管,从系统使用功能出发, 这几个系统的报警阀后可以不设置信号阀,但为满足系统在投入运行后报警阀检修、清洗及维护的需要,报警阀的出口可设置信号阀  (图5-46)。同样,如果在报警阀出口后的配水  管网上还设有其他控制阀门,则也需要采用信号阀,如《喷规》第6.3.3条规定,当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。
 楼主| 发表于 2024-10-14 22:01:22 | 显示全部楼层
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
6.2.8 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,并应符合下列规定:
      1 应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上;
      2 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。
【条文说明】规定水力警铃工作压力、安装位置和与报警阀组连接管的直径及长度,目的是为了保证水力警铃发出警报的位置和声强。要求安装在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上,是保证其报警能及时被值班人员或保护场所内其他人员发现。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 16:42 , Processed in 0.069476 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表