浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 815|回复: 0

[经验总结] 干式消防竖管/ 干式消火栓系统的设置要求

[复制链接]
发表于 2023-8-28 09:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.2.1(原强) 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:...
注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓
【条文说明】...住宅建筑的室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓系统。干式消防竖管平时无水,着火后由消防车通过设置在首层外墙上的接口向室内干式消防竖管输水,消防员自带水龙带驳接室内消防给水竖管的消火栓口进行取水灭火。如能设置湿式室内消火栓系统,则要尽量采用湿式系统。当住宅建筑中的楼梯间位置不靠外墙时,应采用管道与干式消防竖管连接。干式竖管的管径宜采用80mm,消火栓口径应采用 65mm。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
2.1.10 干式消火栓系统    平时配水管网内不充水,火灾时向配水管网充水的消火栓系统。

3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2的规定。
2 消防软管卷盘、轻便消防水龙及多层住宅楼梯间中的干式消防竖管,其消火栓设计流量可不计入室内消防给水设计流量;

7.1.2(原强,废止) 室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,应采用湿式室内消火栓系统。

7.1.3 室内环境温度低于4℃或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统

7.1.4 建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管
《水消规GB50974-2014实施指南》【要点说明】本条对多层住宅建筑设置干式系统作出规定,设置条件需满足: 一是多层住宅建筑,二是设置室内湿式消火检系统确有困难(楼梯问防冻有困难)。干式竖管的设置方法详见 7.4.13 条。

7.1.5 严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道及其他构筑物的消火栓系统,应采取防冻措施,并宜采用干式消火栓系统和干式室外消火栓。

7.1.6 干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,并应符合下列规定:
    1 在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置;当采用电动阀时开启时间不应超过30s;
    2 当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮;
    3 在系统管道的最高处应设置快速排气阀。

7.4.13 建筑高度不大于27m的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管,并应符合下列规定:
    1 干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅应配置消火栓栓口;
    2 干式消防竖管应设置消防车供水接口;
    3 消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点;
    4 竖管顶端应设置自动排气阀。

11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。

12.4.1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:
    1(原强) 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;
    2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验;...

12.4.14 干式消火栓系统管网冲洗结束,管网内水排除干净后,宜采用压缩空气吹干。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查。

13.1.1 消防给水及消火栓系统调试应在系统施工完成后进行,并应具备下列条件:...
5 湿式消火栓系统管网内已充满水,手动干式、干式消火栓系统管网内的气压符合设计要求;...

13.1.6 干式消火栓系统快速启闭装置调试应符合下列要求:
    1 干式消火栓系统调试时,开启系统试验阀或按下消火栓按钮,干式消火栓系统快速启闭装置的启动时间、系统启动压力、水流到试验装置出口所需时间,均应符合设计要求;
    2 快速启闭装置后的管道容积应符合设计要求,并应满足充水时间的要求;
    3 干式报警阀在充气压力下降到设定值时应能及时启动;
    4 干式报警阀充气系统在设定低压点时应启动,在设定高压点时应停止充气,当压力低于设定低压点时应报警;
    5 干式报警阀当设有加速排气器时,应验证其可靠工作。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:使用压力表、秒表、声强计和直观检查。

13.1.11 联锁试验应符合下列要求,并应按本规范表C.0.4的要求进行记录:
    1 干式消火栓系统联锁试验,当打开1个消火栓或模拟1个消火栓的排气量排气时,干式报警阀(电动阀/电磁阀)应及时启动,压力开关应发出信号或联锁启动消防防水泵,水力警铃动作应发出机械报警信号;
    2 消防给水系统的试验管放水时,管网压力应持续降低,消防水泵出水干管上压力开关应能自动启动消防水泵;消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能自动启动消防水泵;...

13.2.11 干式消火栓系统报警阀组的验收应符合下列要求:
    1 报警阀组的各组件应符合产品标准要求;
    2 打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求;
    3 水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃 3m远处警铃声声强不应小于70dB;
    4 打开手动试水阀动作应可靠;
    5 控制阀均应锁定在常开位置;
    6 与空气压缩机或火灾自动报警系统的联锁控制,应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 16:44 , Processed in 0.068014 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表