浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 925|回复: 0

[经验总结] 喷头公称动作温度的选择

[复制链接]
发表于 2023-10-22 12:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
6.1.2 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃

《自动喷水灭火系统应用技术》(2022-08杨丙杰主编),127~129页
2.不同环境温度的喷头选型
《喷规》第6.1.2条规定,喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。该规定一是确保喷头在发生火灾时不会意外打开(比如出现跳跃开放现象),从而控制作用面积内喷头的开启数量:二是有利于喷头能在火灾初起阶段及时启动。
不同场所的喷头选型应根据该场所的最大环境温度确定(表5-7)。通常,对于大多数常温条件的公共建筑及工业建筑,如办公室等可选用68℃或79℃的喷头而对于有人员居住的场所,如酒店、宿舍等可选择57℃或68℃的喷头:一些天窗或玻璃屋顶下可采用93℃的喷头; 中危险级I级场所,如汽车库、厨房操作间机械加工厂等选择中温级喷头;而火灾荷载较大,含有部分可燃液体以及高货架堆垛仓库等则应选用高温级喷头,以防止喷头开放数量过多,如NFPA13规定,在不改变喷水强度的情况下,货架仓库采用高温级喷头时作用面积可减少 25%,但不能小于186 m2。
表5-7.png

《简易自动喷水灭火系统应用技术规程》CECS219:2007
3.4.2 喷头的公称动作温度宜为68℃;设置在厨房、饮食店热加工间的喷头公称动作温度宜为93℃

《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32/J 92-2009(江苏)
【9.4.3条文说明】  一般室内宜采用公称动作温度为68℃(玻璃球)或72℃(易熔金属)的喷头。厨房热操作间、洗衣房蒸汽熨烫间、蒸汽开水间宜采用公称动作温度为 93℃的喷头。玻璃顶棚下有时温度高达70℃,位于玻璃顶棚下的闭式喷头,宜采用公称动作温度为141℃(玻璃球)或121℃(易熔金属)的喷头

《自动喷水系统设计手册》(2002-07黄晓家 主编),218页
本手册第 5 章的有关内容
(1)在不同的环境温度场所内设背闭式喷头时喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度 30℃。一般室内宜采用动作温度 68℃(玻璃球)或72℃(易容金属)的喷头。用于保护钢屋架的闭式喷头宜采用公称动作温度 141℃ 的喷洒头。仓库和严重危险等级场所允许采用中、高温度等级喷头
(2)不同温度热源区域内的不同温度等级的喷头选用应符合表 6.2-1的规定特殊部位喷头温度等级见表 6.2-2。喷头与热源的距离--定要符合表6.2-1的要求,如有的工程,喷头距空调口的距离仅有0.1 m,造成冬季喷头受热过多,多次引发喷头爆破,造成水溃损失


《建筑给水排水设计手册 上册(第三版)》(2018-11中国院编),728页,表6.3-5
表6.3-5.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-13 16:15 , Processed in 0.077929 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表